Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости? Я бы поставил на 25 ампер. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
23.10.2021, 0:05
Сообщение
#43
|
Гости |
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо.
|
|
|
23.10.2021, 4:10
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо. С какого перепуга умножить на 4,5 напряжение питания 380 ТЭНы в Звезде мощность 12 кВт значит ток 24 А . 50 ампер это если напряжение питания 220 вольт ТЭНы в треугольнике. ВСЕ! Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 4:14 |
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
23.10.2021, 6:38
Сообщение
#45
|
Гости |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости? электрик сможет ответить, после осмотра установки спрашивать через интернет - бесполезно.. |
|
|
23.10.2021, 7:43
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
23.10.2021, 8:26
Сообщение
#47
|
Гости |
Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545.
|
|
|
|
23.10.2021, 9:06
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ZavGar, а с нейтралью иначе ?
|
|
|
23.10.2021, 15:36
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.10.2021, 16:50
Сообщение
#50
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Почему 12, а не 36 ? Еще раз для медленного прочтения: Еще раз, в 1 емкости - три ТЭНа по 12 кВт каждый.. Ага тоже походу тупанул, согласен. вот блин тупанул так тупанул. А ведь реально человек мне все правильно говорил получается 54 ампера однако.Сам охренел когда медленно почитал и подумал. Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545. Извини что то я тупанул, был неправ. Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 16:47 |
|
|
||
|
Гость_Гость_* |
23.10.2021, 17:03
Сообщение
#51
|
Гости |
ок
ответ на вопрос дан, прения можно закрывать |
|
|
Гость_Гость_* |
23.10.2021, 22:54
Сообщение
#52
|
Гости |
Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсный автомат на каждую емкость
|
|
|