Реконструкция электрики в жилом 10 этажном доме , Замена автоматов и пакетных выключателей.

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.6.2008, 21:25
Сообщение #1





Гости






Есть 10 этажный панельный жилой дом. В этажных электрощитах решили сделать реконструкцию, которая заключается:
Установка ДИН рейки
Замена автомата на квартиры современным
Замена пакетных выключателей старого образца
Замена проводки от счетчика электроэнергии до автоматов на медный провод ПВ1 4мм2.

У монтажной организации есть лицензия только на монтаж электрики и нет на проектирование, в данном случае нужен ли проект на реконструкцию и согласование проекта с Энергонадзором, проведение измерений электролаборатория. Или можно, выполнить работы по реконструкции без проекта и проведения измерений, ведь меняем старое на новое, автоматы с темже номинальным током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.6.2008, 21:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



То, что Вы планируете сделать реконструкцией назвать нельзя, по моему. Так же как и замену перегоревшей лампочки... Уж если делать, то по-взрослому... icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 10.6.2008, 21:39
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(savelij)
То, что Вы планируете сделать реконструкцией назвать нельзя, по моему.

согласен, что это лишь "косметика"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.6.2008, 22:28
Сообщение #4





Гости






Я понимаю, но у жильцов нет денег на УЗО, собственно нужен для этого проект или нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.6.2008, 22:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Может это один из этапов всей реконструкции, если так, и правильный, начали со слабого места.
В связи с предстоящими работами возникли вопросы:
1. Кто мы, которые решили?
2. Кто собственник ЭЩ?
3. Кто вскрывает и пломбирует счетчик?
4. На основании чего выполняется изменение сечения внутри ЭЩ?
5. Где проходят границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностьи с ЭСО?
Производимые работы касаются в т.ч. и безопасности жильцов, поэтому необходим согласованный проект.
Естественно за этим вытекают дальнейшие реконструкция:
1. От ВРУ до ЭЩ- 5-ти проводные сети.
2. От ЭЩ до КЩ и далее по потребителям 3-х проводка.
3. Составляющие ЭЩ и КЩ по требованиям ГОСТ, ПУЭ, СП...
4. Выполнение системы уравнивания потенциалов.





--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.6.2008, 22:57
Сообщение #6





Гости






Цитата(gomed12 @ 10.6.2008, 22:33) *
Может это один из этапов всей реконструкции, если так, и правильный, начали со слабого места.
В связи с предстоящими работами возникли вопросы:
1. Кто мы, которые решили?
2. Кто собственник ЭЩ?
3. Кто вскрывает и пломбирует счетчик?
4. На основании чего выполняется изменение сечения внутри ЭЩ?
5. Где проходят границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностьи с ЭСО?
Производимые работы касаются в т.ч. и безопасности жильцов, поэтому необходим согласованный проект.
Естественно за этим вытекают дальнейшие реконструкция:
1. От ВРУ до ЭЩ- 5-ти проводные сети.
2. От ЭЩ до КЩ и далее по потребителям 3-х проводка.
3. Составляющие ЭЩ и КЩ по требованиям ГОСТ, ПУЭ, СП...
4. Выполнение системы уравнивания потенциалов.

Мы ООО с лицензией на монтаж и только.
1 Заказчик ТСЖ
2 Собственник щита ТСЖ
3 Вскрывает и пломбирует Энергонадзор до начала работ и после
4 Сечение провода алюминий заменяется на медь с запасом по току.
5 С пректом… за мрнтаж только им кажется дорого, если с проектом и далее по пунктам…
ТСЖ всеволишь хочет заменить старые автоматы которые еле работают на новые, и заменить разломанные пакетные выключатели… ни каких новых изменений не вносится. хотят хоть что - то и подешевле...
Я Понял вашу мысль, попробую поговорить на перспективу с ТСЖ, подход совершенно правильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.6.2008, 23:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ТСЖ всеволишь хочет заменить старые автоматы которые еле работают на новые, и заменить разломанные пакетные выключатели… ни каких новых изменений не вносится. хотят хоть что - то и подешевле...

На монтаж, кап. ремонт, реконструкция нужен проект.
Что Вы задумали всего лишь ремонт.
Для ремонта проект не нужен, вперед с песней.
Перед жильцами за последствия ответит ТСЖ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.6.2008, 23:12
Сообщение #8





Гости






Цитата(gomed12 @ 10.6.2008, 23:04) *
На монтаж, кап. ремонт, реконструкция нужен проект.
Что Вы задумали всего лишь ремонт.
Для ремонта проект не нужен, вперед с песней.
Перед жильцами за последствия ответит ТСЖ.

Спасибо за исчерпывающий ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 10.6.2008, 23:26
Сообщение #9


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



В прошлом году в моём посёлке началась кампания плановой замены этажных щитов в жилых домах - меняются стояки, щиты, автоматы + установка новых светильников на площадку и подъездное крыльцо. Не знаю о видах лицензий ребят, но практически ежемесячно слышу о претензиях жильцов - подача 2-х фаз (горит техника), путаница при подключении квартирных абонентов (неверные показания счётчиков). Благодаря адекватной реакции монтажников, оперативно устраняющих свои ляпы, неприятности быстро забываются и впечатления остаются в целом положительные. Старая домовая электрика служила с середины-конца 70-х и доставляла(-ет) немало хлопот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 11.6.2008, 9:36
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(AlexPetrov)
практически ежемесячно слышу о претензиях жильцов - подача 2-х фаз (горит техника)

уже упоминал об этом в другой теме, но в моей панельной 9-ти этажке, после "реконструкции" стояков, каждый этажный щиток имеет лишь одну фазу из трёх, ну и разумеется нейтраль, решение конечно спорное, но казусов с двухфазным подключением квартир удалось таким образом избежать icon_smile.gif
"пятипроводку" стояка и УЗО на каждую квартиру так никто и не увидел icon_sad.gif а вместо "пакетников" сначала были установлены автоматы 1Р , но, после внушений от председателя, их заменили на 2Р icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 11.6.2008, 11:19
Сообщение #11


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Однофазный щит - интересный вариант, надо рассмотреть его с энергетиком. Однако вижу некое неудобство для монтажников в виде путаницы "какой куда и где".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 11.6.2008, 11:46
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(AlexPetrov)
Однако вижу некое неудобство для монтажников в виде путаницы "какой куда и где".

зато не надо мучаться с вопросом: как раскидать три фазы на четыре квартиры? icon_smile.gif а так по три этажа на фазу - идиллия icon_smile.gif вечером удобно диагностировать пропадание одной из фаз, так как треть дома с тёмными окнами icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.6.2008, 11:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
а так по три этажа на фазу - идиллия

Э-э-э, экономически не выгодно: 5-ти жильный один кусок и шлейф с этажа на этаж или 3 кабеля по 3 жилы, не меняя сечение, притом повторяющимися в составе кабелей с РЕ и N - жилами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.6.2008, 12:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(NickEl @ 11.6.2008, 12:46) *
зато не надо мучаться с вопросом: как раскидать три фазы


Зато можно намучаться с вопросом как три фазы собрать, например для циклевальной машинки. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 12.6.2008, 0:43
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(gomed12)
Э-э-э, экономически не выгодно: 5-ти жильный один кусок и шлейф с этажа на этаж или 3 кабеля по 3 жилы, не меняя сечение, притом повторяющимися в составе кабелей с РЕ и N - жилами.

стояк так и остался четырёхпроводным, три фазы и нейтраль протянули отдельными проводниками в изоляции одинакового цвета, думаю экономический эффект имел место быть icon_wink.gif


--------------------