УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС? |
2.11.2021, 11:21
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Там с бумагой туалетной туго
-------------------- |
|
|
|
2.11.2021, 12:36
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Боюсь, Rezo уже со мной не дружит Rezo отходчив. Он может надуть губки, помахать рукой.. и все же возвратится к разговору, так было не раз. Только думается, что претензии "вопрос правильно ставить, иметь условия задачи и её исходные данные" останутся, это традиция такая. Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. Утечка отражена сопротивлением 1,69 кОм ?И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Пульсирующий ток протекал через УЗО и до, и после появления утечки в питающей цепи. Одинаковый в обоих питающих проводниках.Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет Однако ж да. Диод, подключенный параллельно сопротивлению, не срежет половину волны тока через сопротивление. Подключите для проверки осциллограф в цепь утечки.Там с бумагой туалетной туго Там халявный |
|
|
2.11.2021, 12:43
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Чьи и с какой целью ? Все, кроме собственно вопроса. Тонны воды в компактном виде -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
2.11.2021, 13:00
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
|
|
|
|
2.11.2021, 14:36
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
найдем ответы самостоятельно. Всем спасибо Ну ты господин хороший выдаёшь... А 2-4 абзацы из #42 кому писаны ? Rezo ? Твой вопрос(ы): Осциллограммы со схемок, говорят, что составляющая пульсирущего постоянного тока в цепи питания есть. А значит, практически любой прибор в доме, куда н ткни, должен быть защищен типом А. .. думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет Было бы понятно, если бы #42 не успел появиться. А вот такой гордый слив неизъясним.Тонны воды в компактном виде Замечу, в теме не хватает компактной капли от интересующегося этим вопросом:Вопрос и для меня интересный Пусть та капля была бы и не ответом, а махоньким наводящим вопросиком.. ))..понаделаю утечек.. Ага, понаделай.. Особенно пульсирующих, со стороны питающей сети.. Рассказать не забудь. |
|
|
2.11.2021, 19:43
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(farabundo @ 2.11.2021, 13:00) * Что.... и "Олега" тоже пришёл к моему непониманию автора, когда я говорил, что:..понаделаю утечек.. Ага, понаделай.. Особенно пульсирующих, со стороны питающей сети.. Рассказать не забудь. Цитата(Rezo) Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами, прежде чем что-то говорит Вот и пытался понять почему автор упёрся в пульсации, когда они тут совершенно не при делах.Так зачем нужно было на меня в этом "наезжать"? Для забавы от скуки на форуме? Цитата(Олега) Rezo отходчив. Он может надуть губки, помахать рукой.. и все же возвратится к разговору, так было не раз. Это действительо так и эта терпимость осталось от многолетнего общения по работе (и не только) с коллегами, решая ту или иную поставленную или возникшую задачу.Даже представить в те времена не мог, что вот так неуважительно друг к другу придётся увидеть и встретиться в направлении электротехники. А по отношению к данному ресурсу, выводы я пожалуй, в принципе давно сделал.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
2.11.2021, 21:33
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега)
Ага, понаделай.. Особенно пульсирующих, со стороны питающей сети.. Рассказать не забудь. Что.... и "Олега" тоже пришёл к моему непониманию автора Не придумывай. Это просто подкол. Непонимание у меня четко обозначено в первом абзаце #45. С твоим непониманием - ничего общего.Вот и пытался понять почему автор упёрся в пульсации, когда они тут совершенно не при делах. Никаких наездов не было, я терпеливо ждал, когда же наконец специалист объяснит автору не "общеконцептуальное", а просимое. Так зачем нужно было на меня в этом "наезжать"? Для забавы от скуки на форуме? То, что ты не понимал, очевидно: Думаю у него в голове поиск ответа теоретического обоснования разницы типов.. В следующем сообщении такой вариант: Поэтому и говорю, что: Цитата Цитата(Rezo) Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами, прежде чем что-то говорить.... Для этого нужно вопрос правильно ставить, иметь условия задачи и её исходные данные. Ничего этого нет, поэтому и пытался Вас понять говоря Цитата Цитата(Rezo) .. нужны исходные данные задачиСначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами, прежде чем что-то говорить более конкретно Кратко: 1. Непонимание зачем автору исследования и эксперименты. 2. Потребность "условий задачи и исходных данных" (традиционная) Ничего общего с моим #42. Не примазывайся. Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2021, 21:54 |
|
|
|
2.11.2021, 22:57
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.11.2021, 23:05
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Не примазывайся. Было бы к чему - во-всяком случае в данной теме, как-минимум!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
3.11.2021, 11:48
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
4.11.2021, 0:27
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Кратко: 1. Непонимание зачем автору исследования и эксперименты. 2. Потребность "условий задачи и исходных данных" (традиционная) Ничего общего с моим #42. Не примазывайся. Олега, а что тут непонятного? А (Pro M) вдвое дороже, чем AC (CompactHome). Мне так непонятно другое. Меня одного этот вопрос интересует? Все остальные как обходятся без этого понимания? Все тупо А ставят? Или тупо АС? Или все знают где и что правильно ставить? Исходя из схемок, что я нарисовал, получается, что АС никуда не годится сегодня. Да я уже повторяюсь. В #1 все предельно ясно изложено. И я вполне себе осознаю, что здесь вряд ли кто ответит. С чего я вообще взял, что этот форум исключение? Поэтому и не вижу другого пути, как поэкспериментировать и на результатах получить ответы. Мне не важно вникать в теорию и углубиться в 7 "почему". Конечно хорошо бы, но не обязательно. Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами Если исследованиями и виртуальными экспериментами Вы называете рисование схемок, то делал это я для того, чтобы имитировать утечку и посмотреть какой формы ток течет через УЗО. А привел их в #1 чтобы сделать вопрос более развернутым и понятным. Для этого нужно вопрос правильно ставить, иметь условия задачи и её исходные данные. Ничего этого нет Скажите, а что непонятного в вопросе: какое УЗО (А или С) ставить на стиралку, а какое на холодильник и кондиционер? Какие еще исходные к этому вопросу нужны? И откуда мне знать, что для Вас значит "вопрос правильно ставить"? |
|
|
4.11.2021, 3:07
Сообщение
#52
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, а что тут непонятного? Я-то тут причем ? Цитатка из #47 (с непониманием) - это про высказывания Rezo. У него и спроси.Исходя из схемок, что я нарисовал, получается, что АС никуда не годится сегодня. Мдя... Походу # 42 ты не пропустил, а просто не понял..Да я уже повторяюсь. В #1 все предельно ясно изложено. Придется и мне повториться, по-медленнее..1. На рис.а) - вторичка транса, заземляющее устройство, нагрузка. По всему контуру - синусоида. 2. На рис.б) - добавлен диод. Да, по проводам идет однонаправленный импульсный ток 3. Судя по твоим #1 и #6, подключив (рис.в) в цепь сопротивление R1 или Rут., до диода, ты ожидаешь прохождение через них такого же однонаправленного импульсного тока. 4. Этого не будет. Вторая полуволна будет присутствовать в R1 и Rут., а также в проводниках от трансформатора - до Rут. сверху, до R1 снизу. Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 3:14 |
|
|
||
4.11.2021, 6:19
Сообщение
#53
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если за "переменный" ток принимают более-менее приличную синусоиду, то "пульсирующий" - изменяющийся по величине, но однонаправленный ток (например, та же синусоида, но электроны движутся только "сюда". Присутствует постоянная составляющая. Несимметрия относительно нулевого значения.
АС УЗО рассчитана только на синус, и параметры свои обеспечивает в этих условиях. А уж что оно будет делать при несинусоидальных и пульсирующих токах (к примеру, сердечник дифтрансформатора насытится постоянной составляющей), производитель за положенные 30 мА зуб не даст. Лично мне так кажется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.11.2021, 10:59
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Если за "переменный" ток принимают более-менее приличную синусоиду, то "пульсирующий" - изменяющийся по величине, но однонаправленный ток (например, та же синусоида, но электроны движутся только "сюда". Присутствует постоянная составляющая. Несимметрия относительно нулевого значения. АС УЗО рассчитана только на синус, и параметры свои обеспечивает в этих условиях. А уж что оно будет делать при несинусоидальных и пульсирующих токах (к примеру, сердечник дифтрансформатора насытится постоянной составляющей), производитель за положенные 30 мА зуб не даст. Лично мне так кажется. Ну т.е. АС может сработать в штатном режиме (15-30мА), а может и не сработать, а может сработать при бОльшем токе утечки. Правильно я понимаю мысль? |
|
|
4.11.2021, 14:19
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(farabundo) И откуда мне знать, что для Вас значит "вопрос правильно ставить"? Ну хотя бы в школу все ходили и знаем, что в задаче должны быть условия и цель.Вот и непонятно, что Вы берёте за условия (да собсвенно и с целью не совсем понятно). Цитата(farabundo) Скажите, а что непонятного в вопросе: какое УЗО (А или С) ставить на стиралку, а какое на холодильник и кондиционер? Ответ был ещё в #10, но видимо принципиально не пожелали его увидеть.Цитата(Roman D) АС УЗО рассчитана только на синус, и параметры свои обеспечивает в этих условиях. А уж что оно будет делать при несинусоидальных и пульсирующих токах (к примеру, сердечник дифтрансформатора насытится постоянной составляющей), производитель за положенные 30 мА зуб не даст. В основе своей Вы правы!Лично мне так кажется. Цитата(farabundo) .....т.е. АС может сработать в штатном режиме (15-30мА), а может и не сработать, а может сработать при бОльшем токе утечки. Правильно я понимаю мысль? Хотя вопрос был не ко мне, но разве не было ответа на него от меня в #21?Цитирую #21: Цитата(Rezo) Выражаясь другим словами - найти оптимальное решении с целью надёжности работы УЗО для той или иной цепи, о чём я общеконцептуально и говорил в сообщении #10. Я понимаю по какой причне.....понимаю..... Цитата(farabundo) Если исследованиями и виртуальными экспериментами Вы называете рисование схемок, Ошибаетесь - я так не говорил и так не считаю.Мне подход к исследованием совершенно непонятен, впрочем - это Ваше дело..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.11.2021, 15:22
Сообщение
#56
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Я-то тут причем ? Цитатка из #47 (с непониманием) - это про высказывания Rezo. У него и спроси. Мдя... Походу # 42 ты не пропустил, а просто не понял.. Придется и мне повториться, по-медленнее.. 1. На рис.а) - вторичка транса, заземляющее устройство, нагрузка. По всему контуру - синусоида. 2. На рис.б) - добавлен диод. Да, по проводам идет однонаправленный импульсный ток 3. Судя по твоим #1 и #6, подключив (рис.в) в цепь сопротивление R1 или Rут., до диода, ты ожидаешь прохождение через них такого же однонаправленного импульсного тока. 4. Этого не будет. Вторая полуволна будет присутствовать в R1 и Rут., а также в проводниках от трансформатора - до Rут. сверху, до R1 снизу. Олега, у меня вроде нет R1 в схемке с диодом. Вот откройте ссылку http://www.electrik.org/forum/redirect.php...665342711234560 (чтобы запустить имитацию, ткните по ссылке "edit in evercircuit" внизу справа). Кликните желтую стрелочку внизу слева, чтобы запустить время. Два сопротивления по 1 Ом это УЗО. И через оба полюса УЗО течет пульсирующий ток (зеленый и фиолетовый на графике). Второй рисунок - та же утечка с другой точки (с шнура питания на корпус). Тоже пульсирующий. Или я что неправильно понимаю? |
|
|
||
4.11.2021, 15:33
Сообщение
#57
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все остальные как обходятся без этого понимания? Все тупо А ставят? Или тупо АС? Или все знают где и что правильно ставить? Вряд ли последний вариант имеет место быть. Даже маститые спецы чаще всего имеют общеконцептуальное представление. Я, как простой жековский мОнтер, имею полезную табличку (где брал не вспомню), которая возможно поможет вам: |
|
|
||
4.11.2021, 15:36
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Ну хотя бы в школу все ходили и знаем, что в задаче должны быть условия и цель. Ну насколько я помню было условия задачи и был вопрос. Про цель трёпа не было Ответ был ещё в #10, но видимо принципиально не пожелали его увидеть. Перечитайте еще раз #10 и ткните меня носом в ответ на МОЙ ВОПРОС. Ошибаетесь - я так не говорил и так не считаю. Мне подход к исследованием совершенно непонятен, впрочем - это Ваше дело..... Про какие исследования тогда Вы толкуете? Давайте я упрощу вопрос. Каким УЗО защищать линию на кондиционер (А или АС)? И почему? |
|
|
4.11.2021, 15:42
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, у меня вроде нет R1 в схемке с диодом. Вот откройте ссылку.. Так это правильная схемка, к ней нет претензий Претензии относятся к вот этому: Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет Ну и к схемке в этом сообщении. При одном диоде притензии те же.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 15:43 |
|
|
4.11.2021, 15:43
Сообщение
#60
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Вряд ли последний вариант имеет место быть. Даже маститые спецы чаще всего имеют общеконцептуальное представление. Я, как простой жековский мОнтер, имею полезную табличку (где брал не вспомню), которая возможно поможет вам: Спасибо. Есть и у меня подобная картинка. |
|
|
||