Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание кабеля компрессора

Energ_Zav
сообщение 6.1.2021, 22:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 58022



Добрый день!
Прошу подсказки в таком вопросе.
Устанавливается два винтовых безмасляных компрессора OF Kompressoren WSF 90,0, мощность каждого 90 кВт.
Согласно документации на все кабеля должно быть заключение электролаборатории.
Представитель лаборатории требует обеспечить в электрошкаф компрессора.
Поставщик допускает работы только в присутствии своего представителя (предлагают на этапе ПНР провести работы, так как ПНР входит в контракт поставки), с данным предложением я согласен.
Однако высшее руководство требует сначала лаборатория + вся документация, далее письмо поставщику о готовности к ПНР.

Кабель поставлялся с компрессором, с завода-изготовителя.

Вопрос: каким образом обойти требование поставщика работы с компрессором только в их присутствии, что бы не было вариантов слететь с гарантии?

Сообщение отредактировал Energ_Zav - 6.1.2021, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Maksim_*_*
сообщение 6.1.2021, 22:36
Сообщение #2





Гости






Цитата(Energ_Zav @ 6.1.2021, 22:07) *
Представитель лаборатории требует обеспечить в электрошкаф компрессора.
Поставщик допускает работы только в присутствии своего представителя (предлагают на этапе ПНР провести работы, так как ПНР входит в контракт поставки), с данным предложением я согласен.
Однако высшее руководство требует сначала лаборатория + вся документация, далее письмо поставщику о готовности к ПНР.


Ситуация стандартна до безобразия.
Мини инструкция:
1. Пишете официально письмо лоборатории "мы такие то, хотим то-то, что нам надо подготовить"
1.1. Получаете официальный ответ от лаборатории
2. Пишете официальное письмо поставщику компрессоров "мы такие то, на основании таком-то, уведомляем, что на основании того-то, мы планируем провести то-то"
2.1. Прикладываете письмо от лабории (в письме должно быть сказано о дупуске к оборудованию)
3. Ждете официального ответа от поставщика Ваших компрессоров WSF.
Предполагаю, что ответ будет такой "без нас лазить ата-та, поэтому или вызавыйте отдельно или переностите на время ПНР".
4. С этим письмом идете к руководству
5. Доп. соглашение с Поставщиком о дополнительном выезде, и компенсируете затраты.

P.S.
Посмотрел на эти компрессоры WSF - безмасляные винтовыые компрессоры стоят как чугунный мост, особенно с впрыском воды.
По опыту, дешевле заплатить за дополнительный выезд поставщика, чем нарваться на снятие с гарантии на таком оборудовании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energ_Zav
сообщение 6.1.2021, 22:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 58022



Спасибо!
Пытаюсь со всем этим свалившимся добром разобраться.
Кабель от компрессора поставлялся вместе с компрессором, уже подключенный, выведенный через кабельный ввод.
На кабель должен быть сертификат?
Или достаточно декларации соответствия на компрессор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_Maksim_*_*_*
сообщение 6.1.2021, 23:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(Energ_Zav @ 6.1.2021, 22:44) *
На кабель должен быть сертификат?
Или достаточно декларации соответствия на компрессор?


На этот вопрос думаю более профильные специалисты ответят.
Предполагаю, что кабель изготовлен не у нас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.1.2021, 8:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Energ_Zav @ 6.1.2021, 22:07) *
Вопрос: каким образом обойти требование поставщика работы с компрессором только в их присутствии, что бы не было вариантов слететь с гарантии?

Думаю, что это проблемы поставщика - как согласовать с лабораторией присутствие представителей и т.д. Тем более, что у вас ПНР прописаны в контракте на поставку.. Пусть поставщик и договаривается со всеми субподрядчиками...
Или вам просто скучно в новогодние праздники? icon_wink.gif имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energ_Zav
сообщение 7.1.2021, 11:02
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 58022



Цитата(Ixtim @ 7.1.2021, 8:23) *
Думаю, что это проблемы поставщика - как согласовать с лабораторией присутствие представителей и т.д. Тем более, что у вас ПНР прописаны в контракте на поставку.. Пусть поставщик и договаривается со всеми субподрядчиками...
Или вам просто скучно в новогодние праздники? icon_wink.gif имхо


Добрый день.
Не скучно, на дачу хочу.

Но мне после праздников все это дело курировать надо.

Пока нет четкого понимания как согласовать запуск безмаслянных компрессоров (ценник действительно высокий и техника не простая), что бы все были довольны, не будет мне покоя...

Сообщение отредактировал Energ_Zav - 7.1.2021, 11:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены