группа соединения обмоток за рубежом

zorg
сообщение 19.5.2008, 11:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Какая группа соединения обмоток у трансформатора регламентирована за рубежом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 22.5.2008, 9:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



мож по другому вопрос задать-один завод за рубежом выпускает трансы с группой соединения -5. никто не знает чтоль где такие трансы (в каких областях промышленности) применяются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.5.2008, 23:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 22.5.2008, 9:47) *
мож по другому вопрос задать-один завод за рубежом выпускает трансы с группой соединения -5. никто не знает чтоль где такие трансы (в каких областях промышленности) применяются?

Ну а в чем проблема-то? Поподробнее можно?
У нас принята 11-я группа, тот завод выпускает 5-ю. В паралель их включать нельзя, а по отдельности - можно. Они (импортные), что - дешевле?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 23.5.2008, 9:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(mic61 @ 22.5.2008, 23:27) *
Ну а в чем проблема-то? Поподробнее можно?
У нас принята 11-я группа, тот завод выпускает 5-ю. В паралель их включать нельзя, а по отдельности - можно. Они (импортные), что - дешевле?


Действительно в чем проблема icon_redface.gif .нету проблемы то.
просто хотел разобраться почему 5 группа. Завод выпускает трансы как с пятой так и с 11 группой.Зачем? может это требуется по тем или иным соображениям?
А по поводу применения, наверное в России его нельзя ставить,ведь ГОСТирована у нас только 11 группа
ссылка для ознакомления
http://www.minel-trafo.com/MinelEn/Default.aspx?tabid=80

Сообщение отредактировал zorg - 23.5.2008, 9:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.5.2008, 14:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 23.5.2008, 8:05) *
...
просто хотел разобраться почему 5 группа. Завод выпускает трансы как с пятой так и с 11 группой.Зачем? может это требуется по тем или иным соображениям?
А по поводу применения, наверное в России его нельзя ставить,ведь ГОСТирована у нас только 11 группа
...

Ну, вообще-то трансформаторы (обмотки) с разными группами используются (на параллельной работе) там, где необходим постоянный ток высокого напряжения. Лично сталкивался со специальными (тяговыми, железнодорожными) трансформаторами с группами 12 и 6 (похоже на 11 и 5?) Эти трансформаторы питают мощные 12 фазные выпрямители и связаны уравнительным реактором.



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 23.5.2008, 16:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(mic61 @ 23.5.2008, 14:44) *
Ну, вообще-то трансформаторы (обмотки) с разными группами используются (на параллельной работе) там, где необходим постоянный ток высокого напряжения. Лично сталкивался со специальными (тяговыми, железнодорожными) трансформаторами с группами 12 и 6 (похоже на 11 и 5?) Эти трансформаторы питают мощные 12 фазные выпрямители и связаны уравнительным реактором.


так а разве,пускай даже и с реактором,допустимо включать трансы на параллель? там же будет постоянно уравнительный ток. Как две фазы замкнуть,только ток даже еще больше из за сдвига на 180
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.5.2008, 21:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 23.5.2008, 15:28) *
так а разве,пускай даже и с реактором,допустимо включать трансы на параллель? там же будет постоянно уравнительный ток. Как две фазы замкнуть,только ток даже еще больше из за сдвига на 180

Не совсем так. Трансформаторы (обмотки) работают каждый на свой мост, а мосты включены последовательно (все это для уменьшения пульсаций в выпрямленном напряжении.)
Вообще, вопрос интересный. Давайте покопаем эту тему (использование тр-ров с различной группой соединения.) Может кто подключится?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 24.5.2008, 22:48
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Группа соединения 12 и группа соединения 0 практически одно и тоже, если не ошибаюсь?!


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.5.2008, 0:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ВладимирР @ 24.5.2008, 21:48) *
Группа соединения 12 и группа соединения 0 практически одно и тоже, если не ошибаюсь?!

12 и 0 - да. Это одна и та же группа. Но речь шла о 12 и 6 группе.

Сообщение отредактировал mic61 - 25.5.2008, 13:46


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2008, 12:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7486
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У 12 и 0 групп одноименные вектора напряжений первичных и вторичных обмоток совпадают по направлению и смещены друг от друга на 0о (0-группа) и 360о (12-группа), а у 6 группы соответственно смещение 180о, т.е. на величину 30о * 6.
Для 5 группы - 150о.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 26.5.2008, 9:25
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(mic61 @ 23.5.2008, 22:35) *
Не совсем так. Трансформаторы (обмотки) работают каждый на свой мост, а мосты включены последовательно (все это для уменьшения пульсаций в выпрямленном напряжении.)

можно схему? а то воображение не в силах выдать картину, а опыта нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.5.2008, 21:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 26.5.2008, 9:25) *
можно схему? а то воображение не в силах выдать картину, а опыта нету

Вот такая схемка. Первичная обмотка (10 кВ) соединена в «звезду» (или в «треугольник».) Вторичные обмотки – «звезда» - 0 и «звезда» - 6 (если первичка в «звезду») или 5 и 11 группы, если первичка в «треугольник».
Индуктивность реактора 6…8 мГн. Диодные мосты – в паралелль (не последовательно, тут я чего-то не то…)
Другие схемы – первичка - «звезда», вторичка – «звезда» - 0 и «треугольник» - 11. И тоже реактор.
Rн – фидера 3,3 кВ тяговой (железнодорожной) подстанции.
Вообще-то с такими штуками редко (мягко говоря) сталкиваешься, но тут коллеги обещают подкинуть информацию. Ждем.
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 27.5.2008, 10:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



да...принцип я конечно не очень хорошо, но вроде понял.спасиб icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.5.2008, 20:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 19.5.2008, 10:39) *
Какая группа соединения обмоток у трансформатора регламентирована за рубежом?

Попробуем еще раз. Коллеги, работающие "за бугром" сильно озадачились этим вопросом, и вот что получается:
вся Европа работает с трансформаторами "звезда-треугольник"-1 и "звезда-треугольник"-11 группы. Причем 1-я группа применяется на повышающих трансформаторах (на электростанциях), а 11-я на понижающих (на сетевых подстанциях.) Во как!
А почему так (у нас-то только 11-я группа), пока никто не говорит. Версия: "Так исторически сложилось".
5-ю (и 7-ю) группы выпускают только в Германии.
Что касается 5 (7)группы, то она получается из 11(1) (и наоборот 11-я из 5-й) изменением чередования фаз на стороне ВН и НН прямо при монтаже трансформатора на подстанции (если возникает необходимость включать в паралелль такие трансы). Такое же безобразие (при необходимости) делают и с 1-й и 11-й группами.
Группы 11 и 5 "параллельно" используют в мощных выпямительных установках, ну, это уже обсуждалось.
Вобщем, пока не все ясно, но информация продолжает поступать (коллеги - большое спасибо!)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.5.2008, 23:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Добавлю немного от себя- мне проще отсканить,чем стучать по клавишам, извините за неважное качество, но читабельно:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.PDF ( 138.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.5.2008, 15:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(mic61 @ 29.5.2008, 20:38) *
...
5-ю (и 7-ю) группы выпускают только в Германии.
...

Как добавляют коллеги из-за рубежа, немцы выпускают 5-ю группу для генераторов (повышающие), и 7-ю для распределительных сетей. Но т.к. эти группы легко "превращаются" в 11-ю и 1-ю, то получается, что немецкие производители охватывают весь спектр групп трансформаторов, используемых в мире (немцы, одним словом.)
Что касается поста Uran, то полностью согласен. Попробуй, не согласись с законом Ома...
Но трансы с разными группами работают паралелльно по постоянному току. Хотите, обсудим этот факт..?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 30.5.2008, 15:41
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



да намудрили блин.европейцы.нет чтоб как у нас 11-и нет запарок. захотелось 5-ю поменял фазировку.
а кстати кроме трансов с разными группами по другому выпрямить ток высокого напряжения нельзя? зачем только всю эту лабудень придумали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.5.2008, 21:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 30.5.2008, 15:41) *
да намудрили блин.европейцы.нет чтоб как у нас 11-и нет запарок. захотелось 5-ю поменял фазировку.
а кстати кроме трансов с разными группами по другому выпрямить ток высокого напряжения нельзя? зачем только всю эту лабудень придумали

Да выпрямить не проблема, проблема пульсации уменьшить.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 6.6.2008, 18:22
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(zorg @ 30.5.2008, 15:41) *
да намудрили блин.европейцы.нет чтоб как у нас 11-и нет запарок. захотелось 5-ю поменял фазировку.
а кстати кроме трансов с разными группами по другому выпрямить ток высокого напряжения нельзя? зачем только всю эту лабудень придумали


Чем "замороченнее" схема выпрямления, тем выше ее пульсность. Чем выше ее пульсность, тем ближе форма тока, потребляемого певичной обмоткой из сети, к синусоиде и тем меньше проблем у других потребителей и у энергетиков.

Для подробного исследования вопроса рекомендую почитать что-нибудь из курса "Силовая электроника" по разделу с выпрямительными схемами (нулевая схема, мост Ларионова, двенадцатипульсные схемы, приеменение соединения "зигзаг" для повышения пульсности и т. д.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения