![]() Схема студия 40кв\м 2 комнаты , Совет по схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема студия 40кв\м 2 комнаты , Совет по схеме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.6.2021 Пользователь №: 58661 ![]() |
Доброго времени суток.
Уважаемые, проконсультируйте по поводу схемы в электрощитке. Правильно ли распределены от вводного автомата группы по УЗО номиналам и тд., так же будет неотключаемая линия с холодильником и роутерами. ![]() Сообщение отредактировал Plagiat - 25.6.2021, 19:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Привет. Красиво, только мелковато. По номиналам норм, если они соответствуют сечениям. Я бы ещё хотя бы РН поставил (после ВН). Шинка нейтрали на холод. выглядит бесполезной.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Привет. Красиво, только мелковато. По номиналам норм, если они соответствуют сечениям. Я бы ещё хотя бы РН поставил (после ВН). Шинка нейтрали холод. выглядит бесполезной. спасибо. А можно реле напряжения установить после счетчика, дабы контролировать все линии с узо и неотключаемую линию?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Нет, по той же причине, по которой вы не ставите там УЗО.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата А можно реле напряжения установить после счетчика?.... Цитата(Инк) Нет... Не понял - Вы не ошиблись?Разве УЗО и РН устанавливаются ДО счётчика? Пару слов по схеме: - почему нет защитного проводника к неотключаемому холодильнику? - чем обусловлено 2 ВН - по-поводу ненужности нулевой шинки солидарен с коллегой - за номиналы АВ не может идти речь, пока нет сечения линий Нарисовано красиво - впервые такое исполнение вижу. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.6.2021 Пользователь №: 58661 ![]() |
- почему нет защитного проводника к неотключаемому холодильнику? Даже не знаю, может в целях экономии ну или в сомнении о необходимости защиты от поражения тока на этих потребителях. Можно конечно установить 1 дифавтомат. Цитата - чем обусловлено 2 ВН Так первый от счетчика это автомат на 40А защищающий всех потребителей а второй выключатель нагрузки (если уезжаю надолго буду выключать этот рубильник) Цитата - по-поводу ненужности нулевой шинки солидарен с коллегой Получается нужно будет этот ноль от потребителя соединить с автоматом на 40А? Цитата - за номиналы АВ не может идти речь, пока нет сечения линий ![]() Вот. Наверное все таки на духовой шкаф нужен автомат на 20А с таким сечением? Нет, по той же причине, по которой вы не ставите там УЗО. Я не совсем понимаю, можете объяснить пожалуйста. Сообщение отредактировал Plagiat - 27.6.2021, 7:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Вы же не защищаете холодильник УЗО из опасения ошибочного отключения, пока будете в отпуске? В таких случаях, говорят, не всегда его можно отмыть. Вот и РН представляет такой же риск. Я смотрю с вашей точки зрения, у меня холодильник защищён этими девайсами.
На провода 4 мм кв. можно поставить и 25 автомат, но лучше поменьше, ориентируясь на ток духовки. Сообщение отредактировал Инк - 27.6.2021, 11:52 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Красиво, только мелковато. Еще один рисователь красивых картинок для жертв ЕГЭ нарисовался. (это я про автора). Никак не пойму, почему нельзя сделать схему в общеупотребимых символах? Зачем её загромождать этими картинками? Даже не знаю, может в целях экономии ну или в сомнении о необходимости защиты от поражения тока на этих потребителях. Можно конечно установить 1 дифавтомат. Вам был задан вопрос об отсутствии третьей жилы в кабеле. У вас проблемы с восприятием текста? Получается нужно будет этот ноль от потребителя соединить с автоматом на 40А? А у вас сейчас по-другому? Вот. Наверное все таки на духовой шкаф нужен автомат на 20А с таким сечением? А какой идиот вам посоветовал такое сечение в данной линии? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.6.2021 Пользователь №: 58661 ![]() |
Еще один рисователь красивых картинок для жертв ЕГЭ нарисовался. (это я про автора). Никак не пойму, почему нельзя сделать схему в общеупотребимых символах? Зачем её загромождать этими картинками? Нарисовал так, чтобы было понятно для меня. Цитата Вам был задан вопрос об отсутствии третьей жилы в кабеле. У вас проблемы с восприятием текста? Я не вижу в комментариях выше упоминания о третей жиле, читать я умею. Цитата А у вас сейчас по-другому? Сейчас по другому, этот ноль соединяется через шину а не напрямую к автомату. На схеме нарисовано же. Цитата А какой идиот вам посоветовал такое сечение в данной линии? А это имеет значение? я же прошу совета у уважаемых форумчан. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
- почему нет защитного проводника к неотключаемому холодильнику? Точно проблемы с пониманием Нарисовал так, чтобы было понятно для меня. А вот тем, к кому вы обращаетесь это только мешает. Сейчас по другому, этот ноль соединяется через шину а не напрямую к автомату. На схеме нарисовано же. Это что-то меняет? Нарисовал А надо чертить. Схему чтобы было понятно для меня. А надо чтобы было понятно другим. А иначе сами с собой и обсуждайте А это имеет значение? я же прошу совета у уважаемых форумчан. Конечно. Вы попросите у этого барана мастер-класс по подключению ГОСТовской четверки к розетке -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.6.2021 Пользователь №: 58661 ![]() |
Что нужно поменять, чтобы было правильно. Подскажите...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Картинку на схему. Потом только будет разговор
И в процессе черчения схемы почаще задавать вопрос "А нахрена?" -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Вы же не защищаете холодильник УЗО из опасения ошибочного отключения, пока будете в отпуске? В таких случаях, говорят, не всегда его можно отмыть. Вот и РН представляет такой же риск. В этой части не могу с Вами согласится.Если с УЗО Вы совершенно правы, то РН как раз напротив защитит холодильник от вероятности его (и продуктов) выброса на помойку. Цитата(Plagiat) первый от счетчика это автомат на 40А защищающий всех потребителей а второй выключатель нагрузки (если уезжаю надолго буду выключать этот рубильник) Логично - вопросов к этому больше нет.А по остальному Вам уже сказали.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.6.2021 Пользователь №: 58661 ![]() |
В этой части не могу с Вами согласится. Если с УЗО Вы совершенно правы, то РН как раз напротив защитит холодильник от вероятности его (и продуктов) выброса на помойку. Логично - вопросов к этому больше нет. А по остальному Вам уже сказали.... Спасибо большое. Буду устанавливать РН сразу после счетчика |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата РН представляет такой же риск Какой же это риск интересно? А вот УЗО на освещение совсем лишнее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Какой же это риск интересно? РН содержит микроконтроллер, который, как любой комп, может зависнуть, в моей практике такое было не раз. По сравнению с АВ УЗО и РН гораздо менее надёжны. Ставить РН и не ставить УЗО это двойные стандарты. Это моё мнение по "неотключаемым линиям". По вопросу питания холодильника и маршей: я бы рекомендовал поставить общий стабилизатор, УЗО, и, возможно, УЗИП. У меня так, только для УЗИП места нет. ЗЫ. Если инет заходит через витуху, то поставить грозозащиту под RJ45, для этого обязательно подвести землю. Сообщение отредактировал Инк - 27.6.2021, 16:33 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Если инет заходит через витуху, то поставить грозозащиту под RJ45 Чтобы "завалить" скорость.В частном секторе - оптоволокно, а в МЖД витая пара внутри здания. Цитата(Инк) РН содержит микроконтроллер, который, как любой комп, может зависнуть, в моей практике такое было не раз. Так это смотря какое РН применить, да и впервые слышу об этом, если конечно всё правильно выполнено.А теоретически всё, что угодно может выйти из строя в любой момент времени, в т.ч. и рекомендуемый общий стабилизатор (обычно и они содержат МК, который также может зависнуть). Уж лучше 2 взаиморезервируемые линии с АВР. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата ЧЕМ? Своим излишеством.Цитата РН применить, да и впервые слышу об этом Точно так же. Хотя эти реле и на производстве у нас много где стоят и бытовых много что у меня на виду постоянно. Зависание было один раз на Ресанте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 13:25 |
|
![]() |