Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
27.12.2020, 21:50
Сообщение
#21
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Извиняюсь! С телефона трудно писать. И я имел в виду что счетчик может насчитать лишнее.
|
|
|
|
27.12.2020, 22:39
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С чего это?
Олега, Вы так и не озвучили своей схемы. Желаете критиковать и не быть критикованным? Вами. штоль критикованным ? Схема озвученая автором:Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Опора → СИП 2*16 → РЕ-шина в ЩУ → заземл.проводник → заземлитель.РЕ-шина в ЩУ → N-проводник → счетчик → N-проводник → N-шина в ЩУ (или сразу в распредщит. к АВ 32А) РЕ-шина в ЩУ → РЕ-шина в распред.щите. Критикуйте на здоровье. |
|
|
28.12.2020, 0:33
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
С чего это? Вами. штоль критикованным ? Схема озвученая автором: Опора → СИП 2*16 → РЕ-шина в ЩУ → заземл.проводник → заземлитель. РЕ-шина в ЩУ → N-проводник → счетчик → N-проводник → N-шина в ЩУ (или сразу в распредщит. к АВ 32А) РЕ-шина в ЩУ → РЕ-шина в распред.щите. Критикуйте на здоровье. Нет схема не много не такая! Опора возле двора>СИП2*16>Щит учёта на доме(счётчик,вводной автомат 32А однопол, и все опломбировано) от ЩУ через чердак я завел 3*10 ввгнгls(перед этим один с проводов подключил к собственному заземлению)>в доме распред щиток в нем> рубильник>вводной 32А двохпол>релле напр зубр>селект УЗО>три УЗО по группам>автоматы! Заземление сделано по типу ТТ, РЕ и РЕН проводники ни где не соедены! Нет схема не много не такая! Опора возле двора>СИП2*16>Щит учёта на доме(счётчик,вводной автомат 32А однопол, и все опломбировано) от ЩУ через чердак я завел 3*10 ввгнгls(перед этим один с проводов подключил к собственному заземлению)>в доме распред щиток в нем> рубильник>вводной 32А двохпол>релле напр зубр>селект УЗО>три УЗО по группам>автоматы! Заземление сделано по типу ТТ, РЕ и РЕН проводники ни где не соедены! Для системы ТТ главное соответствующий заземляющий контур и двохуровневая защита УЗО. |
|
|
28.12.2020, 1:15
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет схема не много не такая! Конечно не такая. Это TN-C-S, которую запрашивал от меняsasha4312. Вы же видите на чью цитатку я отвечал ?..где Вы будете брать шину РЕ, организованую по всем правилам? Будете ноль воздушки пополам делить, потащите РЕ от подстанции, или как-то еще? Нарисуйте, как Вы считаете правильно. Олега, Вы так и не озвучили своей схемы. А ваша цитата была приведена для представления о расположении щитков. И там (в вашей цитате) никаких особенностей использования РЕ-проводника в кабеле не было. >селект УЗО> Озвучьте номинальный дифф.ток своего селективного УЗО.от ЩУ через чердак я завел 3*10 ввгнгls Надеюсь, с соблюдением правил прокладки транзита через помещение чердака. |
|
|
|
28.12.2020, 1:35
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Озвучьте номинальный дифф.ток своего селективного УЗО. Надеюсь, с соблюдением правил прокладки транзита через помещение чердака. [/quote] Там на фото распред щит все видно) А вообще селект УЗО на два номинала выше вводного АВ то есть 50А с задержкой времени срабатыв а дальше три УЗО типа А по 40 А А кабель заведён в металорукаве |
|
|
28.12.2020, 2:03
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
по чему не ТТ? Да, есть такой п.1.7.59. "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.." "Допускается" - вынужденное решение (по 1.1.17 ПУЭ). Что вас вынудило ? есть залючение ЭТЛ, некой экспертной организации, ЭСО дала признательные показания, что обслуживаемые ей сети в отвратительном состоянии, в чем дело ? Далее. П.1.7.59 принадлежит Гл.1.7. 1.7.1. "Настоящая глава Правил распространяется... Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ. Вот без этих дополнительных требований - для спец.ЭУ в виде жилья они в Гл.7.1 - никак нельзя обойтись. И используемые там слова "должно" и "следует" - это обязалово (по 1.1.17 ПУЭ) 7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." Там на фото распред щит все видно) А вообще селект УЗО на два номинала выше вводного АВ то есть 50А с задержкой времени срабатыв а дальше три УЗО типа А по 40 А Может кому-то и видно, а мне не очень. И прошу я значение именно номинального дифференциального тока селективного УЗОА кабель заведён в металорукаве Спасибо. Какие строительные материалы использованы в чердачном помещении ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2020, 2:13 |
|
|
28.12.2020, 2:20
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
300мА остальные по 30мА
Я вот только не пойму чем же так опасно ТТ? Да и ещё как я могу сделать ТN? если они изначально разорвали PEN проводник на счётчике и все опломбировано. |
|
|
|
28.12.2020, 2:40
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
300мА остальные по 30мА Остальные, по 30 - эти годятся для защиты человеков, а те, которые по 300 - только для имущества. Поэтому вашадвохуровневая защита УЗО! для человеков - одноуровневая. Я вот только не пойму чем же так опасно ТТ? Опасных систем не должно быть, иначе такие запретили бы напрочь (ранее в ПУЭ ТТ была под запретом, без "допускается"). В настоящее время ТТ под запретом в медицинских учреждениях... Не могу сказать почему. Одна из возможных причин, что вся безопасность в ТТ строится на УЗО. А обыватель вряд ли помнит всю жизнь, что раз в полгода надо провести тестирование кнопочкой. Скорее он даже не знает о такой кнопочке.если они изначально разорвали PEN проводник Это не разрыв, а соединение на клеммнике счетчика. Надеюсь вы не думаете, что PEN-проводник дотягивают от транса в ТП до потребителя непременно одним куском провода, без соединений. Это часто практикуется спецами ЭСО, не потому, что они не знают как должно быть по ГОСТ для щитов. Это борьба с расхитителями ЭЭ. |
|
|
28.12.2020, 3:47
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Остальные, по 30 - эти годятся для защиты человеков, а те, которые по 300 - только для имущества. Поэтому ваша для человеков - одноуровневая. Опасных систем не должно быть, иначе такие запретили бы напрочь (ранее в ПУЭ ТТ была под запретом, без "допускается"). В настоящее время ТТ под запретом в медицинских учреждениях... Не могу сказать почему. Одна из возможных причин, что вся безопасность в ТТ строится на УЗО. А обыватель вряд ли помнит всю жизнь, что раз в полгода надо провести тестирование кнопочкой. Скорее он даже не знает о такой кнопочке. Это не разрыв, а соединение на клеммнике счетчика. Надеюсь вы не думаете, что PEN-проводник дотягивают от транса в ТП до потребителя непременно одним куском провода, без соединений. Это часто практикуется спецами ЭСО, не потому, что они не знают как должно быть по ГОСТ для щитов. Это борьба с расхитителями ЭЭ. И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Собрал щит со всеми защитами, сделал контур и че теперь... |
|
|
28.12.2020, 9:35
Сообщение
#30
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Собрал щит со всеми защитами, сделал контур и че теперь... Теперь, какую-бы Вы не выбрали систему защиты, а Вы уже немного познакомились с их достоинствами и недостатками, чтобы убедиться в их эффективности Вам необходимо произвести замеры: 1. Сопротивление петля - фаза - ноль (Чтобы знать величину тока короткого замыкания). 2. Метало-связь (Сопротивление защитных проводников и переходных контактов в Вашем доме). 3. Растекание тока заземлителя (сопротивление заземлителя). И потом по формулам посчитать эффективность Вашей защиты. Ну и не лишнее будет замерить сопротивление изоляции Вашей проводки. Без этих замеров Вам никто не скажет какова на самом деле эффективность Вашей защиты. |
|
|
|
28.12.2020, 9:35
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Собрал щит со всеми защитами, сделал контур и че теперь... Что хотите, то и делайте, хозяин - барин )) Я просто напомнил. как там в ПУЭ с этим делом. Собранные в щит защиты и ЗУ при обоих типах заземления не лишние, но переход на TN в ЩУ осложнен пломбировкой щитка |
|
|
28.12.2020, 9:36
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Этот довод зачастую возникает после досужих страшилок )) А еще чаще ... по причине не возможности, узнать действительное состояние питающей сети ... все ли меры безопасности соблюли (а может и не соблюли), при его монтаже и в период эксплуатации. Полезнее для психики ... просто организовать ТТ ... и не париться.Цитата У автора видимо ВЛИ(СИП), не оторвётся. На основании этого "видимо", столько постов понаписали ... продвигая систему TN-C-S?"Допускается" - вынужденное решение (по 1.1.17 ПУЭ). Что вас вынудило ? есть залючение ЭТЛ, некой экспертной организации, ЭСО дала признательные показания, что обслуживаемые ей сети в отвратительном состоянии, в чем дело ? Походу до Вас не доходит ... возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ (пистолет) чем забугорное TNCS.
Сообщение отредактировал off.open - 28.12.2020, 9:36 |
|
|
28.12.2020, 10:17
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. по формулам посчитать эффективность .. защиты. Вы какими формулами для этого пользуетесь ?Походу до Вас не доходит ... возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ (пистолет) чем забугорное TNCS. Это до вас не доходит, что я лично автора не неволю, хозяин - барин (см. выше)Дружище, расскажите подробнее, почему ТТ - "родное", а TN-C-S "забугорное" (типа шутка юмора ?) |
|
|
28.12.2020, 10:23
Сообщение
#34
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вы какими формулами для этого пользуетесь ? Разными. Можно из ГОСТ Р 50571.3-2009 часть 4-41, я вроде уже на него ссылался. Или, к примеру ГОСТ Р МЭК 60949-2009 РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С УЧЕТОМ НЕАДИАБАТИЧЕСКОГО НАГРЕВА Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2020, 10:31 |
|
|
28.12.2020, 10:42
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Полезнее для психики ... просто организовать ТТ ... и не париться. Нерегулярное тестирование или неисправность УЗО между тестами не парит ? Зато будоражит воображение невидимая часть. Если до прибытия паровоза в пункт назначения машинист не предъявил вам акт проверки тормозной системы, вы выпрыгиваете из вагона ? Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2020, 10:59 |
|
|
28.12.2020, 10:47
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 57951 |
А для чего рубильник перед автоматом в щитке?
|
|
|
28.12.2020, 11:02
Сообщение
#37
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Полезнее для психики ... просто организовать ТТ ... и не париться. Я согласен. Тем более, что для переделки надо вскрывать пломбы счетчика. Нерегулярное тестирование или неисправность УЗО между тестами не парит ? А в TN разве УЗО проверять не надо? Там эта проблема отсутствует? |
|
|
28.12.2020, 11:12
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Asier) И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Любую, которя может обеспечить высшую безопасность в частном случае!Цитата(off.open) просто организовать ТТ ... и не париться. Так просто?Вот "стукнуло" в голову и организовать ТТ - да? Господа - товарищи!.... Поймите, что не спроста ТТ именно допускается! И это не спроста, т.к. если выполнить ТТ неправильно (по типу сделать и не "париться"), то запросто можно получить обратное, а именно - снижение уровня безопасности. Даже на примере данной темы видно, что автор не совсем верно понимает это, но выполняет ТТ. Для системы ТТ очень много факторов влияющих и в конце-концов определяющих для её применения или НЕприменения. Никто не против ТТ (у самого на даче ТТ), но подход к такому решению должен быть очень и очень ответственный. А вот сможет ли простой обыватель на проф.уровне это безошибочно оценить - большой вопрос. Не нужно на 100% надеяться только на УЗО, одно из которых у автора темы противопожарное, а он ошибочно считает его второй ступенью защиты эл.безопасности. Цитата(off.open) возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ Возможно и такое. Можно и радиактивные отходы дома держать и тротил (ну на всякий случай) и пулемёт.....Форум и раздел в частности, направлены именно на правильное решение, а не лишь бы. Поэтому проинформируйте автора, что с ним будет до сработки второй ступени УЗО (300 мА), если вдруг попадёт под напряжение. Цитата(sasha4312) ГОСТ Р МЭК 60949-2009 РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И Вы проинформируйте автора от токах петли в случае ТТ и спросите его, он учёл это?Ну и так далее..... Повторюсь - подход к ТТ должен быть реально обоснован и безошибочно просчитан. Сообщение отредактировал Rezo - 28.12.2020, 11:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.12.2020, 11:19
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На основании этого "видимо", столько постов понаписали ... продвигая систему TN-C-S? Про продвижение - это вами надумано. Так требуют Правила. Про "видимо ВЛИ.. не оторвется" - это мнение Росэлектромонтажа: Технический циркуляр № 31/2012 "О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства" "4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами." А в TN разве УЗО проверять не надо? Там эта проблема отсутствует? В TN УЗО используется как дополнительная защита к основной защите и (или) защите при поврежденииА в ТТ УЗО само является защитой при повреждении (единственной!) |
|
|
28.12.2020, 11:30
Сообщение
#40
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
И Вы проинформируйте автора от токах петли в случае ТТ и спросите его, он учёл это? Конечно не учел! Вначале надо было замерить или хотя-бы посчитать эту самую петлю до ввода в здание, рассчитать необходимое сопротивление контура для защиты от сверх-токов (токи перегрузки и КЗ), а потом уже проектировать и собирать схему защиты. Но что сделано, то сделано! Вы же не поедите к нему чтобы все проверить! Значит ему остается надеяться только на себя, или найти нормального специалиста по месту, который все ему замерит и просчитает. Или, как многие, плюнуть и молиться Богу, а вдруг пронесет! И на пальцах ему этого всего не объяснишь! И приборов у него соответствующих нет! Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2020, 11:39 |
|
|