Помогите выбрать вводной автомат в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите выбрать вводной автомат в квартиру |
30.9.2021, 22:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58906 |
Добрый день! Приобрел 2х комнатную квартиру и стал делать ремонт с заменой щитка. От застройщика имеется вот такой щиток и схема. Вопрос возник на этапе анализа схемы. На квартиру выделено 10 кВт мощности. Вводной автомат от застройщика в квартире на 63А. Почему не 50А? И правильно ли я понял исходя из этой схемы, что в этажном щитке автомат стоит на 50А? Будет ли в таком случае какой то толк то более мощного автомата в квартире?
PS очень смущает, что внизу в описании схемы указано, что вводной автомат QF1 на 50А, но на самой схеме выше он уже 63А. Помогите найти истину, спасибо) |
|
|
|
30.9.2021, 23:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Помогите найти истину Истина в том, что в этажном щите стоит автомат С50А, а в квартире установлен дифавтомат С63А/300мА. Иными словами, в квартире на вводе установлена дифзащита на 300мА, а функция автомата защиты по перегрузке не востребована. При перегрузке сработает автомат в этажном щите. Не смертельно. Забейте. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.10.2021, 5:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вобщем этот дифавтомат здесь только как рубильник обесточивать всю квартиру.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 1.10.2021, 5:55 |
|
|
1.10.2021, 12:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
1.10.2021, 14:09
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Для автора да. Или будем его просить КЗ дуговые устраивать?
|
|
|
1.10.2021, 16:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.10.2021, 23:19
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58906 |
Господа, всем большой спасибо, особенно savelij. Помогли разобраться. Сегодня составил схему нового щитка, если не затруднит, буду очень рад вашим комментариям. Последний раз собирал щиток для однокомнатной давненько, мог что-то упустить)
|
|
|
|
2.10.2021, 1:04
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58906 |
Господа специалисты. Подсмотрел в интернете интересную сборку щитка на 3х рейках на 36 мест. Собрал вот такую конфигурацию. В процессе конечно много сомнений, что может А, а не АС. А может 10 кА, а не 6. Исходил из бюджета и здравомыслия. Эта сборка со щитком от Legrand около 22 тысяч. Буду рад вашим комментариям, спасибо!
|
|
|
2.10.2021, 10:24
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.10.2021, 11:17
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Реле напряжения 50А на все жилище или только на холодильник и доступ ? Если 2-е, то достаточно и 16А Очевидно, что второе. Странный не только номинал, но и решение защищать домофон и не защищать остальное. Если из-за общей линии, то проще поставить розеточное РН на 10 А на холодильник. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
2.10.2021, 11:40
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58906 |
УЗО заменю на 50А, спасибо за уточнение. Кстати, а по поводу А или АС, насколько значительна будет разница конкретно применительно к жилому помещению. Просто кажется, что ставить А несколько избыточно-расточительно. Ну или возможно я сам себя в этом убеждаю, чтобы не платить больше)) Реле напряжение стоит на первой рейке, но соединяться будет с автоматом на 50А на второй рейке, то есть оно планируется на всю квартиру и на независимую линию в том числе. Я кстати здесь неправильно номинал РН указал, он должен быть 63А, немного больше чем автомат. Верное утверждение?
|
|
|
2.10.2021, 12:55
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.10.2021, 13:00
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58906 |
|
|
|
2.10.2021, 15:08
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.10.2021, 15:21
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Как видим не очевидно.. Я только на схему смотрел, а вы походу ещё и в хрустальный шар) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
2.10.2021, 16:16
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58906 |
Олега, большое спасибо за комментарии. Сейчас вопросов не осталось, сомнений по поводу схемы тоже)
|
|
|
2.10.2021, 16:17
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не было шара под рукой, пришлось предполагать, типа "если".
|
|
|
2.10.2021, 18:33
Сообщение
#18
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Подсмотрел в интернете интересную сборку щитка Нет УЗДП. Держу в руках УЗДП от IEK. Сделано в Сколково, Москва, Россия. Половины упаковки занимает надпись "ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ" и рисунок огнетушителя. Как без УЗДП? Бракую сборку))) Добавлю фото УЗДП. Да, непросто загрузить... |
|
|
||
3.10.2021, 11:17
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
3.10.2021, 11:55
Сообщение
#20
|
Гости |
Цитата Основная сфера применения УЗДП — бытовые низковольтные сети, основная задача УЗДП — предотвращение пожара, вызванного дуговым пробоем (искрением) неисправной проводки......, бытовое УЗДП отслеживает и анализирует высокочастотные составляющие тока, протекающего в контролируемой цепи. УЗДП — сложный прибор на базе микроконтроллера, реализующего проприетарные алгоритмы цифровой селекции и обработки сигналов. Тут и электронные УЗО подвергаются обструкции и всячески хейтерят, и на то есть весомые основания. А вы хотите повесить электроснабжение квартиры на "сложный прибор на базе микроконтроллера, реализующего проприетарные алгоритмы"? Причём из Сколково? А его самого не нужно защищать от пожара? Очень интересно.. Отпишитесь о результатах эксплуатации где-нибудь через годик, пож-ста |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 23:59 |
|