Во всех доках примерно так: " Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить»."
В натуре в кабинетах бактерицидки включаются в розетки (с проходным выкл.на проводке). Есть желание включить их через выключатель, но ставить его в коридоре не очень - шалунов достаточно - придется доктору периодически выбегать гасить. Некоторые уже так сделаны (в помещении). |
|
|
|
6.5.2008, 1:42
Сообщение
#2
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
А если в самом кабинете у входа? Или Некоторые уже так сделаны (в помещении) этот вариант и означает?
|
|
|
6.5.2008, 7:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ага, смущает, что не по-писаному, а предстоит сдача.
Со стен противоположных входу и боковых в проекте все БЛ переместил на ту стену, где вход (и выключатель), но это так сказать самодеятельность. В кабинете выключателей набирается от 2 до 4-х. (1-2 на рабочее осв., бактерицидный, осв.безопасности). "На ощупь" могут путать. По требованиям к бакт.установкам нужно еще и фонарики сигнальные у входа ставить. Снаружи. Тут нужно инструкцию повесить:"Войди в дверной проем и с закрытыми глазами протяни руку за угол. Щелкни выключателем и шагни назад в коридор. Открой глаза и убедись, что сигнальный фонарь затух. Если продолжает светиться, повтори процедуру". Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2008, 7:36 |
|
|
6.5.2008, 12:12
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Раб. освещение через датчик движения с блокировкой от шалостей или концевик на двери, чтобы потом остальное на ощупь не включать.
2. Более круче от пульта ДУ с управлением несколькими нагрузками. Сигнальные повторители кроме световых дополнить зуммером. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
6.5.2008, 12:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Замер доктор на чуток (о своем научном задумался, у компа) и остался в темноте. Так не годится. Или это к бактерицидкам относится?
2. Это тоже не очень, во всяком случае не для бюджета. 3. А вот с зуммерами ( до 40 кабинетов на этаж ) станет намного веселее |
|
|
6.5.2008, 13:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Имелось в виду одностороннее действие (при входе), где возникают наибольшие трудности.
Можно и ревуны, еще интереснее будет. Мощность естественно маленькая, только для уха доктора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.5.2008, 20:21
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
b]Олега[/b], какие действия предприняты?
Если движение отложено или время не наступило, дайте алгоритм коммутации светильников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
8.5.2008, 6:27
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока в творческих муках. Чуток времени есть.
А какой алгоритм ? Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2008, 6:29 |
|
|
8.5.2008, 8:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Какая-то последовательность включения-выключения различных систем ламп заложена?
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.5.2008, 8:52 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.5.2008, 9:36
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
А не усложняете-ли вы вопрос?
Какое ДУ, какой датчик движения? Зачем изобретать велосипед? Если вы так боитесь "шалунов" то поставте выключатель в щит с замком или сделайте включение от ключа. Как вариант можно реолизовать схему, когда при включенном освещение в кабинете бактерицидный светильник включить невозможно. |
|
|
|
8.5.2008, 10:23
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Какая-то последовательность включения-выключения различных систем ламп заложена?"
Никакой. "в щит с замком или сделайте включение от ключа" У каждой двери? Или чтобы включить бактерицидку сбегать в другий конец коридора к щитку? Вот блокировка бакт. св-ка пользительна. Принимаю. |
|
|
8.5.2008, 10:33
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. При включенной бактерицидке общий свет не включается и наоборот.
2. Возможность дистанционного распознавания работы бактерицидки. 3. Информация о работе бактерицидки для посторонних. Так? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.5.2008, 10:50
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим.
2. Вопрос с индикацией не стоит: снаружи положен сигнальный фонарь, а внутри ни к чему - светильники открытые и никого присутствовать не должно. Впрочем свечение БЛ само по себе заметное. 3. как и 2. |
|
|
21.5.2008, 19:33
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
в каждом кабинете разместить по бите, гы-гы. а на самом деле, если рабочий кабинет постоянный для доктора, то по положению кнопки уже "на автомате" сможет определить вкл или выкл. ведь не первый десяток лет ставят......наверно нравиться.какое решение приняли?
Сообщение отредактировал donvovchik - 21.5.2008, 19:35 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
22.5.2008, 6:00
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим."
Есть замечания, возражения? |
|
|
25.5.2008, 12:45
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть замечания, возражения? 3-х позиционным пакетником на 2 направления проходит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.5.2008, 20:44
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я недопонял, зачем такой аппарат? Какую схему реализуем?
|
|
|
25.5.2008, 21:24
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Иначе, чтобы реализовать схему включения "или-или", необходимо установить реле (пускатель).
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.5.2008, 11:25
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Одно ИЛИ реализует переключатель, а зачем второе ИЛИ?
|
|
|
26.5.2008, 11:30
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Насколько понял Или освещение, Или БЛ.
Одновременно не должны работать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»