27.10.2021, 1:36
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
27.10.2021, 2:42
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот тебе картинка, где при разных прикладываемых напряжениях на всю цепь, но при одинаковом токе на участке цепи предохранителя (скажем 5А), предохранитель сработает при одинаковом токе в той и иной цепи. Rezo, шахтер хотя бы реостат предполагал в испытаниях использовать )) Правда, при этом пропадал весь смысл изменения напряжения. А ты и вовсе для той же самой цепи при разном напряжении получаешь одинаковый ток.. причем почему-то "на участке".. Начинающий лаборант, не иначе )) Ты очень невнимательно вклинился в части про предохранители. Надо было все же "оглянуться", на что отвечал шахтер в #14. А он отвечал на мой #9. Там была откровенная жесть (трэш) для троллинга Сергея, но честно обозначенная колобками. Шахтер не въехал. Ну, повозил чутка и шахтера, а заодно и тебя, "подтвердившего" |
|
|
Гость_Гость_Григорий_* |
27.10.2021, 13:55
Сообщение
#43
|
Гости |
Ты че троллишь? Пред сработает на любом напряжении по достижении тока в этой сети выше тока предохранителя.
Резо. Олег лоханулся и тепрь цинично издевается над тобой. Разве ты это еще не понялПипец от таких умников |
|
|
27.10.2021, 14:16
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Как же я прогружаю автоматы???? Например на 1000А.Неужели я на него номинальное напряжение подаю??
А релейку при прогрузке первичным током? Прикажете 10кВ подавать? |
|
|
|
27.10.2021, 15:34
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.10.2021, 15:38
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55285 |
Ох,
Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… (М.Ю. Лермонтов) (автоматы, предохранители, переменный/постоянный ток и даже хохлосрач) Подкину говна на вентилятор: Номинальное напряжение АВ Ue (B) Это максимальное допустимое значение напряжения в условиях нормальной работы. При меньших величинах напряжения отдельные характеристики могут изменяться или, в некоторых случаях, улучшаться (например, отключающая способность). И да, ТС изначально вопрос не верно поставил (Можно ли поставить двухполюсный автомат (фирма ABB C32-32 токовая нагрузка 32 А, номинальное напряжение указанное в маркировке автомата 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт,50Гц переменный однофазный ток?) Не уточнив: 1. Что питает данный автомат (величина нагрузки)! 2. Сечение кабеля после АВ! 3. Тип (все цифирки) АВ Из тех же описаний на АВ M202-32A АББ: • Количество полюсов: 2 • Количество защищенных полюсов: 2 • Номинальный ток (In): 32 A • Номинальное рабочее напряжение: acc. to IEC 60947-2 400 V AC • Потери мощности: 7.2 W at Rated Operating Conditions per Pole 3.6 W • Номинальное напряжение изоляции (Ui): acc. to IEC/EN 60664-1 440 V • Номинальная частота (f): 50 / 60 Hz • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (Icn): (230 В AC) 12.5 kA • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu): (400 В AC) 15 kA • Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics): (230 В AC) 12.5 kA, (400 В AC) 7.5 kA И от сюда, КМК, применять АВ 400 В в сети 230 В можно, НО!!! надо помнить о снижении МАХ возможной нагрузки, запитываемой через АВ. Вопрос к Олега: Исходя из "От перегруза защищает Тепловой расцепитель Представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. В результате её нагревания электрическим током пластина изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения. Какое количество тепла выделится на биметаллическая пластинка в автомате (как и проволочка в предохранителе) при одинаковой нагрузки но при разных напряжениях? Сообщение отредактировал GRP81 - 27.10.2021, 16:47 |
|
|
27.10.2021, 16:59
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответ к GRP81.
Я увидел следующие особенности изложения: 1. Отмечено, что чайник не верно задал вопрос 2. Указана потребность в множестве уточнений от чайника 3. В вопросе со своей стороны по определению Q вообще никаких данных 4. Есть признаки о возможности собственного подсчета (и показа результата) + среднее кол-во постов в год на этом форуме... Вышесказанное дает повод считать г-на GRP81 "запасным игроком". Мнение сугубо личное, но по-моему я прав. Вместо подкида чего на пропеллер есть возможность объяснить ТС Сергею что к чему. не обязательно в стихах И от сюда, КМК, применять АВ 400 В в сети 230 В можно, НО!!! надо помнить о снижении МАХ возможной нагрузки, запитываемой через АВ. Можно чутка подробнее осветить этот момент ? |
|
|
|
27.10.2021, 18:55
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 27.10.2021, 1:01) * И имеем один и то же уровень срабатывания предохранителя, при одной и той же токовой нагрузке в цепи, независимо от приложенного к ней напряжения.А снижение напряжения тут при каких делах? Кто ввёл такие условия - найди это место! Не знаешь уже, что придумать? Смотри сюда: Цитата(Sky_net @ 26.10.2021, 21:35) * Пусть напряжение... в цепи 380 Вольт)... Теперь берём и ставим его в цепь 220 Вольт.. Цитата(Олега) Ты очень невнимательно вклинился в части про предохранители. Это ты так считаешь - а что тебе теперь остаётся делать?А вот ты с номинальным напряжением для сработки предохранителя, точно невнимательно вклинился. Запомни (ведь не знаешь же) - предохранитель с маркировкр\ой по напряжению, будет срабатывать на одинаковом токовом уровне, будь-то этот предохранитель в цепи 220 или 10 Вольт! Учи матчасть! Цитата(Гость_Гость_Григорий_*) Резо. Олег лоханулся и тепрь цинично издевается над тобой. Разве ты это еще не понял Почему не понял. Между нами, с некоторого момент, только так и бывает, а по-другому не в его стиле.Ну пусть показывает "своё лицо" - умный и грамотный всё видит и понимает. А "воду лить по кругу", действительно уже надоело...... Сообщение отредактировал Rezo - 27.10.2021, 18:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|