Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A

Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



Доброго времени суток форумчане ! Просьба подсказать, помочь Чайнику !? Суть проблемы такова: имеются в наличии 3 сетевых насоса работающих каскадно с переменным мастером,в обычном режиме в работе один насос а при пиковых нагрузках то есть при большом расходе воды подключаются поочередно остальные два ,ПЧ DELTA всегда рулит одним из трех насосов а остальные насосы скидывает поочередно на прямое подключение .Прямое подключение выполняется через GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A и магнитные пускатели (в каком порядке не знаю ,в схемах подключения не разбираюсь Чайник полный icon_biggrin.gif ) Короче на первом насосе при прямом подключение выбивает GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A ,даже немного искры летят . Фото начинки прилагаю. GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A поставлены вчера взамен старых,на старых была таже проблема. Специалиста под рукой нет ,с ними у нас напряг!!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.10.2021, 19:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Так выключатели у вас на 2.5-4 А то есть регулируется вопрос простой а регулировка то на сколько стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



на 4 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.10.2021, 19:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Насосы то от какого напряжения запитаны, вроде как от 380 по вашим фотографиям а на самом деле как? Обмотки на насосах в звезде или в треугольнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



насосы 380 в , как подключены не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.10.2021, 19:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Xronn @ 25.10.2021, 19:54) *
насосы 380 в , как подключены не знаю.

Крышку на двигателе насоса откройте и сфоткайте и фото в сюда.

На тех насосах что включаются напрямую .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:58
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



Сделаю,но это завтра ! Насосы по переменно работают ,один любой от пч ,другие на прямую .

Сообщение отредактировал Xronn - 25.10.2021, 20:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 27.10.2021, 15:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



Фото подключения двигателей.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 27.10.2021, 17:39
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Xronn, надо почистить или заменить все контакты на магнитных пускателях, которые включают эл двигатели. (подгорели - включается с перекосом, вот автоматы и выбивают).
Также нужно послушать подшипники моторов. Если работает больше 3х лет нужно всё поменять . Там, примерно, по фото, 6204zz (или 6205zz) стоят. На насосах скорее всего ничего нет, похоже они навесные. (возможно вообще дело только в подшипниках).

Сообщение отредактировал Sky_net - 27.10.2021, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.10.2021, 18:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Из описания:
Цитата
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А - 3.7

Т.е. 3.7 А его обычный рабочий ток а пусковой же ток намного больше вот автомат на 4 А и вышибает сразу же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 27.10.2021, 19:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в июне запустили и изначально была эта проблема с момента пуска станции. Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней назад отработали 5 минут и выбило их.

Сообщение отредактировал Xronn - 27.10.2021, 19:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.10.2021, 19:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Электромонтёр @ 27.10.2021, 18:35) *
Из описания:
Т.е. 3.7 А его обычный рабочий ток а пусковой же ток намного больше вот автомат на 4 А и вышибает сразу же.

Автоматы с хар-кой D


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.10.2021, 19:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если изначально была проблема почему клещами ток не замеряли ну или автоматы тупо помошнее не поставили? Когда стояло на 2.5 насосы так же были обвязаны? Давление водяного столба не менялось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.10.2021, 19:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ток не мешало бы померить


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 27.10.2021, 19:56
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



Ничего не меняли ,все осталось так как было изначально за исключением автоматов . клещей нет ,электрика тоже .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.10.2021, 20:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 19:56) *
. клещей нет ,электрика тоже .

Деньги есть?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 27.10.2021, 20:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



icon_biggrin.gif эта станция очистки не моя личная , я там и так и жнец и кузнец и на дуде игрец , 4 человека ,3 женщины оператора и я .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xronn
сообщение 27.10.2021, 20:22
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2019
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427



Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.10.2021, 20:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней
Ну раз один раз уже поменяли А зачем то значит ещё раз надо поменять на 6 или 10 амперные.

Сообщение отредактировал Электромонтёр - 27.10.2021, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 27.10.2021, 20:49
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 19:15) *
Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в июне запустили и изначально была эта проблема с момента пуска станции. Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней назад отработали 5 минут и выбило их.

А, так что же Вы сразу не написали....
Там на нагнетании, на насосах, должны стоять невозвратные клапана. Вот их проверьте - их или не поставили, или они "приоткрыты" по каким-либо причинам.
Проверить можно (если обратный поток на не работающих насосах не очень маленький) - посмотрите на крылатки двигателей, которые не в работе - если что-то с клапанами, то они будут вращаться в другую сторону.
Если же клапана просто травят, то тогда проверьте так (если есть хотя бы один манометр на нагнетании насосов, даже в общей линии):
- закройте клапана на нагнетающей стороне (на выходе) не работающих насосов - когда только один работает (например номер 1), и если давление на манометре увеличится, то значит травят невозвратные клапана в двух других насосах ( 2 и 3).
так сделайте поочерёдно.

ps: возможно, что травит только один из трёх (если они вообще там стоят - по фоткам вроде похоже есть),

pps: если в системе есть редукционный клапан (на обратку) или предохранительный (по превышению давления), то возможно причина там (или подклинивает, или неправильно отрегулирован, т.е. приоткрыт вообще).

А также можно проверить так.
(т.к. по правилам эксплуатации одиночно работающих центробежных насосов (как и работающих в параллель) - насос должен запускаться с закрытым клапаном, который после запуска нужно сразу открыть. - именно для этого и стоят невозвратные клапана).
Поэтому. Закройте все три клапана на нагнетании (на выходе из насосов - они вверху). Потом запустите мотор №1. Откройте только его клапан, посмотрите сколько будет работать (если нечем померять ток).
Потом проделайте тоже самое с остальными двумя поочереди.

Сообщение отредактировал Sky_net - 27.10.2021, 21:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 0:28
Rambler's Top100     