Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

84 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение

gomed12
сообщение 12.5.2021, 14:36
Сообщение #1441


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А это из ПТЭЭП, Прикрепленный файл  ________36.pdf ( 61.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Понятно, что все повторки независимо их количества сидят параллельно с ЗУ ТП. Просто их исключить из цепи невозможно, поэтому достаточным для одиночного ЗУ у ТП являются 30 Ом или расчетное с учетом уд. сопротивления грунта в наиболее худшее по проводимости грунта время года. Для убедительности производим 2 измерения : 1). самого ЗУ ТП и 2). ЗУ вместе с отходящим PEN, отсоединенных от нейтрали трансформатора. В первом измерении сопротивление должно быть не более 30 Ом, а во втором - 4 Ома.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 12.5.2021, 20:59
Сообщение #1442


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(gomed12 @ 12.5.2021, 15:36) *
..........для одиночного ЗУ у ТП являются 30 Ом.........
Для убедительности производим 2 измерения : 1). самого ЗУ ТП и 2). ЗУ вместе с отходящим PEN, отсоединенных от нейтрали трансформатора. В первом измерении сопротивление должно быть не более 30 Ом, а во втором - 4 Ома.

1) Заземляющее устройство ТП - то есть всё ЗУ, включающее в себя горизонтальный заземлитель плюс несколько вертикальных заземлителей (электродов), должно быть не более 30 Ом? (без учёта отходящих линий)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.5.2021, 22:10
Сообщение #1443


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Совершенно верно.
Можно и воспользоваться формулой 30*0,01р. Для нашего случая уд. сопротивление р=100 Ом*м, по таблице
Прикрепленное изображение
- это соответствует суглинку. Для других типов грунтов можно вычислить необходимое сопротивление и при организации ЗУ ориентироваться на полученный результат. Это точнее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.5.2021, 10:35
Сообщение #1444


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Большое спасибо! Получил грамотный ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Постор_*
сообщение 26.5.2021, 8:19
Сообщение #1445





Гости






Добрый день. Для проведения ПНР и комплексного опробования было получено временное разрешение на эксплуатацию, сроком действия до 01.03.2021.
В период действия временного разрешения на эксплуатацию энергоустановки были выполнены пусконаладочные работы, но заявление о допуске в эксплуатацию направлено в РТН не было. Энергоустановка сейчас не работает.
Вопрос: Сколько по времени действительны акты и протокола ПНР, выполненные в период действия временного разрешения?могу ли я сейчас направить заявление в РТН на получение допуска в эксплуатацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2021, 10:25
Сообщение #1446


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



31. В случае неготовности допускаемого объекта к получению разрешения на допуск по истечении срока действия временного разрешения заявитель вправе однократно обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора с заявлением о продлении срока действия временного разрешения на период, не превышающий 90 суток с даты прекращения действия ранее выданного разрешения.
В заявлении о продлении срока действия временного разрешения указываются причина и обоснование необходимости его продления с приложением графика пусконаладочных работ.
В случае неготовности допускаемого объекта к эксплуатации по истечении установленного срока с учетом его продления временное разрешение прекращает свое действие, а процедура получения повторного временного разрешения осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

успевать надо было
формально ПНР у вас не проведён, спрашивайте у инспектора


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.5.2021, 13:28
Сообщение #1447





Гости






Цитата(Постор @ 26.5.2021, 8:19) *
Добрый день. Для проведения ПНР и комплексного опробования было получено временное разрешение на эксплуатацию, сроком действия до 01.03.2021.
.....Энергоустановка сейчас не работает.
Вопрос: Сколько по времени действительны акты и протокола ПНР, выполненные в период действия временного разрешения?могу ли я сейчас направить заявление в РТН на получение допуска в эксплуатацию?

А так ли называется (дословно) "временное разрешение на эксплуатацию"? Может для опробывания (см. п. 1.3.7 - ПТЭЭП)? Разрешение на эксплуатацию (но не работы оборудования), он же допуск в эксплуатацию, предусматривает наличие всех требуемых испытаний. Акты и протоколы, без принятия в экслуатацию ЭУ (см. п.1.3.10; 11), - действительны 1 год - есть такое разъяснение энергонадзора, хотя довольно старое, но не отмененное никем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2021, 15:35
Сообщение #1448


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



выше пост почитайте, это свеженькое


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.5.2021, 16:27
Сообщение #1449





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 15:35) *
выше пост почитайте, это свеженькое

речь "выше #" идет о неготовности допускаемого объекта, т.е. получение допуска невозможно, а не "разрешения к эксплуатации". ТС ведь утверждает, что все готово, но не эксплуатируется, т.к. не получили допуска (не обращались). И отсылка - спрашивайте у инспекторов (с чем согласен - на кого нарвешься или повезет...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.5.2021, 16:36
Сообщение #1450





Гости






Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 16:27) *
.....И отсылка - спрашивайте у инспекторов (с чем согласен - на кого нарвешься или повезет...)

Был у меня в практике объект, который даже имел акт-допуск, но по разным причинам договор на подачу э/э не заключался. Через год пришлось допуск переоформлять, сети "задробили", а РТН - только попросили переоформить протоколы испытаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2021, 19:22
Сообщение #1451


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 13:28) *
А так ли называется (дословно) "временное разрешение на эксплуатацию"?

Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 10:25) *
срока действия временного разрешения
если так понятнее


Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 16:36) *
пришлось допуск переоформлять
естессно, ранее такое было, сейчас постоянка - бессрочно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.5.2021, 19:36
Сообщение #1452





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 19:22) *
если так понятнее

так пусть тс пишет, Вы-то что за него "воду мутите"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.8.2021, 10:30
Сообщение #1453





Гости






Нужен ли проект реконструкции и считается ли вообще реконструкцией - замена корпуса ТП без изменения схемы по 10кВ, но с расширением выходов по 0,4кВ? ТП в собственности акт границ по подключению кабеля 10кВ(кабель тоже в собственности). И еще не могу найти информацию по переносу учета на сторону 10кВ... это реконструкция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2021, 12:25
Сообщение #1454


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 9.8.2021, 10:30) *
замена корпуса ТП
это как? фото
по учёту - скорее всего с Вас сетевая запросит проект


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.8.2021, 10:33
Сообщение #1455





Гости






Корпус ТП имеется ввиду, что ТП новая без изменения схемы и со старым трансформатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2021, 21:49
Сообщение #1456


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и с новым РУ 10 и 04? это реконструкция


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.8.2021, 11:22
Сообщение #1457





Гости






Спасибо. Я думал без изменения основных ТХ это просто кап. ремонт... Придеться делать проект реконструкции и сдавать в РТН, да?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IroNick_nv
сообщение 25.11.2021, 8:43
Сообщение #1458


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, по оформлению наряда.
Небольшая преамбула:
В связи с сокращением штатов нашей службы РЗА мы по максимуму стараемся оптимизировать и упростить документооборот, ибо упор в работе идёт именно на него: проверка протоколов, отчётов и т.д. от вышестоящих инстанций участилась и усилилась в разы. Исходя из этого приходится штамповать по три-четыре наряда в день, порой на двух человек. Всё это усложняется введением системы ERP SAP, что затрудняет взаимодействие с технологами по поводу согласования ремонта оборудования, т.е. не ясно с утра какое оборудование нам дадут на ремонт. Раньше была некая вольница, и в пределах 6кВ мы могли затребовать вывести какой-либо агрегат. Щас - жёстко по графику. Но в графике не проставляется ВО СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ БУДЕТ ВЫВЕДЕНО ОБОРУДОВАНИЕ. Поэтому технологи выводят его как им удобней.

Вопрос такой: у нас как-то так повелось, что начальство выдаёт два-три-четыре наряда с утра, а мы идём в ЗРУ, где сидят дежурные (оперативный персонал), и там уже с ними на месте, отталкиваясь от доступности оборудования решаем на какой именно наряд допуститься. Ибо графа "работу начать" в верхней части первой страниц наряда у нас всегда проставлена 8:30, но сам допуск осуществляется либо в 8:40, либо позже. Вроде всех устраивало, но с недавних пор начальство электриков стало делать замечания, мол это не по канону, что сразу четыре наряда с одинаковым временем в графе "работу начать" и могут вы... выговорить при проверке.
На что наше начальство говорит, что это не принципиально, главное во сколько допуск, и что в принципе нет правил запрещающих делать так.

Так вот, есть ли пункт в правилах обговаривающий, что нельзя/можно выдавать несколько нарядов с одинаковым временем в графе "работу начать" ? Допустимо ли делать так как мы делаем?

Сообщение отредактировал IroNick_nv - 25.11.2021, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 25.11.2021, 9:22
Сообщение #1459


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Можно. ПОТЭЭ, п.6.2 "...Выдающий наряд-допуск имеет право... выдать сразу несколько нарядов-допусков и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним..."


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2021, 10:28
Сообщение #1460


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно выдать хоть десять нарядов на работу с 08:00 до 17:00, правила не запрещают, также не запрещают и состав бригады писать один и тот же
пысы: мы с недавних времён так делаем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы