Время отключения тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Время отключения тока КЗ |
20.4.2021, 6:46
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ. Примите условно кабель... Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.). Это вместо того, чтобы данные в районной кабельной сети запросить. Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 6:54 |
|
|
|
20.4.2021, 8:41
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.4.2021, 11:08
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) ]Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) * Уж не знаю, как шутку это принимать или нет.Примите условно кабель... Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.). На протяжении всей темы мной было указано, что нужны все данные, в т.ч. и самого транса. А приведённое автору условного выбора кабеля, так это ему для понимания откуда всё берёттся и для проверки работы программы которую предствавил для расчётом. И не более того...... Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 11:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
20.4.2021, 11:49
Сообщение
#64
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Спрашиваете о режиме однофазного КЗ, а выборка стоит на трёхфазное КЗ - вот и результат другой. Ошибся. Но все равно программа странная. Вводишь данные только L3, получается ~500 А. Удаляешь данные в L3, вводишь те же данные в L2. Получается ~220 А. Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.). Это вместо того, чтобы данные в районной кабельной сети запросить. Я делаю проекты замены лифтов. Туда же входит и замена кабелей. Согласен, что лучше получать всю информацию для расчетов. Пытался получать информацию у управляющих компаний. У них нету этой информации, что, видимо, логично. Поэтому я в расчетах выбираю трансформатор наобум с предположением, что сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ незначительно. Кроме того Фонд Капремонта не дает на это ни времени, ни указаний в ТЗ. Требуется лишь запрос на ТУ подключения у управляющей компаниии. Запрашивать инфу в ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»? "Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течении которого достигается допустимая температура изоляции проводников." Если так подходить, тогда получается нет необходимости знать сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ при расчете режима КЗ. Достаточно правильно подобрать АВ под сечение кабеля. Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 11:55 |
|
|
|
20.4.2021, 12:06
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пытался получать информацию у управляющих компаний. У них нету этой информации, что, видимо, логично. Наобум - уже не логично. Логично - продолжить поиск информации у владельца оборудования. УК, разумеется, тут ни при чем.Поэтому я в расчетах выбираю трансформатор наобум.. Не зная мощности транса, соединения обмоток, сечения, материала кабелей от ТП, вы не расчитываете, а занимаетесь неприличным делом. Кроме того Фонд Капремонта не дает на это ни времени, ни указаний в ТЗ. Фонду абсолютно пох, как вы сляпаете проект. Вы ответственны за его содержимое, а не ФКР. Вам самому должно быть известно как считать, откуда брать исходники. Если так подходить, тогда получается нет необходимости знать сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ при расчете режима КЗ. С чего такие выводы ?Достаточно правильно подобрать АВ под сечение кабеля. Вы разогнались на 5 секунд, прочитав об этом допущении в ПУЭ. А, к прим., в каталоге колючугинских кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката указано - время КЗ не более 4 сек. |
|
|
20.4.2021, 12:09
Сообщение
#66
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
С чего такие выводы ? С того, что один и тот же ток КЗ греет и провод и биметаллическую пружину в АВ. (Электромагнитный расцепитель не берем в расчет) Если правильно подобрать АВ под кабель, то АВ будет всегда срабатывать раньше, чем изоляция кабеля достигнет предельной температуры. Получается, что ток КЗ знать не надо. Вы ведь ссылались на ГОСТ Р 50571.4.43-2012? Вот по нему я делал расчеты и пришел к такому выводу, впрочем очевидному. Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:25 |
|
|
20.4.2021, 12:10
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
20.4.2021, 12:13
Сообщение
#68
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Вы разогнались на 5 секунд, прочитав об этом допущении в ПУЭ. А, к прим., в каталоге колючугинских кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката указано - время КЗ не более 4 сек. Про 5 с сказано в разделе "Меры защиты при косвенном прикосновении". 4 с от производителя - это какой-то бред. Как по мне, они не могут такого указывать. А если кабель 10 мм2, а ток КЗ 100 А ? |
|
|
20.4.2021, 12:34
Сообщение
#69
