![]() Разрешенная мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разрешенная мощность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
Доброго времени суток, у меня есть разрешенная мощность на тп - 500квт. Ж/к давно работает (более 10 лет) и нужно по имеющимся показаниям всех квартир, моп, гврщ и прочим рассчитать сколько осталось мощности (надеюсь понятно обьяснил). Например в этом месяце потребили 170 000 ктв/ч. Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный (если не в той теме написал, прошу прощения)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
170000 кВт*час. За месяц. В месяце 31 день. 31*24=744 часа. 170000/744=228,49кВт
Это среднее значение. За сутки может быть больше или меньше. Мощность, выделенная вам - 500кВт. Если полностью использовать выделенную мощность, то 500*744=372000кВт*час. Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.12.2020, 19:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
СП 31-110-2003 Таблица 6.1 зная кол-во квартир, посчитаете + общедомовые нужды и смотрите останется что или нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
Огласите пожалуйста конечную цель пути. Нужно узнать сколько доп мощности выделить квартирам, сколько можно установить зарядных станций. Тп и трансформаторы стоят с запасом по мощности. 170000 кВт*час. За месяц. В месяце 31 день. 31*24=744 часа. 170000/744=228,49кВт Это среднее значение. За сутки может быть больше или меньше. Мощность, выделенная вам - 500кВт. Если полностью использовать выделенную мощность, то 500*744=372000кВт*час. Компания с которой у нас заключён договор смотрит только по месячным потреблениям? Главное чтобы итог не выходил за 372000кВт*ч? Если нагрузка в какой-то момент будет выше 500квт но итоговые показания не будут превышать установленный лимит, то все в порядке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Количество квартир? Мощность зарядных устройств?
Квартиры повышенной комфортности? Электроплиты или газ? Лифты, вентиляция, дымоудаление, пож.насосы, теплопункт ИТП - его мощность? Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.12.2020, 13:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
Количество квартир? Мощность зарядных устройств? Квартиры повышенной комфортности? Электроплиты или газ? Лифты, вентиляция, дымоудаление, пож.насосы, теплопункт ИТП - его мощность? 256 квартир по 26квт, плиты электрические, газ только на котельную. Зарядные устройства от 12 до 16квт. 10 лифтов. Вентиляция, пож насосы и дымоудаление включаются только в случае пожара. Мощности всех теплопунктов, освещения и прочего приходится около 20% от всего потребления на данный момент. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
256 квартир по 26квт, плиты электрические, газ только на котельную. Зарядные устройства от 12 до 16квт. 10 лифтов. Вентиляция, пож насосы и дымоудаление включаются только в случае пожара. Мощности всех теплопунктов, освещения и прочего приходится около 20% от всего потребления на данный момент. Прежде чем приступить к разделу недоиспользованной вами ЭЭ (как вы считаете), предлагаю осознать, что разрешенная к использованию мощность (единовременная) рассчитана напитание противоаварийного оборудования (лифты пож.расчетов, ав.освещение, вентиляция и пр..) Встречаются объекты, в котор. вентиляция употребляет больше самого объекта в раб режиме. Если не предусмотрены меры по отключению второстепенных нагрузок, то ваша затея может оказаться авантюрой. Не погнушайтесь, отыщите проект своего здания, посмотрите, как считали проектировщики. К тому же и ваш пересчет не по консультациям на форумах должен проводиться. Как бы вам с этой раздачей мощности в неловкое положение не попасть.. ![]() "у меня есть" Byz9, а вы кто при этом здании ? занимаемая должность ? Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2020, 17:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
256 квартир по 26квт, это где такое?Зарядные устройства от 12 до 16квт. это для чего такое?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
Прежде чем приступить к разделу недоиспользованной вами ЭЭ (как вы считаете), предлагаю осознать, что разрешенная к использованию мощность (единовременная) рассчитана на питание противоаварийного оборудования (лифты пож.расчетов, ав.освещение, вентиляция и пр..) Встречаются объекты, в котор. вентиляция употребляет больше самого объекта в раб режиме. Если не предусмотрены меры по отключению второстепенных нагрузок, то ваша затея может оказаться авантюрой. Не погнушайтесь, отыщите проект своего здания, посмотрите, как считали проектировщики. К тому же и ваш пересчет не по консультациям на форумах должен проводиться. Как бы вам с этой раздачей мощности в неловкое положение не попасть.. ![]() "у меня есть" Byz9, а вы кто при этом здании ? занимаемая должность ? Сейчас вопрос стоит о том, чтобы понять какую мощность потребляет объект и сколько осталось в запасе. Потом уже станет вопрос о распределении остаточной мощности. это для чего такое? Для зарядки электрокаров. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какую мощность потребляет объект и сколько осталось в запасе. можно сказать не зависят друг от друга - сегодня утром потребляете 500, завтра вечером 50, а в запасе - выделенная сетевой мощность минус мощность проектная
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
можно сказать не зависят друг от друга - сегодня утром потребляете 500, завтра вечером 50, а в запасе - выделенная сетевой мощность минус мощность проектная Один из первых вопросов было "разрешенная мощность это = единовременная мощность или ее нельзя превышать по показаниям в месяц?" она же для отчетности по факту, на деле же запас тп выдержит еще 2 таких комплекса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность и энергия (показания) это две разные вещи
для примера: нагрузка 100 кВт., используется 30 мин., показания за час 50 кВтчас, а мощность таки 100 кВт. разрешенная мощность это максимальная суммарная, которую вам разрешают включать в один момент времени в любое время-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь В эксплуатации немного по другому. Определяем приблизительно суточные периоды максимального потребления ЭЭ. Для МКД это скорее всего утренний (5-00 до 10-00) и вечерний (17-00 до 22-00) максимумы потребления ЭЭ. В выходные (7-00 до 22-00) скорее всего совпадет со средним потреблением и вряд ли выскочит за максимумы потребления. Максимальное потребление скорее всего будет в самые длинные ночи зимой. Выбираете несколько дней недели, включая выходные и снимаете показания расчетного счетчика МКД с периодичностью в один час. Строите почасовой график потребления ЭЭ он же и будет почасовым количеством использованной мощности домом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58038 ![]() |
В эксплуатации немного по другому. Определяем приблизительно суточные периоды максимального потребления ЭЭ. Для МКД это скорее всего утренний (5-00 до 10-00) и вечерний (17-00 до 22-00) максимумы потребления ЭЭ. В выходные (7-00 до 22-00) скорее всего совпадет со средним потреблением и вряд ли выскочит за максимумы потребления. Максимальное потребление скорее всего будет в самые длинные ночи зимой. Выбираете несколько дней недели, включая выходные и снимаете показания расчетного счетчика МКД с периодичностью в один час. Строите почасовой график потребления ЭЭ он же и будет почасовым количеством использованной мощности домом. Спасибо большое за совет |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 19:03 |
|
![]() |