Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параллельное соединение КЛ

Александр 1922
сообщение 3.8.2021, 20:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем(имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 3.8.2021, 21:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Закон, и в Африке - закон! Работать будет.
Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1922
сообщение 3.8.2021, 21:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Цитата(sasha4312 @ 3.8.2021, 21:09) *
Закон, и в Африке - закон! Работать будет.
Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые.

Так в этом и дело если африканский закон считать и нашим, то выходит параллельное соединение при котором наши вставки в идеальном случае сгорят при токе 125А, и только когда одна вставка параллельных кабелей сгорит - мы имеем дело с одним кабелем с предохранителем 250А, разве нет?

Вот схема
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2021, 22:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ндааа...тут даже егэ отдыхает...
хотя может новая методика, вырвать кусок из цепи и просчитать его с другим вырванным...зачем то...да еще и номиналы предов считать вместо сопротивлений
Александр 1922, стесняюсь спросить - Вы кто в этом процессе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1922
сообщение 3.8.2021, 22:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Цитата(с2н5он @ 3.8.2021, 22:05) *
ндааа...тут даже егэ отдыхает...
хотя может новая методика, вырвать кусок из цепи и просчитать его с другим вырванным...зачем то...да еще и номиналы предов считать вместо сопротивлений
Александр 1922, стесняюсь спросить - Вы кто в этом процессе?

Ну, давай так... Мы опустим остальные вводные :длины кабелей, неоднородность литья, разнообразие грунта и тепло отдачи... Вставки я представил в таком виде для простоты понимания (так как любая вставка имеет сопротивление которое сгорает при превышении тока, и это сопротивление легче выразить через проходящий ток и будет оно в два раза меньше и сгорят они при токе в два раза меньше). У тебя если есть что-то конструктивное - говори, а если так чисто самоутвердиться, то лучше помолчать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2021, 0:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Александр, здесь в основном жэковские толкутся, как я.., а потому вам правильнее обратиться на proektant.org, там обязательно помогут с этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2021, 0:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 22:46) *
говори
спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите, подскажите формулу и ученого, который её изобрёл
а также ответьте
Цитата(с2н5он @ 3.8.2021, 22:05) *
-Вы кто в этом процессе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 4.8.2021, 0:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2310
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 21:30) *
выходит параллельное соединение при котором наши вставки в идеальном случае сгорят при токе 125А, и только когда одна вставка параллельных кабелей сгорит - мы имеем дело с одним кабелем с предохранителем 250А, разве нет?

Мда.. однако...
А что, арифметику уже отменили ?
Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет :
250А+250А=500А
В чисто теоретическом случае, при общем токе 500А сгорят эти вставки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2021, 1:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 0:12) *
спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите..
Вы на самом деле не понимаете Алексанлра ? Ведь ясно сказано, что сопротивление выражено через проходящий ток. Зачем троллить ТС?

Цитата(eugevict @ 4.8.2021, 0:29) *
Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет :
И думать нечего - линии делятся на две, значит и вставки делятся, а 250/2=125.

Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 1:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 6:23
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Цитата(Олега @ 4.8.2021, 0:04) *
Александр, здесь в основном жэковские толкутся, как я.., а потому вам правильнее обратиться на proektant.org, там обязательно помогут с этим вопросом.

Спасибо огромное

Цитата(eugevict @ 4.8.2021, 0:29) *
Мда.. однако...
А что, арифметику уже отменили ?
Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет :
250А+250А=500А
В чисто теоретическом случае, при общем токе 500А сгорят эти вставки.

Господи... Вы уроки физики в школе пропустили по теме Электричество?

Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 0:12) *
спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите, подскажите формулу и ученого, который её изобрёл
а также ответьте

Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом, чтобы при прохождении через неё тока вставка расплавилась от тепла по закону джоуля-ленца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2021, 7:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ещё раз - формулу и учёного
третий раз
Цитата(с2н5он @ 3.8.2021, 22:05) *
Вы кто в этом процессе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 7:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 7:31) *
ещё раз - формулу и учёного
третий раз

Ладно, я вижу ты совсем школу прогулял...закон ома для полной цепи. Ссылку скинуть или найдёшь? Хотя какую ссылку учебник физики за 8 класс открой - там с картинками даже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 4.8.2021, 10:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2310
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 4.8.2021, 1:39) *
И думать нечего - линии делятся на две, значит и вставки делятся, а 250/2=125.

