В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4 " Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами".
Совершенно не очевидно каким образом были сделаны вычисления для данной таблице и почему был выбран именно такой шаг токов. Не понятно, как быть, если значение ток попадает между табличными значениями. Например, при открытой проводке ток равен 250А. Брать сечение жилы для тока 215А - мало, а брать сечение для 270А - перерасход меди. Что в таком случае советуют профессионалы? |
|
|
|
7.5.2021, 20:43
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Наши беру в большую сторону в любом случае. Немцы в меньшую (из практики и курсовиков - если не более 1-2% больше).
В Вашем случае, однозначно в большую. На счёт "перерасхода меди" - если цель оправдывает средства, то почему бы и нет?!. |
|
|
7.5.2021, 21:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понятно,.. Например, при открытой проводке ток равен 250А. Брать сечение жилы для тока 215А - мало, а брать сечение для 270А - перерасход меди. А вы сразу подумайте, какой автоматический выключатель вы поставите для 215-ти амперного (расчетный ток ?) потребителя, чтобы постоянно не отключался. С учетом условных токов отключения и неотключения. |
|
|
7.5.2021, 23:28
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
Наши беру в большую сторону в любом случае. Немцы в меньшую (из практики и курсовиков - если не более 1-2% больше). Я вычислил полином для графика, построенного по этим значениям таблицы. Для тока 250А получаю сечение жилы - 62.9 мм кв. Но этого, промежуточного значения в таблице нет, поэтому, и задал вопрос. А вы сразу подумайте, какой автоматический выключатель вы поставите для 215-ти амперного Встречный вопрос: какие автоматы вы поставите для табличных токов 215 и 270 А, в случае точного совпадения и выбора соответствующего сечения жилы кабеля? |
|
|
|
8.5.2021, 13:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Встречный вопрос: какие автоматы вы поставите для табличных токов 215 и 270 А, в случае точного совпадения и выбора соответствующего сечения жилы кабеля? Отколь встречный, если я вопрос не задавал покуда ? Тепл.расцепитель на такие номиналы как правило может сработать при токах выше 1,05Iн и обязан при 1,3Iн и выше. Соответственно "точно совпадут" номиналы АВ: 215/1,3=165,38А и 270/1,3=207,7А. Для обеспечения защиты кабеля будете выбирать меньшее значение ? Потребитель вас не поймет. При АВ без регулировки тепл.расцепителя (по фиксир.ряду номиналов) тем более. Отсюда вывод: начинайте выбор с аппарата защиты. В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4 Лучше пользовать таблицы производителей каб.продукции в каталогах.перерасход меди. Перерасход алюминия не так заметен |
|
|
8.5.2021, 13:53
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
Отсюда вывод: начинайте выбор с аппарата защиты. Лучше пользовать таблицы производителей каб.продукции в каталогах. Вопрос о выборе сечения кабеля в случае не соответствия табличным значениям. Я просто предположил выбор сечения жилы кабеля на ток 250А. Выбор защитного автомата связан с током, но не с сечением. Если выбрать ближайшее большее (70 мм. кв.) или расчётное по полиному - 62.9 мм. кв.), то автомат защиты всё-равно будет выбираться по току, а не по сечению. Судя по ценам меди на бирже, цена на медь для изготовления одного метра жилы, в первом приведённом случае, составит 6.49$, во втором - 5.83$. Сколько будет стоить изготовление всего кабеля, не знаю. Взял цену только меди. Согласен, что кабель надо выбирать из каталогов. Вполне возможно, что ряд сечений жил соответствует таблице, и наоборот. Вопрос в не очевидности шага токов в таблицах. Соответствие тока и сечения. Но для какой длины кабеля? Если делать расчёт по току с учётом потерь, материала и длины, при длинах, превышающих 20 метров, требуемое сечение жилы растёт в жутких пропорциях. Правомерно ли рассчитывать сечение для токов, находящихся в "промежутках" таблицы, по полиному, который получился не очень точным или методом прямоугольных треугольников по графику? Вопросы, как я понимаю, к составителям ПУЭ. Сообщение отредактировал Argus19 - 8.5.2021, 14:04 |
|
|
8.5.2021, 17:48
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Правомерно ли рассчитывать сечение для токов, находящихся в "промежутках" таблицы, по полиному, который получился не очень точным или методом прямоугольных треугольников по графику? Не парьте голову. Под каждый ваш конкретный случай с мм2 заводы попросят дурных денег. Если вообще возьмутся...кабель надо выбирать из каталогов. Вполне возможно, что ряд сечений жил соответствует таблице, и наоборот. А вы ещё не проверили ? Обязательно сверьтесь..Вопрос о выборе сечения кабеля в случае не соответствия табличным значениям. Если значение тока в таблице меньше расчетной нагрузки, то выбирается ближайшее большее значение. Тут задумываться нет причин. Дальше проверяете другие параметры...требуемое сечение жилы растёт в жутких пропорциях. Вы считаете до вас об экономии никто не заботился ?.. автомат защиты всё-равно будет выбираться по току, а не по сечению. Вижу, вышесказанное впрок не пошло. Считайте свой полином дальше. ))Вы вообще каким боком к этой тематике относитесь ? |
|
|
|
8.5.2021, 21:52
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
Вы вообще каким боком к этой тематике относитесь ? Чтобы "мозги не протухли", тренируюсь в программировании под Android. Написал несколько простых калькуляторов. Ищу идеи. По электрике сделал расчёт медного проводника для плавкой вставки (для бытовых целей) и расчёт сечения кабеля для двухпроводного удлиннителя из медных жил по длине, напряжению, току и допустимым потерям в %. На больших длинах требуемое сечение резко растёт. Начал "копать" ПУЭ, не смог понять, каким образом авторы сделали таблицы. Законы Ома ни кто не отменял и в таблицах не указана длина кабеля, поэтому, и задал вопрос на этом форуме. |
|
|
8.5.2021, 22:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
9.5.2021, 0:05
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
|
|
|
|
9.5.2021, 2:02
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.5.2021, 8:36
Сообщение
#12
|
Гости |
... Начал "копать" ПУЭ, не смог понять, каким образом авторы сделали таблицы. ... У Вас, похоже, времени с избытком? Дайте мозгам (рукам) более полезное применение. Вашими калькуляторами и утверждениями пользоваться, скорее всего, никто не будет. Пользоваться будут документами официальными: ГОСТ, ПУЭ, СНиП, СП ... |
|
|
9.5.2021, 9:38
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
9.5.2021, 11:11
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
У Вас, похоже, времени с избытком? Я сейчас временно не работающий пенсионер. Это = "на заборе написано".. https://kalk.pro/electricity/sechenie-kabelya/ https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabel...alkulyator.html https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlaj...eniya-v-kabele/ Откуда-то это утверждение взялось. |
|
|
9.5.2021, 11:39
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Откуда-то это утверждение взялось. По вашим ссылкам утверждения нет, ибо на месте пятёрки может быть любое иное значение. Для того, чтобы поставить значение в поле, нужно знать нормы (на участках электроснабжения и в целом). А про норму потери именно для удлинителя слышу впервые..
Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2021, 11:42 |
|
|
9.5.2021, 12:12
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
из нечего делать можно привязаться к внутрянке, ранее был ГОСТ, не помню какой, потери на внутрянке 4 %
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.5.2021, 12:29
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
По вашим ссылкам утверждения нет, ибо на месте пятёрки может быть любое иное значение. Там написано: Цитата dU – потери напряжения, не более 5% (0.05); Посмотрел тут: http://electricalschool.info/main/kabel/19...a-provodov.html Если предположить, что обсуждаемая таблица ПУЭ написана на этой основе, то в её названии не хватает слов: Цитата Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров стандартного ряда сечений с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сообщение отредактировал Argus19 - 9.5.2021, 12:30 |
|
|
9.5.2021, 12:45
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
потери на внутрянке 4 % Так это на всей, а она не ведома. Там написано: Там (и нигде) не написано: dU – потери напряжения в удлинителях, не более 5% (0.05);не хватает слов: стандартного ряда сечений Где вы видели нестандартный ряд сечений ?Еще раз. Завод под ваш полином сечения не изменит. Зачем буриданить ? Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2021, 12:34 |
|
|
9.5.2021, 12:45
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
Там (и нигде) не написано: dU – потери напряжения в удлинителях, не более 5% (0.05); Первая ссылка. Пункт: " Расчет сечения кабеля по длине". В последней трети страницы. Где вы видели нестандартный ряд сечений ? Документ, имеющий силу закона, не должен допускать возможности трактовок, предположений или недопонимания. |
|
|
9.5.2021, 12:49
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|