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Получается, что ток КЗ знать не надо. "Круто"!Что-то Вы недопустимо много упростили в своём проекте с самого начала. Складывается мнение, что далеки от многих необходимых вещей, необходимых для расчёта при проектировании. Цитата(SAIGAK) С того, что один и тот же ток КЗ греет и провод и биметаллическую пружину в АВ. А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?Цитата А если кабель 10 мм2, а ток КЗ 100 А ? Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю.Цитата(SAIGAK) Электромагнитный расцепитель не берем в расчет Напрсанно!Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть. Иначе возможные беды и трагедии будут преследовать нас всегда! В общем.... не подготовлены Вы к таким делам..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
20.4.2021, 12:34
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
20.4.2021, 12:42
Сообщение
#71
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
"Круто"! Что-то Вы недопустимо много упростили в своём проекте с самого начала. Складывается мнение, что далеки от многих необходимых вещей, необходимых для расчёта при проектировании.А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю.Напрсанно! Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть. Иначе возможные беды и трагедии будут преследовать нас всегда! В общем.... не подготовлены Вы к таким делам..... Это был мой ответ на "Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течении которого достигается допустимая температура изоляции проводников." Читайте внимательно внимательно !!! А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю. Конечно учитываю. Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть. Где вы увидели мои "хотелки" ? Я лишь задаю вопросы. Ну теперь я спокоен. Могу со спокойной совестью пустить 10 000 000 А на 3 с через их кабель 10 мм2 Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:40 |
|
|
20.4.2021, 12:46
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про 5 с сказано в разделе "Меры защиты при косвенном прикосновении". Про 5 сек сказано в п.434.5.2 "..Для короткого замыкания продолжител ьностью до 5 с время Г. в течение которого данный ток короткого замыкания приведет к повышению температуры изоляции проводников от самой высокой допустимой температуры в нормальном режиме работы к предельной температуре, может быть вычислен по формуле.." Вы посчитали ?Ну теперь я спокоен. Установлен верхний предел (как и в ПУЭ). Проверку никто не отменял.Могу со спокойной совестью пустить 10 000 000 А на 3 с через их кабель 10 мм2 |
|
|
20.4.2021, 12:51
Сообщение
#73
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Про 5 сек сказано в п.434.5.2 "..Для короткого замыкания продолжител ьностью до 5 с время Г. в течение которого данный ток короткого замыкания приведет к повышению температуры изоляции проводников от самой высокой допустимой температуры в нормальном режиме работы к предельной температуре, может быть вычислен по формуле.." Вы посчитали ? Установлен верхний предел (как и в ПУЭ). Проверку никто не отменял. Именно про этот пункт я и говорил. Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:53 |
|
|
20.4.2021, 12:55
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.4.2021, 13:03
Сообщение
#75
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
20.4.2021, 13:04
Сообщение
#76
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Ну теперь я спокоен. Вы совершенно не понимаете значение указанного параметра.Могу со спокойной совестью пустить 10 000 000 А на 3 с через их кабель 10 мм2 Какие 3 сек, если Ваш проводник S=10 разогреется до запредельной температуры порядка 1,5 сек? Вы же по многим показателям выходите за пределы! Впрочем.... делайте, что хотите - я высказал свою озабоченность к Вашему проекту. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
20.4.2021, 13:09
Сообщение
#77
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Вы совершенно не понимаете значение указанного параметра. Какие 3 сек, если Ваш проводник S=10 разогреется до запредельной температуры порядка 1,5 сек? Вы же по многим показателям выходите за пределы! Впрочем.... делайте, что хотите - я высказал свою озабоченность к Вашему проекту. Это была шутка. Я специально утрировал ситуацию с необоснованным по-моему требованием производителя к длительности !!! НЕИЗВЕСТНОГО !!! тока КЗ. |
|
|
20.4.2021, 13:12
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставками) и ничё.. Выдумали какой-то ЭМР.. нашли себе гемр.
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 13:13 |
|
|
20.4.2021, 13:27
Сообщение
#79
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставками) и ничё.. Выдумали какой-то ЭМР.. нашли себе гемр. Не понял вашу попытку пошутить. Вы забыли упомянуть, что плавкий элемент заменили на биметаллическую пружинку. Думаю ЭМР сделали для больших токов, при которых пружинка скорее всего ломалась. |
|
|
20.4.2021, 14:38
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понял вашу попытку пошутить. Раз понятно, что шутка, значит понял.Думаю ЭМР сделали для больших токов, при которых пружинка скорее всего ломалась. Тепловые расцепители (бимет.пластины) для характеристики В ломаются при токах выше 10 Iн ? Есть статистика таких казусов ? (я впервые слышу) |
|
|