Ну да, делить так делить.

Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 6:23) *
Господи... Вы уроки физики в школе пропустили по теме Электричество?

В школе я еще и на уроки электротехники ходил.

Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 6:23) *
Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом.

Мда..., вставки в Омах - это что-то новое, не сочтите за труд, поделитесь первоисточником !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.8.2021, 10:20
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 8:39) *
Ладно, я вижу ты совсем школу прогулял...закон ома для полной цепи. Ссылку скинуть или найдёшь? Хотя какую ссылку учебник физики за 8 класс открой - там с картинками даже.

Александр, закон Ома надо не только знать, но и уметь применять его правильно. А у Вас, как не посмотри, все "полтора землекопа" получается!
Два кабеля, с одинаковым сопротивлением, значит токи будут примерно одинаковыми, разделяться пополам.
Каждый кабель 250 ампер, значит общий ток, который способны пропустить два кабеля, и при этом, через каждый из предохранителей будет течь ток не более 250 ампер, будет 500 ампер.
Если на одном из кабелей сгорит предохранитель, на другом кабеле, на той-же фазе, ток станет в два раза больше, Соответственно, предохранитель тут-же сгорит. То-есть, защита сработает.
Такая схема не редкость, ведь протащить два кабеля меньшего сечения проще бывает, чем один толстый, и допустимый ток кабеля от его сечения не вполне линейная характеристика.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.8.2021, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2021, 10:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 20:52) *
вставки по каждому кабелю на фазу 250А
Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 22:46) *
сопротивление легче выразить через проходящий ток
Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 6:23) *
каждая вставка по 250 ом.
..по закону джоуля-ленца.
Александр, мужики не знакомы ни с Джоулем, ни с Ленцем
Я же вам сразу сказал, не теряйте время на школоту, Это не тот уровень. Вам необходимо общаться со сведущими специалистами.

Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 22:46) *
Мы опустим остальные вводные :длины кабелей, неоднородность литья, разнообразие грунта и тепло отдачи..
Цитата(sasha4312 @ 4.8.2021, 10:20) *
Два кабеля, с одинаковым сопротивлением,..
Александр, тут никто не в состоянии сосредоточиться на условии вашей задачи. Им про вставки, а они про снова кабели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 11:01
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Цитата(Олега @ 4.8.2021, 10:35) *
Александр, мужики не знакомы ни с Джоулем, ни с Ленцем
Я же вам сразу сказал, не теряйте время на школоту, Это не тот уровень. Вам необходимо общаться со сведущими специалистами.

Александр, тут никто не в состоянии сосредоточиться на условии вашей задачи. Им про вставки, а они про снова кабели.

Спасибо Вам огромное за совет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2021, 11:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Таки вы не только слушайте, но и следуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.8.2021, 14:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 20:52) *
Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем(имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении?

Нарисуйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2021, 18:33
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 7:39) *
Ладно, я вижу ты совсем школу прогулял...закон ома для полной цепи.
ну вот теперь понятно, Ому уже давно всё по барабану, так что как Вы его вертите ему без разницы
зайдем с другого места, т.е по Вашему, если два предохранителя по 250 А. поставить друг за другом, последовательно, каждый выдержит 250+250 = 500 А.?



Цитата(Олега @ 4.8.2021, 10:35) *
Вам необходимо общаться со сведущими специалистами.
Олега, ну дайте нам слабоумным пообщаться с гением электротехники, не отправляйте его никуда


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 18:45
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.8.2021
Пользователь №: 58749



Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 18:33) *
ну вот теперь понятно, Ому уже давно всё по барабану, так что как Вы его вертите ему без разницы
зайдем с другого места, т.е по Вашему, если два предохранителя по 250 А. поставить друг за другом, последовательно, каждый выдержит 250+250 = 500 А.?



Олега, ну дайте нам слабоумным пообщаться с гением электротехники, не отправляйте его никуда

Каждый выдержит 250, но сопротивление цепи и правда возрастёт, нет?


Цитата(eugevict @ 4.8.2021, 10:03) *
Ну да, делить так делить.


В школе я еще и на уроки электротехники ходил.


Мда..., вставки в Омах - это что-то новое, не сочтите за труд, поделитесь первоисточником !

Ну на тебе тогда первоисточник со 34.20.808 28 страница
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены