Какой кабель подойдет

Гость_Неэлектрик_*
сообщение 13.11.2021, 19:07
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Нужно подключить электричество в гараж. Между садовым домом и гаражом около 4-х метров. Но расположены оба строения скатами друг к другу, и с крыш сходит снег-лед зимой. Соответственно нужно городить защиту кабеля на обеих крышах, а не хочется. Но поскольку зимой там никого не бывает, появилась мысль подсоединять кабель только на сезон с мая по октябрь, а на зиму его убирать. Понятно, что для подключения нужно было бы использовать СИП, но он очень жесткий. Собственно в этом вопрос - какой гибкий кабель можно использовать для таких целей? Или без гофры никакой нельзя?
Спасибо всем ответившим..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 13.11.2021, 19:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1335
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Трос в пластиковой водопроводной трубе, в ней же кабель. Трос может быть достаточно крепкий, чтобы снег-лёд ему ничё не сделали. К кабелю особых требований нет, он в трубе. Я бы как-то так сделал, может быть.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 14.11.2021, 4:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Неэлектрик @ 13.11.2021, 19:07) *
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Нужно подключить электричество в гараж. Между садовым домом и гаражом около 4-х метров. Но расположены оба строения скатами друг к другу, и с крыш сходит снег-лед зимой. Соответственно нужно городить защиту кабеля на обеих крышах, а не хочется. Но поскольку зимой там никого не бывает, появилась мысль подсоединять кабель только на сезон с мая по октябрь, а на зиму его убирать. Понятно, что для подключения нужно было бы использовать СИП, но он очень жесткий. Собственно в этом вопрос - какой гибкий кабель можно использовать для таких целей? Или без гофры никакой нельзя?
Спасибо всем ответившим..

Вы знаете у меня уже лет 15 гараж запитан от дома, расстояние метров 12 причем дом у меня два этажа скат крыши естественно прямо на кабель. Первые лет 10 кабель у меня висел в пластиковой гофре, гофра привязана к тросику. естественно с крыши и снег иногда падал на этоту гофру. Главная проблема был не снег а большие сосульки которые падали с большой высоты прямо на гофру. короче за 10 лет от гофры остались только обрывки. Я эту гофру заменил на металлопластиковую. Не ну тросик тоже поменял. Прошло пять лет никаких проблем вообще. Вам же надо всего 4 метра В чем ваша проблема? Даже металлопластиковая гофра длиной 4 метра вас наверно не разорит. она не боится солнца и мороза не ржавеет , не ломается на морозе от удара. тросик берите только в пластике, просто оцинкованный быстро ржавеет. кабель у меня от дома до гаража обычный ПВС 4 мм2. это не совсем правильно конечно, но что главный энергетик дал то и повесил. Ниче висит и ПВС уже 15 лет, пока не жалуется.

Если бы сейчас надумал менять кабель то повесил бы конечно ВВГ, но это уже другая история.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 14.11.2021, 15:04
Сообщение #4





Гости






Цитата(шахтер @ 14.11.2021, 4:13) *
Вы знаете у меня уже лет 15 гараж запитан от дома, расстояние метров 12 причем дом у меня два этажа скат крыши естественно прямо на кабель. Первые лет 10 кабель у меня висел в пластиковой гофре, гофра привязана к тросику. естественно с крыши и снег иногда падал на этоту гофру. Главная проблема был не снег а большие сосульки которые падали с большой высоты прямо на гофру. короче за 10 лет от гофры остались только обрывки. Я эту гофру заменил на металлопластиковую. Не ну тросик тоже поменял. Прошло пять лет никаких проблем вообще. Вам же надо всего 4 метра В чем ваша проблема? Даже металлопластиковая гофра длиной 4 метра вас наверно не разорит. она не боится солнца и мороза не ржавеет , не ломается на морозе от удара. тросик берите только в пластике, просто оцинкованный быстро ржавеет. кабель у меня от дома до гаража обычный ПВС 4 мм2. это не совсем правильно конечно, но что главный энергетик дал то и повесил. Ниче висит и ПВС уже 15 лет, пока не жалуется.

Если бы сейчас надумал менять кабель то повесил бы конечно ВВГ, но это уже другая история.

Все-таки как-то стремно чтобы кабель был под скатом. Глыбы скатываются до 15 см толщиной и больше квадратного метра площадью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 15:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9080
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И вот совсем никаких других вариантов провести кабель нет? Да нивжисть не поверю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.11.2021, 15:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вы заморачиваетесь. У родствеников кабель ПВС висел под крышей на старом тросике лет 15 без всякой гофры. Трос сгнил а может снегом оборвало так кабель продолжал висеть пока я не увидел это безобразие и не переделал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 14.11.2021, 16:31
Сообщение #7





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 14.11.2021, 15:06) *
И вот совсем никаких других вариантов провести кабель нет? Да нивжисть не поверю

Есть конечно. Можно поставить гуськи на обе крыши. Можно подключать со стороны фронтонов, но тогда надо ставить дополнительный столб. Но хотелось бы все таки гибким кабелем, и убирать его на зиму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 16.11.2021, 17:17
Сообщение #8





Гости






Господа специалисты! Ну все таки, подскажите. Какой кабель гибкий выдержит постоянную работу на улице при плюсовой температуре с мая по октябрь. Неужели нет таких марок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2021, 17:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9080
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Под землей проложи и не занимайся энцефалофилией


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2021, 17:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Неэлектрик @ 16.11.2021, 17:17) *
кабель гибкий
Вас зачем нужен гибкий? любой + трос стальной 6-ка и спите спокойно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.11.2021, 18:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Неэлектрик @ 16.11.2021, 16:17) *
Какой кабель гибкий выдержит постоянную работу на улице при плюсовой температуре с мая по октябрь.

Кабель КГ


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 18.11.2021, 14:48
Сообщение #12





Гости






Цитата(Инк @ 16.11.2021, 18:24) *
Кабель КГ

Спасибо большое! Прочитал про этот кабель. Похоже это именно то, что нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maximus88
сообщение 15.12.2021, 15:07
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2021
Пользователь №: 59196



Уважаемые профессионалы дайте совет чайнику по кабелю. Покупаю таун-хаус в новострое, в нем есть проводка в предполагаемых местах под розетки, но дальше нужно прокладывать самим. Есть на работе кабель, шеф готов продать по закупочной цене. Марки NEXANS H07RN-F LINEAX 3G2.5 MBH D500. По характеристикам, он хороший, НО многожильный, предназначен для строительных площадок и использованию с промышленным оборудованием. Масло стойкий и стойкий к уличным условиям. Можно ли использовать такой кабель в доме? Приведу характеристики производителя:
Водонепроницаемость - Хорошая
Огнестойкость - IEC 60332-1
Макс. температура проводника при эксплуатации - 85 ° C
Минимальный динамический рабочий радиус изгиба - 84,0 мм
Минимальный статический рабочий радиус изгиба - 42 мм
Сопротивление масла - Да
Рабочая температура, диапазон - -25 - 55 ° C
Макс. температура короткого замыкания проводника - 200 ° C

Номинальное напряжение Uo/U (Um) 450/750 В
Допустимый ток на открытом воздухе 32 А
Падение напряжения, однофазный 16,2 В/А.км

Сообщение отредактировал Maximus88 - 15.12.2021, 15:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.12.2021, 15:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Не многожильный, а многопроволочный. Не вижу препятствий для альтернативного применения.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2021, 15:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Паспортный период службы кабеля H07RN-F 3G2,5 составляет 4 года, а гарантийный эксплуатационный срок - 6 месяцев.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.12.2021, 15:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



с2н5он, это для суровых условий, которых в жилище не будет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.12.2021, 16:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А стоит ли? Зачищать концы и подкручивать их засовывая в розетки и выключатели замучаешся. А так же соединять с другими проводами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 15.12.2021, 20:20
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1027
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Электромонтёр, Если кабель за бесплатно, то ...можно запаять.
Главное, наворовать много))), в смысле, договориться с шефом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.12.2021, 21:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
шеф готов продать по закупочной цене
Какие уж тут договоры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maximus88
сообщение 16.12.2021, 11:14
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2021
Пользователь №: 59196



Цитата(Из России @ 15.12.2021, 20:20) *
Электромонтёр, Если кабель за бесплатно, то ...можно запаять.
Главное, наворовать много))), в смысле, договориться с шефом.

Никто не говорит про воровство. Я его официально купить хочу, по себестоимости.

Цитата(Электромонтёр @ 15.12.2021, 16:13) *
А стоит ли? Зачищать концы и подкручивать их засовывая в розетки и выключатели замучаешся. А так же соединять с другими проводами.

На сколько знаю, сейчас наконечники, которые решают эту проблему. Если проблема только в этом, то кабель можно брать?
Вернуться в начало страницы