Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перекрестное подключение освещения между группами

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.1.2021, 14:18
Сообщение #1





Гости






Приветствую!

Суть проблемы

Есть 2 группы освещения, у каждого отдельный выключатель, но хотелось бы, что бы одна из ламп включалась от любой из групп.
Соответственно, если включили 2 группы, то лампа так же продолжает гореть.

Необходимо это в Г-образном коридоре, где эта лампа стоит в центре пересечения этих коридоров.

Поделитесь знаниями, можно ли как то это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.1.2021, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лампа конечная?
а так схема включения с двух мест


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.1.2021, 15:20
Сообщение #3





Гости






Сделал картинку, но прикрепить к сообщению не могу.

Получается группы раздельные и не управляются из разных мест. По одному выключателю на группу. Лампа находится между 2мя группами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.1.2021, 15:27
Сообщение #4





Гости






x x x x
x
x
x
x

x - лампа. Вот которая угловая, должна включаться как в первую так и во вторую группу, но остальные лампы должны быть только в своей группе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.1.2021, 15:29
Сообщение #5





Гости






x x x x
x
x
x
x

вот так правильно нарисовано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.1.2021, 15:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Уже всё сделано и родилась идея, или коридор ещё разбомблён штроби-твори что хочешь?
Лампа или светильник?
Тип(накаливания, светодиодный, люминесцентный)?
Напряжение, ток (~ или =, 220 или 12 В)?
Во внутрь светильника можно что-нибудь запихнуть? Вы же понимаете, что какое-то управление нужно куда-то запихнуть, в светильник, под потолок, в стену.

Да, и группы от одной фазы?

Выключатели групп по краям коридора? или по краям и в центре?
Очень большая экономия, если весь коридор будет освещён?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.1.2021, 16:27
Сообщение #7





Гости






Проводка уже заложена, стены отшпаклеваны.

Светодиодные светильники на 12 вольт, у каждого светильника свой блок.

Один выключатель на входе, другой ближе к середине другой стены.

Если правильно понял про фазы, то в квартире одна фаза.

Управление можно установить под потолок, светильники диаметром 14 см.

Полностью включать не подходит не из за экономии энергии, а по причине того, что вдоль длинного коридора 2 спальных комнаты с матовым стеклом, соответственно уходя из дома утром, хотелось бы включать только маленькую группу на выходе, что бы не мешать отдыхающим.


У меня есть только одно простое решение, это подвести к этому светильнику фазу от разных групп, и на каждую поставить свой БП на 12 вольт, и уже после них питание объединить параллельно соблюдая полярность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.1.2021, 16:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



БП внутри светильника или рядом?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 18.1.2021, 16:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Гость_Евгений_* @ 18.1.2021, 16:27) *
Проводка уже заложена, стены отшпаклеваны.


Тогда зачем спрашиваете совет?
Кто "заложил" провода - у того надо спрашивать!

А так надо знать:
Какие провода? Сколько? Откуда? Куда? 7777

Глупо спрашивать, когда УЖЕ ПРОЛОЖИЛИ провода!

Радиовыключатель решит проблему. Надо совсем мало-мало переделать)))
И да, вариант "шахтерский фонарь" - совсем идеально)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.1.2021, 18:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Странное, конечно, решение: LED светильники на 12В в обычном помещении.
БП без запаса по мощности?

Т.к. БП на 100% импульсные, т.е. на входе выпрямительные мосты, можно объединить группы с помощью двух внешних диодных мостов. Если на пальцах, (+) одного с (+) другого, (-) аналогично. Эти два провода от (++) и (--) на (~)(~) БП. а к контактам (~)одного моста фазу и ноль одной группы, другого соответственно с другой группы.

Ноли групп объединить. Надеюсь, что коммутируются выключателями фазы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.1.2021, 18:16
Сообщение #11





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.1.2021, 17:19) *
Странное, конечно, решение: LED светильники на 12В в обычном помещении.
БП без запаса по мощности?

Т.к. БП на 100% импульсные, т.е. на входе выпрямительные мосты, можно объединить группы с помощью двух внешних диодных мостов. Если на пальцах, (+) одного с (+) другого, (-) аналогично. Эти два провода от (++) и (--) на (~)(~) БП. а к контактам (~)одного моста фазу и ноль одной группы, другого соответственно с другой группы.


Блок питания внешний. Мощность светильника заявлено 12W, на блоке написано 12-18W, 100 ma.

Диодные мосты хороший вариант. А действительно можно выпрямленное напряжение на вход БП подавать? Не сталкивался с таким
А какие модели диодов можно использовать для такой нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.1.2021, 19:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156




Прикрепленное изображение


Мосты любые на ток от 3 - 5 А на обратное напряжение от 600 В и выше.

Может для монтажа под изолированные наконечники будут удобнее типа таких:

Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 18.1.2021, 22:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ерунда какая-то. Почему не повесить рядом две лампочки?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.1.2021, 23:52
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Viktor2004, вы упрощаете задачу censor.gif icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 19.1.2021, 6:23
Сообщение #15





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.1.2021, 19:01) *

Прикрепленное изображение


Мосты любые на ток от 3 - 5 А на обратное напряжение от 600 В и выше.

Может для монтажа под изолированные наконечники будут удобнее типа таких:

Прикрепленное изображение


Спасибо! Собрал, проверил, все работает как требуется!

Shura_with_KINEF, ты крутой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.1.2021, 8:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Пожалуйста. Проверьте обязательно установившуюся температуру диодных мостов не на столе, а уже на постоянном месте, но думаю, что при такой мощности нагрузки проблем не будет.

Режим питания светильника от одной группы наиболее "тяжёлый".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 19.1.2021, 11:30
Сообщение #17





Гости






Поставил на полчаса одну группу светить, в результате соответствующий диодный мост был абсолютно холодным. Видимо нагрузка совсем маленькая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.1.2021, 12:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



beer.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.1.2021, 12:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2021, 1:52) *
Viktor2004, вы упрощаете задачу censor.gif icon_wink.gif

Ему свет нужен или принципиально что бы горела именно эта лампочка и никакая другая?
Городить схемы с постоянным током или АВР ставить это уж слишком

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.1.2021, 12:26


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 19.1.2021, 13:21
Сообщение #20





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 19.1.2021, 12:26) *
Ему свет нужен или принципиально что бы горела именно эта лампочка и никакая другая?
Городить схемы с постоянным током или АВР ставить это уж слишком


Светильники довольно большие, рядом уместить еще один не получится, тем более коридор довольно узкий.
Так получается, что этот светильник находится точно по центру пересечения коридоров.
Одна часть коридора это прихожая, вторая часть вдоль комнат.
В прихожей получается маловато света, если не будет гореть угловой.
Если же его подключить в прихожую группу, то включая освещение вдоль комнат, угол остается затемненным.
Вот и получается, что идеальное решение, что бы этот светильник работал на 2 группы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены