![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]()
Сообщение
#1441
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А это из ПТЭЭП,
![]() Понятно, что все повторки независимо их количества сидят параллельно с ЗУ ТП. Просто их исключить из цепи невозможно, поэтому достаточным для одиночного ЗУ у ТП являются 30 Ом или расчетное с учетом уд. сопротивления грунта в наиболее худшее по проводимости грунта время года. Для убедительности производим 2 измерения : 1). самого ЗУ ТП и 2). ЗУ вместе с отходящим PEN, отсоединенных от нейтрали трансформатора. В первом измерении сопротивление должно быть не более 30 Ом, а во втором - 4 Ома. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1442
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
..........для одиночного ЗУ у ТП являются 30 Ом......... Для убедительности производим 2 измерения : 1). самого ЗУ ТП и 2). ЗУ вместе с отходящим PEN, отсоединенных от нейтрали трансформатора. В первом измерении сопротивление должно быть не более 30 Ом, а во втором - 4 Ома. 1) Заземляющее устройство ТП - то есть всё ЗУ, включающее в себя горизонтальный заземлитель плюс несколько вертикальных заземлителей (электродов), должно быть не более 30 Ом? (без учёта отходящих линий) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1443
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Совершенно верно.
Можно и воспользоваться формулой 30*0,01р. Для нашего случая уд. сопротивление р=100 Ом*м, по таблице -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#1444
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Большое спасибо! Получил грамотный ответ.
|
![]() |
|
|
Гость_Постор_* |
![]()
Сообщение
#1445
|
Гости ![]() |
Добрый день. Для проведения ПНР и комплексного опробования было получено временное разрешение на эксплуатацию, сроком действия до 01.03.2021.
В период действия временного разрешения на эксплуатацию энергоустановки были выполнены пусконаладочные работы, но заявление о допуске в эксплуатацию направлено в РТН не было. Энергоустановка сейчас не работает. Вопрос: Сколько по времени действительны акты и протокола ПНР, выполненные в период действия временного разрешения?могу ли я сейчас направить заявление в РТН на получение допуска в эксплуатацию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1446
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
31. В случае неготовности допускаемого объекта к получению разрешения на допуск по истечении срока действия временного разрешения заявитель вправе однократно обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора с заявлением о продлении срока действия временного разрешения на период, не превышающий 90 суток с даты прекращения действия ранее выданного разрешения.
В заявлении о продлении срока действия временного разрешения указываются причина и обоснование необходимости его продления с приложением графика пусконаладочных работ. В случае неготовности допускаемого объекта к эксплуатации по истечении установленного срока с учетом его продления временное разрешение прекращает свое действие, а процедура получения повторного временного разрешения осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. успевать надо было формально ПНР у вас не проведён, спрашивайте у инспектора -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1447
|
Гости ![]() |
Добрый день. Для проведения ПНР и комплексного опробования было получено временное разрешение на эксплуатацию, сроком действия до 01.03.2021. .....Энергоустановка сейчас не работает. Вопрос: Сколько по времени действительны акты и протокола ПНР, выполненные в период действия временного разрешения?могу ли я сейчас направить заявление в РТН на получение допуска в эксплуатацию? А так ли называется (дословно) "временное разрешение на эксплуатацию"? Может для опробывания (см. п. 1.3.7 - ПТЭЭП)? Разрешение на эксплуатацию (но не работы оборудования), он же допуск в эксплуатацию, предусматривает наличие всех требуемых испытаний. Акты и протоколы, без принятия в экслуатацию ЭУ (см. п.1.3.10; 11), - действительны 1 год - есть такое разъяснение энергонадзора, хотя довольно старое, но не отмененное никем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1448
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
выше пост почитайте, это свеженькое
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1449
|
Гости ![]() |
выше пост почитайте, это свеженькое речь "выше #" идет о неготовности допускаемого объекта, т.е. получение допуска невозможно, а не "разрешения к эксплуатации". ТС ведь утверждает, что все готово, но не эксплуатируется, т.к. не получили допуска (не обращались). И отсылка - спрашивайте у инспекторов (с чем согласен - на кого нарвешься или повезет...) |
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1450
|
Гости ![]() |
.....И отсылка - спрашивайте у инспекторов (с чем согласен - на кого нарвешься или повезет...) Был у меня в практике объект, который даже имел акт-допуск, но по разным причинам договор на подачу э/э не заключался. Через год пришлось допуск переоформлять, сети "задробили", а РТН - только попросили переоформить протоколы испытаний. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1451
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А так ли называется (дословно) "временное разрешение на эксплуатацию"? срока действия временного разрешения если так понятнеепришлось допуск переоформлять естессно, ранее такое было, сейчас постоянка - бессрочно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1452
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1453
|
Гости ![]() |
Нужен ли проект реконструкции и считается ли вообще реконструкцией - замена корпуса ТП без изменения схемы по 10кВ, но с расширением выходов по 0,4кВ? ТП в собственности акт границ по подключению кабеля 10кВ(кабель тоже в собственности). И еще не могу найти информацию по переносу учета на сторону 10кВ... это реконструкция?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1454
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замена корпуса ТП это как? фотопо учёту - скорее всего с Вас сетевая запросит проект -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1455
|
Гости ![]() |
Корпус ТП имеется ввиду, что ТП новая без изменения схемы и со старым трансформатором.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1456
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и с новым РУ 10 и 04? это реконструкция
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1457
|
Гости ![]() |
Спасибо. Я думал без изменения основных ТХ это просто кап. ремонт... Придеться делать проект реконструкции и сдавать в РТН, да?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1458
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 ![]() |
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, по оформлению наряда.
Небольшая преамбула: В связи с сокращением штатов нашей службы РЗА мы по максимуму стараемся оптимизировать и упростить документооборот, ибо упор в работе идёт именно на него: проверка протоколов, отчётов и т.д. от вышестоящих инстанций участилась и усилилась в разы. Исходя из этого приходится штамповать по три-четыре наряда в день, порой на двух человек. Всё это усложняется введением системы ERP SAP, что затрудняет взаимодействие с технологами по поводу согласования ремонта оборудования, т.е. не ясно с утра какое оборудование нам дадут на ремонт. Раньше была некая вольница, и в пределах 6кВ мы могли затребовать вывести какой-либо агрегат. Щас - жёстко по графику. Но в графике не проставляется ВО СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ БУДЕТ ВЫВЕДЕНО ОБОРУДОВАНИЕ. Поэтому технологи выводят его как им удобней. Вопрос такой: у нас как-то так повелось, что начальство выдаёт два-три-четыре наряда с утра, а мы идём в ЗРУ, где сидят дежурные (оперативный персонал), и там уже с ними на месте, отталкиваясь от доступности оборудования решаем на какой именно наряд допуститься. Ибо графа "работу начать" в верхней части первой страниц наряда у нас всегда проставлена 8:30, но сам допуск осуществляется либо в 8:40, либо позже. Вроде всех устраивало, но с недавних пор начальство электриков стало делать замечания, мол это не по канону, что сразу четыре наряда с одинаковым временем в графе "работу начать" и могут вы... выговорить при проверке. На что наше начальство говорит, что это не принципиально, главное во сколько допуск, и что в принципе нет правил запрещающих делать так. Так вот, есть ли пункт в правилах обговаривающий, что нельзя/можно выдавать несколько нарядов с одинаковым временем в графе "работу начать" ? Допустимо ли делать так как мы делаем? Сообщение отредактировал IroNick_nv - 25.11.2021, 8:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1459
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Можно. ПОТЭЭ, п.6.2 "...Выдающий наряд-допуск имеет право... выдать сразу несколько нарядов-допусков и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним..."
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1460
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно выдать хоть десять нарядов на работу с 08:00 до 17:00, правила не запрещают, также не запрещают и состав бригады писать один и тот же
пысы: мы с недавних времён так делаем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:56 |
|
![]() |