Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разрешенная мощность

Byz9
сообщение 30.12.2020, 19:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2020
Пользователь №: 58038



Доброго времени суток, у меня есть разрешенная мощность на тп - 500квт. Ж/к давно работает (более 10 лет) и нужно по имеющимся показаниям всех квартир, моп, гврщ и прочим рассчитать сколько осталось мощности (надеюсь понятно обьяснил). Например в этом месяце потребили 170 000 ктв/ч. Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный (если не в той теме написал, прошу прощения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.12.2020, 19:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



170000 кВт*час. За месяц. В месяце 31 день. 31*24=744 часа. 170000/744=228,49кВт
Это среднее значение. За сутки может быть больше или меньше.
Мощность, выделенная вам - 500кВт.
Если полностью использовать выделенную мощность, то 500*744=372000кВт*час.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.12.2020, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2020, 20:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



СП 31-110-2003 Таблица 6.1 зная кол-во квартир, посчитаете + общедомовые нужды и смотрите останется что или нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.12.2020, 22:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Byz9 @ 30.12.2020, 19:17) *
Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный.
Огласите пожалуйста конечную цель пути.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Byz9
сообщение 31.12.2020, 13:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2020
Пользователь №: 58038



Цитата(Олега @ 30.12.2020, 23:51) *
Огласите пожалуйста конечную цель пути.


Нужно узнать сколько доп мощности выделить квартирам, сколько можно установить зарядных станций. Тп и трансформаторы стоят с запасом по мощности.

Цитата(ЛЕША @ 30.12.2020, 20:35) *
170000 кВт*час. За месяц. В месяце 31 день. 31*24=744 часа. 170000/744=228,49кВт
Это среднее значение. За сутки может быть больше или меньше.
Мощность, выделенная вам - 500кВт.
Если полностью использовать выделенную мощность, то 500*744=372000кВт*час.


Компания с которой у нас заключён договор смотрит только по месячным потреблениям? Главное чтобы итог не выходил за 372000кВт*ч? Если нагрузка в какой-то момент будет выше 500квт но итоговые показания не будут превышать установленный лимит, то все в порядке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 31.12.2020, 13:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Количество квартир? Мощность зарядных устройств?
Квартиры повышенной комфортности? Электроплиты или газ? Лифты, вентиляция, дымоудаление, пож.насосы, теплопункт ИТП - его мощность?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.12.2020, 13:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Byz9
сообщение 31.12.2020, 13:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2020
Пользователь №: 58038



Цитата(ЛЕША @ 31.12.2020, 14:20) *
Количество квартир? Мощность зарядных устройств?
Квартиры повышенной комфортности? Электроплиты или газ? Лифты, вентиляция, дымоудаление, пож.насосы, теплопункт ИТП - его мощность?

256 квартир по 26квт, плиты электрические, газ только на котельную. Зарядные устройства от 12 до 16квт. 10 лифтов. Вентиляция, пож насосы и дымоудаление включаются только в случае пожара. Мощности всех теплопунктов, освещения и прочего приходится около 20% от всего потребления на данный момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.12.2020, 17:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Byz9 @ 31.12.2020, 13:44) *
256 квартир по 26квт, плиты электрические, газ только на котельную. Зарядные устройства от 12 до 16квт. 10 лифтов. Вентиляция, пож насосы и дымоудаление включаются только в случае пожара. Мощности всех теплопунктов, освещения и прочего приходится около 20% от всего потребления на данный момент.
Прежде чем приступить к разделу недоиспользованной вами ЭЭ (как вы считаете), предлагаю осознать, что разрешенная к использованию мощность (единовременная) рассчитана на
питание противоаварийного оборудования (лифты пож.расчетов, ав.освещение, вентиляция и пр..) Встречаются объекты, в котор. вентиляция употребляет больше самого объекта в раб режиме. Если не предусмотрены меры по отключению второстепенных нагрузок, то ваша затея может оказаться авантюрой. Не погнушайтесь, отыщите проект своего здания, посмотрите, как считали проектировщики. К тому же и ваш пересчет не по консультациям на форумах должен проводиться. Как бы вам с этой раздачей мощности в неловкое положение не попасть.. Прикрепленное изображение
"у меня есть"
Byz9, а вы кто при этом здании ? занимаемая должность ?

Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2020, 17:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2020, 18:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Byz9 @ 31.12.2020, 13:44) *
256 квартир по 26квт,
это где такое?
Цитата(Byz9 @ 31.12.2020, 13:44) *
Зарядные устройства от 12 до 16квт.
это для чего такое?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Byz9
сообщение 4.1.2021, 11:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2020
Пользователь №: 58038



Цитата(Олега @ 31.12.2020, 18:34) *
Прежде чем приступить к разделу недоиспользованной вами ЭЭ (как вы считаете), предлагаю осознать, что разрешенная к использованию мощность (единовременная) рассчитана на
питание противоаварийного оборудования (лифты пож.расчетов, ав.освещение, вентиляция и пр..) Встречаются объекты, в котор. вентиляция употребляет больше самого объекта в раб режиме. Если не предусмотрены меры по отключению второстепенных нагрузок, то ваша затея может оказаться авантюрой. Не погнушайтесь, отыщите проект своего здания, посмотрите, как считали проектировщики. К тому же и ваш пересчет не по консультациям на форумах должен проводиться. Как бы вам с этой раздачей мощности в неловкое положение не попасть.. Прикрепленное изображение
"у меня есть"
Byz9, а вы кто при этом здании ? занимаемая должность ?


Сейчас вопрос стоит о том, чтобы понять какую мощность потребляет объект и сколько осталось в запасе. Потом уже станет вопрос о распределении остаточной мощности.

Цитата(с2н5он @ 31.12.2020, 19:29) *
это для чего такое?


Для зарядки электрокаров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.1.2021, 14:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Byz9 @ 4.1.2021, 11:52) *
какую мощность потребляет объект и сколько осталось в запасе.
можно сказать не зависят друг от друга - сегодня утром потребляете 500, завтра вечером 50, а в запасе - выделенная сетевой мощность минус мощность проектная


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.1.2021, 14:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Byz9 @ 4.1.2021, 11:52) *
и сколько осталось в запасе.
Еще раз. Запас, который вам видится, возможно предназначен для других целей.
Формулы смотрите в СП 256. Не забывайте про проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Byz9
сообщение 5.1.2021, 17:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2020
Пользователь №: 58038



Цитата(с2н5он @ 4.1.2021, 15:17) *
можно сказать не зависят друг от друга - сегодня утром потребляете 500, завтра вечером 50, а в запасе - выделенная сетевой мощность минус мощность проектная

Один из первых вопросов было "разрешенная мощность это = единовременная мощность или ее нельзя превышать по показаниям в месяц?" она же для отчетности по факту, на деле же запас тп выдержит еще 2 таких комплекса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.1.2021, 0:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мощность и энергия (показания) это две разные вещи
для примера: нагрузка 100 кВт., используется 30 мин., показания за час 50 кВтчас, а мощность таки 100 кВт.

Цитата(Byz9 @ 5.1.2021, 17:45) *
разрешенная мощность это
максимальная суммарная, которую вам разрешают включать в один момент времени в любое время


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2021, 11:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Byz9 @ 5.1.2021, 17:45) *
.. она же для отчетности по факту, на деле же запас тп выдержит еще 2 таких комплекса.
У вас справка есть, что выдержит и хавайте скока влазит ? Ваши суждения странны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.1.2021, 17:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь

В эксплуатации немного по другому. Определяем приблизительно суточные периоды максимального потребления ЭЭ. Для МКД это скорее всего утренний (5-00 до 10-00) и вечерний (17-00 до 22-00) максимумы потребления ЭЭ. В выходные (7-00 до 22-00) скорее всего совпадет со средним потреблением и вряд ли выскочит за максимумы потребления. Максимальное потребление скорее всего будет в самые длинные ночи зимой. Выбираете несколько дней недели, включая выходные и снимаете показания расчетного счетчика МКД с периодичностью в один час. Строите почасовой график потребления ЭЭ он же и будет почасовым количеством использованной мощности домом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Byz9
сообщение 11.1.2021, 16:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2020
Пользователь №: 58038



Цитата(gomed12 @ 10.1.2021, 18:19) *
В эксплуатации немного по другому. Определяем приблизительно суточные периоды максимального потребления ЭЭ. Для МКД это скорее всего утренний (5-00 до 10-00) и вечерний (17-00 до 22-00) максимумы потребления ЭЭ. В выходные (7-00 до 22-00) скорее всего совпадет со средним потреблением и вряд ли выскочит за максимумы потребления. Максимальное потребление скорее всего будет в самые длинные ночи зимой. Выбираете несколько дней недели, включая выходные и снимаете показания расчетного счетчика МКД с периодичностью в один час. Строите почасовой график потребления ЭЭ он же и будет почасовым количеством использованной мощности домом.

Спасибо большое за совет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 19:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены