сообщение 11.5.2021, 15:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.5.2021
Пользователь №: 58532



Доброго времени суток, подскажите, почему нельзя защитить кабель 2,5 кв. автоматом С25? Просмотрел ГОСТы внятного ответа не нашел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.5.2021, 16:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Фарит @ 11.5.2021, 15:58) *
Доброго времени суток, подскажите, почему нельзя защитить кабель 2,5 кв. автоматом С25? Просмотрел ГОСТы внятного ответа не нашел

Потому, что высока вероятность того, что при длительной перегрузке кабель перегреется раньше, чем сработает автомат.


Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.5.2021, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фарит
сообщение 11.5.2021, 16:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.5.2021
Пользователь №: 58532



Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.5.2021, 16:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Фарит @ 11.5.2021, 16:10) *
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно

Кому вы собираетесь аргументировать?
Допустимый длительный ток кабеля 26-33а
С25 может не сработать при токе 1.45*25=36а
и кабель перегреется.
Если ток кабеля не будет гарантировано подниматься выше 36а, то Вы можете применить только защиту от кз, поставив автомат большего номинала (под свою ответственност)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фарит
сообщение 11.5.2021, 16:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.5.2021
Пользователь №: 58532



К сожалению, дефектную ведомость пишу. Умом понимаю что нет защиты кабеля пока тепловая защита не сработает. Хотя гарантированно она должна сработать в течение 1 часа при токе 1,45 Iном. Перегрузка кабеля допускается 1,16Iном, но почему в ГОСТЕ перегрузку кабеля указывают с коэффициентом 1,45?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.5.2021, 16:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ну если произойдет авария, то сошлешься на гост и посадят авторов госта icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фарит
сообщение 11.5.2021, 16:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.5.2021
Пользователь №: 58532



Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2021, 17:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Фарит @ 11.5.2021, 18:10) *
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно

И что, условия прокладки прямо по всей длине кабеля идеальные? Везде одиночная, по воздуху, прочее?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.5.2021, 9:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Фарит)
.....как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно
ГОСТ правильно говорит, т.к. номинальный ряд АВ соответствует номинальному ряду сечений проводника - вот и вся аргументация.
Это при идеальных условиях.
В применительной практике, всё очень индивидуально, в зависимости от многих факторов, поэтому номинальные ряды обычно не совпадают.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения