Помогите выбрать вводной автомат в квартиру

Dmitrii144
сообщение 30.9.2021, 22:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2021
Пользователь №: 58906



Добрый день! Приобрел 2х комнатную квартиру и стал делать ремонт с заменой щитка. От застройщика имеется вот такой щиток и схема. Вопрос возник на этапе анализа схемы. На квартиру выделено 10 кВт мощности. Вводной автомат от застройщика в квартире на 63А. Почему не 50А? И правильно ли я понял исходя из этой схемы, что в этажном щитке автомат стоит на 50А? Будет ли в таком случае какой то толк то более мощного автомата в квартире?

PS очень смущает, что внизу в описании схемы указано, что вводной автомат QF1 на 50А, но на самой схеме выше он уже 63А. Помогите найти истину, спасибо)

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.9.2021, 23:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dmitrii144 @ 30.9.2021, 22:19) *
Помогите найти истину

Истина в том, что в этажном щите стоит автомат С50А, а в квартире установлен дифавтомат С63А/300мА. Иными словами, в квартире на вводе установлена дифзащита на 300мА, а функция автомата защиты по перегрузке не востребована. При перегрузке сработает автомат в этажном щите.
Не смертельно. Забейте.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 1.10.2021, 5:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вобщем этот дифавтомат здесь только как рубильник обесточивать всю квартиру.

Сообщение отредактировал Электромонтёр - 1.10.2021, 5:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2021, 12:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Электромонтёр @ 1.10.2021, 5:54) *
Вобщем этот дифавтомат здесь только как рубильник обесточивать всю квартиру.
А как дополнительная защита при низких значениях тока КЗ на землю (ниже порога срабатывания АВ 50А, например при дуговом КЗ) уже не катит ? чисто рубильник ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 1.10.2021, 14:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Для автора да. Или будем его просить КЗ дуговые устраивать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2021, 16:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Электромонтёр @ 1.10.2021, 14:09) *
Для автора да. Или будем его просить КЗ дуговые устраивать?
Интересный случай. Я раньше считал что дуговое КЗ возникает без просьбы к автору. )))

Автор, не слушайте монтёра, слушайте savelij.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii144
сообщение 1.10.2021, 23:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2021
Пользователь №: 58906



icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Господа, всем большой спасибо, особенно savelij. Помогли разобраться. Сегодня составил схему нового щитка, если не затруднит, буду очень рад вашим комментариям. Последний раз собирал щиток для однокомнатной давненько, мог что-то упустить)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 1:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2021
Пользователь №: 58906



Господа специалисты. Подсмотрел в интернете интересную сборку щитка на 3х рейках на 36 мест. Собрал вот такую конфигурацию. В процессе конечно много сомнений, что может А, а не АС. А может 10 кА, а не 6. Исходил из бюджета и здравомыслия. Эта сборка со щитком от Legrand около 22 тысяч. Буду рад вашим комментариям, спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2021, 10:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



УЗОшки смените на 50А.

Реле напряжения 50А на все жилище или только на холодильник и доступ ? Если 2-е, то достаточно и 16А

Цитата(Dmitrii144 @ 2.10.2021, 1:04) *
А может 10 кА, а не 6.
В группах 4,5 кА более чем достаточно (надеюсь вы не на подстанции живете)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.10.2021, 11:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 2.10.2021, 10:24) *
Реле напряжения 50А на все жилище или только на холодильник и доступ ? Если 2-е, то достаточно и 16А

Очевидно, что второе. Странный не только номинал, но и решение защищать домофон и не защищать остальное. Если из-за общей линии, то проще поставить розеточное РН на 10 А на холодильник.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 11:40
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2021
Пользователь №: 58906



УЗО заменю на 50А, спасибо за уточнение. Кстати, а по поводу А или АС, насколько значительна будет разница конкретно применительно к жилому помещению. Просто кажется, что ставить А несколько избыточно-расточительно. Ну или возможно я сам себя в этом убеждаю, чтобы не платить больше)) Реле напряжение стоит на первой рейке, но соединяться будет с автоматом на 50А на второй рейке, то есть оно планируется на всю квартиру и на независимую линию в том числе. Я кстати здесь неправильно номинал РН указал, он должен быть 63А, немного больше чем автомат. Верное утверждение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2021, 12:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dmitrii144 @ 2.10.2021, 11:40) *
РН..должен быть 63А, немного больше чем автомат. Верное утверждение?
С чего вам подумалось ?


Цитата(Инк @ 2.10.2021, 11:17) *
Очевидно, что второе.
Как видим не очевидно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 13:00
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2021
Пользователь №: 58906



Эти рекомендации написаны на нескольких ресурсах по правилам подбора реле напряжения
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2021, 15:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dmitrii144 @ 2.10.2021, 13:00) *
по правилам
По правилам - это в нормативных документах, т.е в Правилах, а не на ресурсах в сети.
Вредно разумеется не будет. Но требования нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.10.2021, 15:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 2.10.2021, 12:55) *
Как видим не очевидно..

Я только на схему смотрел, а вы походу ещё и в хрустальный шар)


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 16:16
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2021
Пользователь №: 58906



Олега, большое спасибо за комментарии. Сейчас вопросов не осталось, сомнений по поводу схемы тоже)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2021, 16:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не было шара под рукой, пришлось предполагать, типа "если".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 2.10.2021, 18:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Dmitrii144 @ 2.10.2021, 1:04) *
Подсмотрел в интернете интересную сборку щитка


Нет УЗДП.

Держу в руках УЗДП от IEK. Сделано в Сколково, Москва, Россия.
Половины упаковки занимает надпись
"ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ" и рисунок огнетушителя.

Как без УЗДП? Бракую сборку)))

Добавлю фото УЗДП.

Да, непросто загрузить...
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2021, 11:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 2.10.2021, 18:33) *
Нет УЗДП.
И что с того ? Где прописано обязалово по его установке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.10.2021, 11:55
Сообщение #20





Гости






Цитата
Основная сфера применения УЗДП — бытовые низковольтные сети, основная задача УЗДП — предотвращение пожара, вызванного дуговым пробоем (искрением) неисправной проводки......, бытовое УЗДП отслеживает и анализирует высокочастотные составляющие тока, протекающего в контролируемой цепи. УЗДП — сложный прибор на базе микроконтроллера, реализующего проприетарные алгоритмы цифровой селекции и обработки сигналов.

Тут и электронные УЗО подвергаются обструкции и всячески хейтерят, и на то есть весомые основания. А вы хотите повесить электроснабжение квартиры на
"сложный прибор на базе микроконтроллера, реализующего проприетарные алгоритмы"? Причём из Сколково? А его самого не нужно защищать от пожара?
Очень интересно.. Отпишитесь о результатах эксплуатации где-нибудь через годик, пож-ста
Вернуться в начало страницы