Вопрос по СИПу , Какой Сип завести в дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по СИПу , Какой Сип завести в дом |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
19.10.2021, 10:55
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем Доброго времени суток. Вопрос для электриков, я думаю не сложный. Заключается он вот в чем. Я сделал на дом увеличение мощности и получил разрешение на подключение 30квт. Какой СИП нужно завести в дом. Приезжал электрик и сказал, что 16СИП хватит. Я посмотрел таблицу и действительно, там стоит 16СИП. У меня будет стоять электрический котёл на 24квт и бытовые приборы, чайник, стирала, утюг, варочная панель(Эл.). Хватит ли 16СИП на все или он не выдержит нагрузки?
|
|
|
|
19.10.2021, 11:27
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Дмитрий, у вас сеть однофазная или трехфазная?
|
|
|
19.10.2021, 12:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Обычно сам СИП именно в дом не заводят, Его тянут до дома, а потом подключают кабель ВВГ при помощи прокалывающих зажимов и уже этот кабель заводят через стену в дом, у нас это так именно и делают
Дмитрий, у вас сеть однофазная или трехфазная? А интересно что бывает так что дали 30 кВт при однофазном подключении? |
|
|
Гость_Гость_* |
19.10.2021, 13:11
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_Семен_*_* |
19.10.2021, 14:28
Сообщение
#5
|
Гости |
Всем Доброго времени суток. Вопрос для электриков, я думаю не сложный. Заключается он вот в чем. Я сделал на дом увеличение мощности и получил разрешение на подключение 30квт. Какой СИП нужно завести в дом. Приезжал электрик и сказал, что 16СИП хватит. Я посмотрел таблицу и действительно, там стоит 16СИП. У меня будет стоять электрический котёл на 24квт и бытовые приборы, чайник, стирала, утюг, варочная панель(Эл.). Хватит ли 16СИП на все или он не выдержит нагрузки? Хватит, только в дом заводить не нужно |
|
|
19.10.2021, 14:31
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
шахтер, +100500%.
Постановка вопроса в названии темы уже не правильная. Нельзя СИП заводить в дом. ЗЫ: хотя сплошь и рядом это наблюдаю, ну что поделаешь, дураки учатся исключительно на своих ошибках. -------------------- |
|
|
19.10.2021, 14:49
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Цитата А интересно что бывает так что дали 30 кВт Про 30 сразу не прочел, только в заголовке. Цитата Обычно сам СИП именно в дом не заводят, Его тянут до дома, а потом подключают кабель ВВГ при помощи прокалывающих зажимов и уже этот кабель заводят через стену в дом, у нас это так именно и делают Так наверное везде делают. Мы СИП вели по стене дома до щита, но в металл.гофре. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.10.2021, 14:54
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
19.10.2021, 15:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А что СИПнг уже не существует? Его просто очень неудобно подключать к счетчику да собственно и к автомату в доме. для меня это главная причина.Лучше все же счетчик в доме подключить медным проводом мне кажется, НЕ?? Сообщение отредактировал шахтер - 19.10.2021, 15:48 |
|
|
Гость_Гость_* |
19.10.2021, 15:52
Сообщение
#10
|
Гости |
шахтер, +100500%. Постановка вопроса в названии темы уже не правильная. Нельзя СИП заводить в дом. ЗЫ: хотя сплошь и рядом это наблюдаю, ну что поделаешь, дураки учатся исключительно на своих ошибках. Да, не правильно поставил вопрос. Я знаю, что СИП в дом не заводят. Я имел в виду довезти до щита, а там уже в дом завести другим проводом. Я хотел узнать хватит ли 16СИП на 30квт. |
|
|
|
19.10.2021, 16:49
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что СИПнг уже не существует? И что? ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий элктропередачи. Общие технические условия". По-моему, это уже было. Несколько лет назад. Сколько воды утекло, и сколько домов сгорело. -------------------- |
|
|
19.10.2021, 18:25
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Хватит ли 16СИП на все или он не выдержит нагрузки? Есть возможность использовать бОльшего сечения СИП - используйте большее сечение! Нагрузка нагрузкой ... а длина линии это длина. Мне не видно, какое на расстояние хотите использовать 16СИП. Падение напряжения напрямую связано с длиной линии. А если нет возможности использовать другое сечение СИП... то зачем бумагу пачкаете))) |
|
|