Бензогенератор Kirsch D54293 , Опознать обмотки. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бензогенератор Kirsch D54293 , Опознать обмотки. |
4.12.2020, 14:44
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
Б/у генератор с Германии.Выгорел блок AVR.Подскажите назначение обмоток.Три вывода связаны с основн. обмоткой-ОС,два вывода 43 Ом-ОВ,три вывода 1.7 Ом-питание AVR?Раньше попадались с однофазным питанием,а здесь получается-трехфазное?.
|
|
|
|
12.2.2021, 11:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Б/у генератор с Германии.Выгорел блок AVR.Подскажите назначение обмоток.Три вывода связаны с основн. обмоткой-ОС,два вывода 43 Ом-ОВ,три вывода 1.7 Ом-питание AVR?Раньше попадались с однофазным питанием,а здесь получается-трехфазное?. Навертели ... аж не понятно! Сколько всего обмоток?В однофазных ... ОС состоит из двух частей (4-конца), две обмотки на AVR (4-конца), две обмотки на выпрямители (4-конца). Возможны варианты ... Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2021, 11:21 |
|
|
18.2.2021, 0:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
Да,описывать не умею.Хоть бы написал,что генератор трехфазный.Спасибо за подсказку-разобрался.Там было три обмотки:две трехфазные и обмотка возбуждения.Одна трехфазная рабочая с отводами от середины(вероятно контроль напряжения)-6 выходов;другая трехфазная 3*127В(вероятно питание АВР)-три вывода.Поставил DATAKOM AVR-8.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 18.2.2021, 0:04 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 11:00 |
|