Сообщение
#41
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
![]() ваше решение - это полный 3.14здец -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
"Стальные ответвительных коробки для кабелей" - и "всё небо в попугаях". ![]() Коробки 200х200х100 мм будет достаточно под сжимы? https://www.minimaks.ru/product/korobka_u99...0h100%29_metall |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
![]() это значительно лучше -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
мы в одной песочнице не играли
Тебе черный цвет нраицца? - а тебе голубой ? -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
мы в одной песочнице не играли Тебе черный цвет нраицца? - а тебе голубой ? Мне нет, не нраицца. К другому обратись. Ты сказал, что этот клеммник тебе нравится, но не сказал почему. Вот я и предположил, что из-за цвета. Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 20:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) * В этом с Вами коллега я не соглашусь.Лифты - это не бытовые потребители Лифты, и пассажирские и грузовые, в жилом здании - бытовые потребители (оборудование), ибо предназначены для удовлетворения бытовых потребностей проживающих. Бытовое потребление и общественное - не одно и то же (Директива 2003/54/ЕС, Англо-русский глосcарий энергетических терминов) По сути понимания - бытовое, это личное в быту. Ладно.... Главное понимаем, что в принципе имеется ввиду. Цитата(SAIGAK) Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 19:23) * Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв.Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию. Откуда вы взяли значения удельных сопротивлений? Кстати! Я ошибся в написании вариантов. Более правдоподобный Ваш ручной подсчёт. Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 21:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Ты сказал, что этот клеммник тебе нравится, но не сказал почему. Вот я и предположил, что из-за цвета.
я тоже предположил или я пропустил - материал кабеля в вашем клеммнике кабель зажимается одним болтом . в клеммнике который предложил я кабель зажимается шайбой . кабель можно зажать двумя зажимами -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв. Откуда взяли удельное сопротивление для расчета? в клеммнике который предложил я кабель зажимается шайбой . кабель можно зажать двумя зажимами Так это ж обычный клеммник. Придется перемычки колхозить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 20:52) * Из общеизвестных таблиц- откуда же ещё.Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв. Откуда взяли удельное сопротивление для расчета? Какой номинал эл.магнитного расцепителя АВ - можете по этому параметру режим КЗ не пройти. Да и по одновременным суммарным пусковым токам тоже. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Из общеизвестных таблиц- откуда же ещё. Какой номинал эл.магнитного расцепителя АВ - можете по этому параметру режим КЗ не пройти. Да и по одновременным суммарным пусковым токам тоже. Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умножить длину на 2 и не учли индуктивное сопротивление кабеля. Что-то у меня вообще не сходится. Можете расчет выложить? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 21:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умножить длину на 2 и не учли индуктивное сопротивление кабеля. Вы невнимательны, когда в мою сторону адресовали "бла-бла".В сообщении #10 я писал Вам, что: Цитата(Rezo) в расчёт токов КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями .Цитата(SAIGAK) Что-то у меня вообще не сходится. Почему? Вакш рассчёт по методике вполне реален, о чём уточнил в сообщении #48.Цитата(SAIGAK) Можете расчет выложить? Так Вы же считали по методике! Наверное у Вас и все данные имеются (длинны всех линий, их сечение, парпаметры комплексных сопротивлений транса......).У меня ничего нет, поэтому считал приближённо "в первом приближении". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Бытовое потребление и общественное - не одно и то же Личное и общественное - не одно и то же. )) А бытовое потребление (эл.энергии) может быть как личным, так и общественным (лифт)БСЭ: "БЫТ - уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения (общественный, национальный, городской, сельский, семейный, индивидуальный быт)." Бытовые потребители (оборудование) используют ЭЭ на коммунально-бытовые нужды, они не используются для коммерческой и производственной деятельности. По сути понимания - бытовое, это личное в быту. Согласен, бытовое - это в быту. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 0:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») Интереса ради проверил - программа "Электрик" показывает практически то же самое (в пределах технической погрешности из-за неконкретных данных).В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Получилось ток порядка 300 Ампер, что больше Вашего расчётного всего лишь на 14 А. Реально с учётом неоднородности матермала по составу (побочные примеси), ток будет не выше 240 Ампер (примите 200). Поэтому в #51 усомнился в способности указанных токовых перегрузках. Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 0:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Интереса ради проверил - программа "Электрик" показывает практически то же самое (в пределах технической погрешности из-за неконкретных данных). Получилось ток порядка 300 Ампер, что больше Вашего расчётного всего лишь на 14 А. Реально с учётом неоднородности матермала по составу (побочные примеси), ток будет не выше 240 Ампер (примите 200). Поэтому в #51 усомнился в способности указанных токовых перегрузках. Я считал через упрощенный расчет токов КЗ в "Электрике". Попробовал НЕ упрощенный расчет. Ток 553 А. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
У Вас ошибка в отсутствии данных второй линии.
Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ. Вводите данные линии от ТП до ГРЩ и данноые от ГРЩ до последнего щита (170 м). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
У Вас ошибка в отсутствии данных второй линии. Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ. Вводите данные линии от ТП до ГРЩ и данноые от ГРЩ до последнего щита (170 м). У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ. В моих ручных расчетах я его не учитывал. Не могу понять, какая разница "Электрику", что я указываю только L1. Все тоже самое, но теперь ток 211 А ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Не могу понять, какая разница "Электрику", что я указываю только L1. А я кому писал вот это?Цитата(Rezo) Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ. А от ГРЩ до киоска кабеля нет? А от киоска до ТП кабеля нет?Цитата(SAIGAK) У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ. А как же тогда считать, если должны быть учтены все комплексные сопротивления?Ну говорил же Вам всё это! Примите условно кабель от ТП до киоска S=150 (расстояние до ТП надеюсь знаете), от киоска до ГРЩ скажем 95, а от ГРЩ 170 метров S=10. Цитата(SAIGAK) Все тоже самое, но теперь ток 211 А Поставьте правильно что будете считать. Спрашиваете о режиме однофазного КЗ, а выборка стоит на трёхфазное КЗ - вот и результат другой.Разбирайтесь, но учтите - не верьте слепо этой программе. Она увеличивает ток КЗ на 20 %. Простейший ручной пересчёт, в этом Вас убедит...... Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 1:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |