Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение

с2н5он
сообщение 22.9.2020, 8:29
Сообщение #1421


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 21.9.2020, 5:48) *
Интересно


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.9.2020, 13:45
Сообщение #1422


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



с2н5он, спасибо, хороший документ. А то собираемся передавать сети СНТ в сбытовую, а они намекнули на повальную замену счётчиков за наш счёт, а у нас самые старые счётчики 5 - 6 лет от роду.
А вот счётчики, которые 2-3 года пролежали на складе, т.е. не были в эксплуатации (в документе речь о счётчиках в эксплуатации), их после установки сбытовая должна принять и опечатать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2020, 15:14
Сообщение #1423


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 20.9.2020, 3:00) *
См.#1400
п.21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2020, 17:30
Сообщение #1424


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2020, 13:45) *
должна принять
если счётчики были бы просрочены, то менять должны не вы, а сетевая, или ГП, у Вас думаю сетевая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttolich
сообщение 10.3.2021, 15:52
Сообщение #1425


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.4.2020
Пользователь №: 57072



Здрвствуйте! Вышел новый ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 г. N 903н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где в п. 2.3 сказано "При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III". Относится ли этот пункт к АТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.3.2021, 17:26
Сообщение #1426


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там же, чуть выше "Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний"
относится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttolich
сообщение 11.3.2021, 13:47
Сообщение #1427


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.4.2020
Пользователь №: 57072



Уточню. Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.3.2021, 14:56
Сообщение #1428


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Должен. Мы например, чтобы бумаги не разводить, сразу пишем начиная с 3-ей группы - до и выше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_горсть_*
сообщение 11.3.2021, 15:24
Сообщение #1429





Гости






Цитата(ttolich @ 11.3.2021, 13:47) *
...Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?


От местных условий зависит и от производственной необходимости. Может, у вас там, работать некому (всех электричество поубивало), а сроки горят, и бабло надо освоить, во чтобы то ни стало.. Нам то отсюда не видно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 29.4.2021, 21:33
Сообщение #1430


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день!
Из ПУЭ дословно:
п.1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Установили КТП, смонтировали заземляющее устройство, КТП пока не подключена. Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом?
Как буквально понимать - Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 30.4.2021, 6:26
Сообщение #1431


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Интересный вопрос.
Я не инспектор, но всегда исходил из того что ЗУ вновь вводимого КТП должно быть 4 Ома. т.к. не знаешь будут ли далее естественные заземлители или повторные.
А так по правилам, если знаешь что далее будут ещё заземлители, то искусственные заземлители к которым присоединены нейтрали 30 Ом.
т.е. Вам достаточно 30 Ом.

Сообщение отредактировал НИР - 30.4.2021, 7:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 8.5.2021, 9:57
Сообщение #1432


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(НИР @ 30.4.2021, 7:26) *
А так по правилам, если знаешь что далее будут ещё заземлители, то искусственные заземлители к которым присоединены нейтрали 30 Ом.
т.е. Вам достаточно 30 Ом.

Спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.5.2021, 10:42
Сообщение #1433





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 29.4.2021, 21:33) *
...Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом? ...

Из собственной практики: для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. И инспектор Ростехнадзора требовал это. ТП смонтировали в новом микрорайоне, нагрузки ещё нет, но трансформаторы стоят под напряжением на ХХ,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.5.2021, 20:07
Сообщение #1434


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2021, 11:42) *
Из собственной практики: для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. И инспектор Ростехнадзора требовал это. ТП смонтировали в новом микрорайоне, нагрузки ещё нет, но трансформаторы стоят под напряжением на ХХ,

Отходящие линии с повторными заземлителями есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.5.2021, 21:12
Сообщение #1435





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 9.5.2021, 20:07) *
Отходящие линии с повторными заземлителями есть?

Читаем внимательно: "... для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. ..." - какие отходящие? Выделили стройплощадку, что тянут и строят в первую очередь? Линию 6 или 10 кВ и ставят ТП. Предпочитают поставить сразу одну капитальную, чтобы от неё времянками строительные механизмы питать. Отсюда и требование 4 Ома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.5.2021, 10:21
Сообщение #1436


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 22:12) *
Отсюда и требование 4 Ома.

В этом и был вопрос. Требование на какие нормативные документы опирается? В этом случае больше на 30 Ом похоже, но не на 4.

Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2021, 11:55
Сообщение #1437





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 10.5.2021, 10:21) *
В этом и был вопрос. Требование на какие нормативные документы опирается? В этом случае больше на 30 Ом похоже, но не на 4.
...

Чтобы ещё интереснее было, посмотрите сюда:
ПУЭ, "Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
...
1.8.39. Заземляющие устройства
Таблица 1.8.38." Первая графа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.5.2021, 12:23
Сообщение #1438


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Вот это?
1. Подстанции и распределительные пункты напряжением выше 1 кВ
Электроустановки электрических сетей с глухозаземленной и эффективно заземленной нейтралью. = 0,5 Ом

Это для ЭУ с эффективно-заземлённой нейтралью.
Не наш случай.
Наш случай - пункт 3.
Во всех источниках одно и тоже указано.
Как быть в итоге?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 11.5.2021, 14:26
Сообщение #1439


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Вот что есть в одной книжке

Т.е. всё 4 Ома, а нейтраль не менее 30 Ом. И это должн быть обеспечено всегда.
На всякий случай прилагаю обложку книжки.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 11.5.2021, 22:27
Сообщение #1440


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(НИР @ 11.5.2021, 15:26) *
Вот что есть в одной книжке

Т.е. всё 4 Ома, а нейтраль не менее 30 Ом. И это должн быть обеспечено всегда.
На всякий случай прилагаю обложку книжки.

Напомнило тексты из ПУЭ. icon_smile.gif

Здесь говорится про заземляющее устройство в целом, которое должно быть не менее 4, с учётом повторных ЗУ ВЛ.
И к которому присоединяются нейтрали.
Далее говорится, что трансформаторы и генераторы должны иметь свои искусственные ЗУ.
В реальности где они есть на ТП?
Обычно общее ЗУ, к которому присоединяются нейтрали трансформаторов.
Кажется картина проясняется. Если есть искусственный заземлитель (электрод) вблизи нейтрали, то его сопротивление не более 30 Ом. На практике в сетях не видел такого пока. Может где-то есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения