Сообщение
#2261
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Что-то с электронным расцепителем. Если финансы позволяют. Я недавно ВА88 и ВА 330 пользовал..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2262
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) .....допустим 62,5 А, а не 63 Это "ля-ля" во время выкуривания сигареты или всё же реальный вопрос?Тогда что нужно толком и почему в этом разделе? Это номинальный ток или предельный? Почему цифра такая принципиально-точная - под градацию "до" и "после" 63А? Мне неудобно даже говорить как-минимум не студенту, что АВ подбирается под питающую линию (если не оговорено особо). Странный вопрос..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2263
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
сеть 380, не понял про ток нагрузки который приравнен вдруг току кз Ну, что здешние модераторы без понятия о предмете давно не новость. Жаль, что вновь прибывающих юзеров слишком шокируете своими тараканами, они пугаюца и валят отсюда подальше. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2264
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(чукча) здешние модераторы без понятия о предмете Вообще-то они призваны следить за порядком на форуме, а не за знаниями его участников.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2265
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Странный вопрос..... может быть, хорошо, подробнее, есть линия СИП 4х50 на одно здание, есть автомат хар. С, 100 А номинал, нагрузка максимальная пока что м.б. до 63 Асип менять не вариант, только автомат, ток кз по замерам уже писал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2266
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
В любом случае, с таким ТКЗ, рассматривать эл.магнитную отсечку не имеет смысла.
А по тепловому расцепителю с токами однофазного КЗ, АВ на 100А может не пройти. На 80А, по моим прикидкам, проходит "в ноль". Ну вот как-то так..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2267
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
может быть, хорошо, подробнее, есть линия СИП 4х50 на одно здание, есть автомат хар. С, 100 А номинал, нагрузка максимальная пока что м.б. до 63 А сип менять не вариант, только автомат, ток кз по замерам уже писал Сколько длинна линии? Ток 63 а - это нагрузка по одной фазе? Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2021, 7:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2268
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63
эл.магнитную отсечку не имеет смысла. а с ТКЗ как?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2269
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63 Тогда получается, что сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 0,56 Ом. При токе 63А на кабеле (фаза-ноль) падает напряжение 63*0,56=36В. Если на КТП напряжение 240В, то у потребителя будет 240-36=204В (нормально) Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему??? Если верить Вашим измерениям тока КЗ, то при Iкз=200А сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 240/200=1,2 Ом Падение напряжение на участке фаза-ноль при токе 63А будет около 63*1,2=76В Напряжение у потребителя будет около 240-76=164 В, что совершенно недопустимо. Короче, обычными клещами-мультиметром измерьте реально значение тока в фазе (например Iп=63А) и при этом замерьте напряжение у потребителя (например Uп=210), Измерьте значение напряжение при выключенной нагрузке, либо на КТП (например Uктп=240) Дальше прикиньте сопротивление линии (петли фаза ноль) r=(Uктп-Uп)/Iп=(240-210)/63=0,48 Ом И прикиньте реальный ток КЗ Uктп/r=240/0,48=500А Из этих значений выбирайте автомат. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2021, 9:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2270
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2271
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 0:50) * В Вашем случае (при ТКЗ=250А) ток однофазного короткого замыкания проходит только по тепловой отсечке с номиналом АВ=80А.эл.магнитную отсечку не имеет смысла. а с ТКЗ как? Напомню, что ток однофазного короткого замыкания проверяется как по ЭМ отcечке, так и по тепловой. Цитата(Dimka1) Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему??? А кто будет учитывать Zт+Хл?С учётом всех комплексных и переходно-контактных сопротивлений и получили реальный измеренный ток 250А. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2272
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
составляет 0,56 Ом. измеренное по памяти что то около 0,8а у Вас 200А. я говорил про 250И прикиньте реальный ток КЗ попробуем по Вашему пасчёту, спасибо, но мы и так измеряем фактическийисходя из всего берём два номинала 40 и 63 хар.В, т.к. 3-5 по ней, придётся прогружать, а это долга песня, вдруг повезёт и будет 3, если нет - 40 и будем думать за нагрузку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2273
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) придётся прогружать, а это долга песня, вдруг повезёт и будет 3 Не по правилам!Если всё же явно необходимо иметь обе отсечки, то максимально проходит только нестандартный (не основной) ряд АВ В45А. Сообщение отредактировал Rezo - 12.6.2021, 12:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2274
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что-то с электронным расцепителем. Если финансы позволяют. Я недавно ВА88 Если модульный заказать, 63А Z S203, почти в 2 раза дешевле будетТока долго ждать. если нет - 40.. Почему сразу 40, а не В50А ?АВ В45А. Кто такой делает ?Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2021, 13:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2275
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) * Не знаю. Просто попадался такой в руки, поэтому и указал на него как не в основном ряду, но который полностью проходит под условия задачи.АВ В45А. Кто такой делает ? А так да, самый близкий - В50А. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2276
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2277
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не по правилам!] давайте я не буду Вам говорить ...страшно далеки....знаю что надо...ноЕсли модульный заказать, спасибо, но пока дорогоПочему сразу 40, а не В50А ? теплее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2278
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Оставьте как есть. Сто лет стоял автомат на 100А и еще сто простоит. Сейчас поставите на 50А, начнет срабатывать от пусковых токов и будете мотаться включать по сто раз на день. Оно Вам надо?
Там вроде максимально допустимый ток кабеля 195А, номинал автомата <195/1,45=134А Ближайший меньший на 125А (по теплу) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2279
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) * "Спасибо" за оценку моего участия в данной теме, однако имелась ввиду, что такая селекция АВ неправильна не в смысле соответствия требований (здесь всё без проблем), а в том числе на будущее обслуживание или замену, при которой не ВЫ, а другой электрик не должен ломать голову, каким образом подбирался АВ.Не по правилам!] давайте я не буду Вам говорить ...страшно далеки....знаю что надо...но Ну это если не думать только о себе, а и в том числе о работе коллег..... Цитата(Dimka1) Там вроде максимально допустимый ток кабеля 195А, номинал автомата <195/1,45=134А Ближайший меньший на 125А (по теплу) Такой номинал проходит по току перегрузки, но не проходит по макс температуре при ТКЗ.Впрочем.... автор лучше знает, что ему нужно. Сообщение отредактировал Rezo - 12.6.2021, 22:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2280
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Оставьте как есть. Сто лет стоял автомат на 100А и еще сто простоит. увы недавнееспасибо всем за волшебные пендали, думаем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |