Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
11.10.2021, 10:35
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Ремонт в квартире старого фонда. Поменяли всю проводку. На кухне светодиодная лампа горела. После ухода с объекта строителей погасла. Вызвал их обратно. Работник возился-возился. Очень удивился, что пропал ноль. Кинул его из соседней коробки (для розеток) на потолке. Свет снова загорелся. Дошло дело до натяжного потолка. Когда повесили люстру с 4 светодиодными лампами типа кукуруза, мы обнаружили, что они немного светятся когда выключены.
Вопрос 1. Можно ли это как-то исправить? Натяжной потолок снимать не хочется. Да и часть разводки в стенах уже заштукатурена, зашкурена, заклеена и покрашена. Вопрос 2. Если это не исправить, то чем грозит? Спасибо за помощь! |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.10.2021, 10:53
Сообщение
#2
|
Гости |
Выключатель на люстру с подсветкой? Если да, попробуйте её убрать.
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.10.2021, 11:01
Сообщение
#3
|
Гости |
Забыл написать - выключатель без подсветки, обычный одноклавишный.
|
|
|
11.10.2021, 11:23
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Есть вероятность, что причина в наводке. Исправить ее достаточно сложно, даже просто диагностировать проблемное место. Из вариантов: попробуйте одну из четырех лампочек заменить на лампу накаливания, это может помочь.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.10.2021, 11:49
Сообщение
#5
|
Гости |
Daner, спасибо. А есть лампы накаливания с таким же цоколем как у кукурузы?
|
|
|
11.10.2021, 12:16
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
DanerА есть лампы накаливания с таким же цоколем как у кукурузы? Не подскажу, т.к. не знаю какой у вас цоколь. Я вижу E27 и E14, они в любом магазине продаются. Сообщение отредактировал Daner - 11.10.2021, 12:17 |
|
|
11.10.2021, 12:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Вопрос 1. Можно ли это как-то исправить? Натяжной потолок снимать не хочется. Да и часть разводки в стенах уже заштукатурена, зашкурена, заклеена и покрашена. Вопрос 2. Если это не исправить, то чем грозит? Спасибо за помощь! Андрей у вас стандартная проблема сталкивался с этим уже несколько раз, у вас Ноль идет через выключатель а фазы напрямую. Вам надо это поменять чтобы фаза шла через выключатель а ноль напрямую. Поменять это надо в распред коробке от куда это все запитано. Если это не возможно поменяйте фазу с нолем после счетчика. Это вам ничем не грозит, хотя конечно раздражает. |
|
|
|
11.10.2021, 12:43
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
шахтер, как раз хотел написать вначале, что сталкивался с таким много раз в старом жилом фонде, где ноль через выключатель идет. Но человек написал, что электрика была полностью под замену. Я сомневаюсь, что электрик адекват бы так сделал, но все возможно. Можно проверить да или нет используя индикаторную отвертку на контактах выключателя. Кстати и тут (если уже нет доступа в коробки) проблема решается лампочкой накаливания. Всего одну из четырех заменить. Да костыль, но это работает ))
Сообщение отредактировал Daner - 11.10.2021, 12:57 |
|
|
Гость_Гость_* |
11.10.2021, 13:22
Сообщение
#9
|
Гости |
шахтер, спасибо! Я пытался щупом проверить. Индикатор горит на обоих контактах выключателя, вне зависимости от его положения.
Про замену фазы. Как я понял, надо проверить всё, что у меня сидит на этом автомате (вроде розетки ванной там?). И потом внутри щитка на этом автомате поменять местами подключенные провода (вырубив основной автомат перед этим)? |
|
|
Гость_Гость_* |
11.10.2021, 14:11
Сообщение
#10
|
Гости |
Daner, мне кажется цоколь со штырьками. Вечером проверю.
|
|
|
|
11.10.2021, 14:59
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Попробуйте конденсатор паралельно светильнику. Номинал не помню. В интернете найдёте.
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.10.2021, 9:27
Сообщение
#12
|
Гости |
Daner, посмотрел цоколи. Они G9. Ламп накаливания таких нет, есть галогенки. Но они греются и я не уверен, можно ли их в люстру. Там плафоны тонкие стеклянные шары.
|
|
|
12.10.2021, 10:36
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Гость_Гость, если конструкция производителем не предусматривает установку галогенных ламп накаливания, то уж точно не стоит.
Тогда совет от электромонтера, но тут без опыта сделать что-то будет уже очень сложно. Проще вызвать хорошего электрика и пусть он решает как это сделать не снимая потолок и т.д. Цитата Про замену фазы. Как я понял, надо проверить всё, что у меня сидит на этом автомате (вроде розетки ванной там?). И потом внутри щитка на этом автомате поменять местами подключенные провода (вырубив основной автомат перед этим)? Если у вас ноль висит на выключателе, то поменять его местами на фазный безболезненно у вас не получится. Для того, что бы это сделать надо во первых в розеточной группе поменять фазу и ноль, в этом как раз проблем нет, все верно - это можно сделать и в щите. Но этого мало, надо еще фазный провод идущий к светильнику поменять на N, и если вы это сделаете в щите, то это произойдет на всех выключателях на этой линии. Т.е. исправляем один, проблема появляется в другом. Но вообще сначала надо убедится, что у вас действительно ноль в выключателе. При приходящем на выключатель нуле обычная (самая дешевая) индикаторная отвертка с неоновой лампой как минимум на одном из контактов выключателя не будет светится. |
|
|
12.10.2021, 11:14
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Какой там опыт нужен в клемник светильника засунуть конденсатор? Не нагоняйте страхов.
|
|
|
12.10.2021, 11:26
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Электромонтёр, какой именно конденсатор нужен?
|
|
|
12.10.2021, 11:34
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
В интернете нет данных? Я почемуто в своё время находил.
|
|
|
12.10.2021, 11:40
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Электромонтёр, т.е. вы предлагаете человеку без опыта самому искать конденсатор в сети и ставить его параллельно? А чем плох вариант просто вызвать опытного электромонтера?
Я нашел в сети совет: "Поставили конденсатор К73-9 на 630В 0,1мкФ ". Такой подойдёт? |
|
|
12.10.2021, 12:00
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вроде похож. Остальные вопросы философия.
|
|
|
12.10.2021, 12:02
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Электромонтёр, спасибо.
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.10.2021, 12:07
Сообщение
#20
|
Гости |
Daner, сейчас я на работе, вечером попробую проверить. Когда отключал автомат на щитке, на выключателе ничего не было на обоих проводах. При включенном автомате вроде светится на обеих жилах.
Про риск с галогенкой понял. И про последствия замены фазы в щитке. Спасибо. Пока самый реальный вариант остаётся с конденцатором. А самый надёжный с умным электриком. Пока опасности нет, попытаюсь найти выход. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 22:15 |
|