Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Поплавковый выключатель

Jasons
сообщение 28.9.2021, 19:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 58893



Подскажите, пожалуйста, собираю схему подключения насоса. Купил поплавковый выключатель для запуска насоса при снижении уровня воды в баке. В инструкции написано подключать его в разрыв нуля. У меня он будет подключен к катушке контактора. Если я подключю по инструкции в разрыв нуля, то на катушку будет всегда подключена фаза. Это нормально?
Могу ли я поставить поплавок в разрыв фазы?
И еще у поплавка 3 кабеля, один общий + один для управления в зависимости от необходиимости отключить при наполнении или опорожнении. И третий кабель в инструкции нужно изолировать. Можно ли его подключить к заземлению или это не имеет смысла?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.9.2021, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Написано правильно.
Катушка под напряжением, это нормально.
Подключать третий провод ни куда не нужно. Нужно его тщательно изолировать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 29.9.2021, 6:55
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



Катушка под напряжением, это нормально. схема рабочая .но не совсем верно .

Можно ли его подключить к заземлению - это го делать нельзя .


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jasons
сообщение 29.9.2021, 17:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 58893



Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.9.2021, 20:35) *
Катушка под напряжением, это нормально.

Спасибо!

Цитата(Prussia39 @ 29.9.2021, 6:55) *
схема рабочая .но не совсем верно .

Спасибо! Подскажите, что именно нужно исправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 29.9.2021, 19:02
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



фаза- контакт - А1- А2- ноль


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jasons
сообщение 16.10.2021, 1:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 58893



Собрал, все работает отлично! Но мне потребовалось добавить сюда еще реле давления. А оно уже ставится в разрыв фазы. В итоге у меня получается схема, где поплавок разрывает ноль цепи управления, а реле фазу. Так можно?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.10.2021, 7:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Можно .
Но по правилам сначала идут НЗ контакты .потом НО и катушка в самом конце


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.10.2021, 11:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Что мешает датчик давления поставить последовательно с поплавком. Датчики со временем гниют и при вашем подключении то, во что вкручен датчик может оказаться под чистой фазой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jasons
сообщение 16.10.2021, 15:18
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 58893



Спасибо за ответы! Я бы с удовольствием поставил их последовательно перед катушкой. Но в инструкции к поплавку сказано, что он ставится в разрыв нуля, а вот в инструкции реле ничего нет. Вроде бы реле обычно ставится в разрыв фазы, поэтому я и решил их в разных местах установить.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.10.2021, 18:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9170
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(moshkarow @ 16.10.2021, 9:39) *
Но по правилам сначала идут НЗ контакты .потом НО и катушка в самом конце

А где можно это правило прочитать? А то так то его знаю, но если кто спросит, послать правильно не смогу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2021, 20:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Jasons @ 16.10.2021, 17:18) *
Спасибо за ответы! Я бы с удовольствием поставил их последовательно перед катушкой. Но в инструкции к поплавку сказано, что он ставится в разрыв нуля,


Я думаю это делается для того, что бы максимально снизить вероятность КЗ.
Поплавковый выключатель находится в водной среде, это самый слабый элемент цепи, и в случае нарушения изоляции ток пойдет на землю.
Если поплавок в разрыве нуля, ток будет ограничен двигателем, а если в разрыве фазы, будет КЗ

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2021, 20:03


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 13:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены