Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Через раз запускается электродвигатель

Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2020, 21:21
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер уважаемые специалисты, уже сломал голову читая кучу тем.Имеем асинхронный трехфазный двигатель 5.5 квт подключение звезда,через конденсатор в однофазную сеть.Рабочий конденсатор 200 мкф 1000в, пусковой плюс 700 к тому 200.Запускается через раз,один раз запускается отлично,потом2.3 .4или даже 5 раз
или мычит или ели ели крутится. Всё это дело крутит компрессор, в рессивере пусто,открыт кран

3000 оборотов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 25.10.2020, 21:28
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Попробуйте повернуть шкиф на компрессоре хотя бы на четверть оборота.Наверное рука почувствует положение шкива с наименьшим натягом (усилием)


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2020, 21:32
Сообщение #3





Гости






Дело в том что в холостую без ремня таже история,включаю автомат он мычит,выключил включил заработало, автомат и менял и вообще пробовал без него,ничего не меняется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 25.10.2020, 21:34
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Тогда ищите плохой контакт или плохие конденсаторы. У вас наверное компрессор не бытовой, если так, то наверное нужно подключать эл. мотор на 3 фазы. Всё равно крутить его будет сложно, мотор будет греться пока не задымит.

Сообщение отредактировал АБорис - 25.10.2020, 21:37


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2020, 21:36
Сообщение #5





Гости






Думал может мало пусковых, игрался аж до 2000 мкф,только свет садит ,а толку нет.обмотки между собой не звонятся,на корпус тоже.Как запустится не пойми с какого раза качает свободно 10 атмосфер без потери оборотов

Контакты все пропаяны и скручены клеммы,уже всё пересматриваю не один раз. Конденсаторы проверены,ёмкость держат

Было бы 380, никто думаю сдесь не занимался ерундой с переделкой на 220
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.10.2020, 21:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вы действительно включаете двигатель автоматом? Не пускателем, не контактором, а именно автоматическим выключателем?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2020, 22:21
Сообщение #7





Гости






Стоит прессостат, который включает и отключает по набору или падению давления. Контакты отличные,не выгоревшие,подпружиненные,всё проверено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 26.10.2020, 0:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость @ 25.10.2020, 21:36) *
Было бы 380, никто думаю сдесь не занимался ерундой с переделкой на 220

Обычно в таких случаях упускается что-то очевидное.
Попробуйте при включении когда ЭД не развернется, (аккуратно) крутаните за шкив, каков будет результат (разгон ЭД, звук, ток, мах. обороты) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 26.10.2020, 8:22
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Может с кондерами перебор по емкости?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2020, 8:31
Сообщение #10





Гости






Пробовал меньше конденсаторов,начинал от 200 мкф,увеличивая по немного, при 700 запуск в холостую,при 900 под нагрузкой.Если во время запуска сразу не раскручивается сам эд,то хоть помогай хоть нет,толку 0.Выключил включил работает. Иногда один раз вкл выкл,иногда 5,когда запускается то работал и 20 минут,ни нагрева ни каких то посторонних шумов нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 26.10.2020, 9:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Может один (несколько?) из стержней ротора имеет трещину, вот в этом положении и не возникает крутящего момента? Как проверить: не запустился - метку на ротор, второй раз ещё метка... Так можно определиться с плохим положением ротора.
Если поменять обмотки статора по эл. кругу - метки должны тоже ходить по кругу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 26.10.2020, 11:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость @ 26.10.2020, 8:31) *
посторонних шумов нет

Попробуйте поменять АВ и пускатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2020, 13:06
Сообщение #13





Гости






Попробую сегодня вечером вынуть якорь, и посмотреть нигде не касается он к статору,я так понимаю даже если есть малейшее касанее,то магнитного поля нет и якорь не будет вращаться. Верно я понимаю,оно же будет видно,если есть касание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 26.10.2020, 13:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Гость @ 26.10.2020, 16:06) *
Попробую сегодня вечером вынуть якорь, и посмотреть нигде не касается он к статору,я так понимаю даже если есть малейшее касанее,то магнитного поля нет и якорь не будет вращаться. Верно я понимаю,оно же будет видно,если есть касание?

Если рукой проворачиваете ротор без сущ. усилий, то вряд ли где касание. Только при большом разбивании подшипников может в момент пуска притянуть криво ротор. Но пусковой момент при этом не исчезнет. Вероятно не ваш случай.
Трещины в беличьей клетке ротора, как говорили на этом форуме, трудно увидеть - они микроскопические.

Сообщение отредактировал -Mike- - 26.10.2020, 19:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2020, 13:28
Сообщение #15





Гости






Крутится вообще без усилий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 26.10.2020, 13:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость @ 26.10.2020, 13:28) *
Крутится вообще без усилий

Вы можете схему выложить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.10.2020, 15:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3243
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



почему звезда ?
Треугольник


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2020, 16:17
Сообщение #18





Гости






Было всего в коробке 3 провода,я снял крышку одну,нашёл спайку,допаял конци,вывел ещё 3 провода в коробку,переключил на треугольник, свет садит аж лампочки тухнут.Начало конци обмоток находил по описанию в интернете. Подключал две обмотки последовательно, на начало первой и конец второй подавал 220,на третьей мерял .Думаю вы должны понимать как я искал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 26.10.2020, 19:24
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость @ 26.10.2020, 16:17) *
Было всего в коробке 3 провода

Можете проверить так:
Выведите звезду, без нагрузки(снят техстроп или муфта рассоединена) АД должен плавно запускаться.
Тогда или АД менять или делать автотрансформаторный пуск, пробовать реактор или тыкать на пуск пока что нибудь не сгорит.
Как вариант можно поставить частотник, но дороговато и желательно взять его у знакомого на пробу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2020, 19:36
Сообщение #20





Гости






Такое ощущение что запускается в одном месте буду дома поставлю метки и посмотрю.А вообще уже есть желание выкинуть его и поставить обычный на 220в.Есть в продаже румыния 4квт 3000 оборотов на 220в, с пусковой обмоткой, не знаю только какого качества они эти эд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 19:35