![]() Автоматический выключатель С25 для кабеля ВВГ-нг 3х2,5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автоматический выключатель С25 для кабеля ВВГ-нг 3х2,5 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 ![]() |
Доброго времени суток, подскажите, почему нельзя защитить кабель 2,5 кв. автоматом С25? Просмотрел ГОСТы внятного ответа не нашел
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Доброго времени суток, подскажите, почему нельзя защитить кабель 2,5 кв. автоматом С25? Просмотрел ГОСТы внятного ответа не нашел Потому, что высока вероятность того, что при длительной перегрузке кабель перегреется раньше, чем сработает автомат. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.5.2021, 16:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 ![]() |
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно Кому вы собираетесь аргументировать? Допустимый длительный ток кабеля 26-33а С25 может не сработать при токе 1.45*25=36а и кабель перегреется. Если ток кабеля не будет гарантировано подниматься выше 36а, то Вы можете применить только защиту от кз, поставив автомат большего номинала (под свою ответственност) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 ![]() |
К сожалению, дефектную ведомость пишу. Умом понимаю что нет защиты кабеля пока тепловая защита не сработает. Хотя гарантированно она должна сработать в течение 1 часа при токе 1,45 Iном. Перегрузка кабеля допускается 1,16Iном, но почему в ГОСТЕ перегрузку кабеля указывают с коэффициентом 1,45?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну если произойдет авария, то сошлешься на гост и посадят авторов госта
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 ![]() |
Спасибо!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно И что, условия прокладки прямо по всей длине кабеля идеальные? Везде одиночная, по воздуху, прочее? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Фарит) .....как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно ГОСТ правильно говорит, т.к. номинальный ряд АВ соответствует номинальному ряду сечений проводника - вот и вся аргументация.Это при идеальных условиях. В применительной практике, всё очень индивидуально, в зависимости от многих факторов, поэтому номинальные ряды обычно не совпадают. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |