![]() Заземление или зануление светильников , Нужно ли проверять заземление или зануление светильников? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление или зануление светильников , Нужно ли проверять заземление или зануление светильников? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
Нужно ли проверять заземление или зануление светильников рабочего освещения административных и общественных зданий в процессе эксплуатации? Каким нормативным документом оговаривается ? Проводил измерения в здании со старой эл.проводкой на алюминии, задефектовал что светильники не занулены по ПУЭизд.6 п.6.1.20- отв.за эл.хозяйство возражает и задавал вопрос в прокуратуру по поводу правомерности дефектовки зануления светильников. Прокуратура ответила, что ПУЭ относится к вновь вводимым или реконструированным ЭУ, поэтому в процессе эксплуатации применять нельзя. Ответственный за эл.хоз-во требует убрать пункты в дефектной ведомости и что мы не должны проверять светильники. Что вы думаете об этом и проверяете ли вы светильники при периодических испытаниях/измерениях?
Сообщение отредактировал Андрюха Иванович - 9.12.2020, 0:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3130 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Правильно и отшили. ПУЭ в процессе эксплуатации не при делах.
Правильно. Необходимо проверять. И корпус каждого светильника класса I, и РЕ-контакт каждой розетки. Во время эксплуатации аргументами являются нормативные документы по эксплуатации как-то паспорта на оборудование и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.12.17, приложение №3 п.п. 26.1, 28.5 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Проводил измерения в здании со старой эл.проводкой на алюминии, задефектовал даже если ПУЭ можно было применить - Вы проводили испытания, с чего Вы стали делать замечания по устройству?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
даже если ПУЭ можно было применить - Вы проводили испытания, с чего Вы стали делать замечания по устройству? Т.е. при измерении цепи между заземленными элементами и выявлении "обрыва" этой цепи, я должен был в протоколе указать на не соответствие, а в дефектную ведомость написать " дефекты отсутствуют/замечаний нет"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
допустим, а какого года строительства здание, какое издание ПУЭ вы использовали? и п.6.1.21 звучит "допускается", а не требуется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
допустим, а какого года строительства здание, какое издание ПУЭ вы использовали? и п.6.1.21 звучит "допускается", а не требуется здание до революции строилось, потом помещика раскулачили и из поместья сделали детский сад. ПУЭ изд.6 п.6.1.20 (в первом посте ошибочно написал 6.1.21) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
здание до революции строилось тогда и правила соответствующего периода нужно смотреть-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно подумать проводку не меняли более 103-х лет..
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как то давненько писал на форуме, относительно недавно у нас меняли водопровод на новый, старый - из деревянных труб, населённому пункту чуть более 100 лет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Проводке с тогдашней изоляцией на воздухе стока не протянуть, имх.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
... Проводил измерения в здании со старой эл.проводкой на алюминии, задефектовал что светильники не занулены по ПУЭизд.6 п.6.1.20- ... Я отстал от жизни? Какая дефектовка? Электролаборатория выполняет измерения/испытания и выдаёт соответствующие протоколы. А тут дефектовка ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если к светильнику подходят только два провода, а не три, и крючки на которых висят светильники не приварены к арматуре перекрытия, нечего и мерить, и в отчет вносить. Правда отчет похудеет, но такова жизнь!
Не станете-же Вы заставлять заказчика проводить реконструкцию объекта за ради Вашего - хочу? Т.е. при измерении цепи между заземленными элементами и выявлении "обрыва" этой цепи, я должен был в протоколе указать на не соответствие, а в дефектную ведомость написать " дефекты отсутствуют/замечаний нет"? Какой может быть обрыв в цепи которой никогда не было? Мерить надо реальные вещи, а не придуманные! Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.12.2020, 14:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правильно и отшили. ПУЭ в процессе эксплуатации не при делах. В процессе эксплуатации все должно соответствовать ПУЭ - это в тексте ПТЭЭП:1.4.8. Электротехнический персонал ... обязан пройти стажировку (производственное обучение) .. должен быть предоставлен срок, достаточный для .. изучения .. правил устройства электроустановок,... 1.7.23. … должны быть смонтированы маслоприемники, маслоотводы и маслосборники в соответствии с требованиями действующих правил устройства электроустановок 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается. Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок 2.8.1. Электроустановки Потребителей должны иметь защиту от грозовых и внутренних перенапряжений, выполненную в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. 2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей. 3.2.1. .. Устройство и расположение электротермических установок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и правил устройства электроустановок. 3.4.1. .. При выборе и установке электрооборудования следует руководствоваться требованиями государственных стандартов и правил устройства электроустановок. Сообщение отредактировал Олега - 10.12.2020, 15:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
Я отстал от жизни? Какая дефектовка? Электролаборатория выполняет измерения/испытания и выдаёт соответствующие протоколы. А тут дефектовка ... А Вы не пишите дефектную ведомость, если при измерениях выявляется, что какое-то оборудование не заземлено или сопротивление изоляции не соответствует правилам? Просто в соотв. протоколах указываете "Не соотв." и все? Или то, что не соотв. вы вообще протоколах не указываете, чтобы тех.отчет без дефектов был? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
1.1.1. Правила устройства электроустановок ( ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих правил применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.12.2020, 15:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
Если к светильнику подходят только два провода, а не три, и крючки на которых висят светильники не приварены к арматуре перекрытия, нечего и мерить, и в отчет вносить. Правда отчет похудеет, но такова жизнь! Не станете-же Вы заставлять заказчика проводить реконструкцию объекта за ради Вашего - хочу? Какой может быть обрыв в цепи которой никогда не было? Мерить надо реальные вещи, а не придуманные! Светильники ЛПО 2х40; 4х18, прикреплены к потолку. Т.Е. Светильники с метал.корпусами на 2-х проводке не следует и обращать внимания? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 16:29 |
|
![]() |