Есть вопрос к профессиональным электрикам .
Имеется вот такой щиток для теплицы-оранжереи . Предполагалась нагрузка до 10-11квт . Составлял схему , подбирал комплектующие , приобретал и собирал самостоятельно . Знания на уровне советского строительного техникума оконченного в 80х годах . Столкнулся с следующей проблемой . Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя . В результате чего , уже при нагрузке в 5 квт оно стало аварийно выключаться при нагреве . В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Вот фото эскиза схемы сборки верхней линии щитка . Красная линия фаза , черная ноль . Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ? |
||||||
|
|||||||
|
18.11.2021, 7:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя
В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Что вы имели ввиду .Расшифруйте эти фразы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
18.11.2021, 9:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ? да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно. У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки? |
|
|
18.11.2021, 11:21
Сообщение
#4
|
||||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно. У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки? На фото щиток подключен к обычной розетке в квартире , для проверки правильности сборки . Лампочка с вилкой как тестер . Подключено все будет после счетчика и сталибизатора на 13.8 квт , кабелем 2 х 6мм2 . Щит собран моножилами 6мм2 . Стабилизатор такой мощности нужен для получения нужной мощности 10 квт , от сети "колхоза" где это будет стоять , а там напруга гуляет от 170 до 250 в . На щитке : автомат 63А , реле РН-260t , контактор 63А с автоматом на катушке 2А . После клемников на всех линиях свой УЗО на 63А , потом на каждой розетке автомат 16А и 10А на нижних малонагруженых розетках . Главный ответ я получил . Схема верхней линии правильная . Огромное спасибо . Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Что вы имели ввиду .Расшифруйте эти фразы По неопытности и "недочиту" , первоначально схема была составлена и собрана без контактора . Автомат 63А , потом реле и сразу на клемники . После отключений из за нагрева реле до 85 градусов пришло понимание ) Проштудировав информацию , почитав форумы понял чего не хватает . Руководствовался вот этой схемой , выуженной на просторах нэта . Но методом тыка проверять не хочется , с учетом стоимости комплектующих , решил спросит совет на вашем форуме . Еще вопрос возник по ходу . Я провел через контактор и ноль и фазу . Исходя из того , что лишняя защита не помешает . Или это лишнее ? и достаточно через контактор было пустить только фазу ? И вот еще вариант с шунтирующим автоматом , на случай поломки реле . Рекомендуете применить ? Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 18.11.2021, 11:47 |
|||
|
||||
|
Гость_ZavGar_* |
18.11.2021, 11:53
Сообщение
#5
|
Гости |
Достаточно пустить через контактор только фазу, контактные группы запараллелить. За "колхозную" сеть с такой нагрузкой на одну фазу становится страшно. Что, совсем нельзя "выбить" себе трёхфазное подключение, раз оранжерею построили? И ещё: зачем Вам стабилизатор для обогрева? Я так понимаю, что должен быть термостат, который при понижннном напряжении будет включать лампы и ТЭНы чаще и на бОльшее время. Стабилизатор только увеличит потери. Или так важен цветовой спектр ламп?
|
|
|
18.11.2021, 12:22
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
Достаточно пустить через контактор только фазу, контактные группы запараллелить. За "колхозную" сеть с такой нагрузкой на одну фазу становится страшно. Что, совсем нельзя "выбить" себе трёхфазное подключение, раз оранжерею построили? И ещё: зачем Вам стабилизатор для обогрева? Я так понимаю, что должен быть термостат, который при понижннном напряжении будет включать лампы и ТЭНы чаще и на бОльшее время. Стабилизатор только увеличит потери. Или так важен цветовой спектр ламп? С трехфазным проблема . Деталей не знаю , это теплица тещи и тестя . Я помогаю , как "самый молодой и умный " зять )) Стабилизатор ставили из за каких то дорогих фито ( или как они там ) ламп . Они мерцают и горят . |
|
|
Гость_ZavGar_* |
18.11.2021, 13:09
Сообщение
#7
|
Гости |
Понятно, лампы не столько для обогрева, сколько для увеличения светового дня. Если при оранжерее нет постоянного дежурного электрика, шунтирующий автомат (выключатель нагрузки) надо ставить параллельно контактам силового контактора, чтобы тесть/тёща могли управлять схемой полностью в ручном режиме (при исправности вводного автомата, естественно ). Это на случай выхода из строя и реле, и контактора.
|
|
|
|
18.11.2021, 14:56
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Стабилизатор ставили из за каких то дорогих фито ( или как они там ) ламп А по окупаемости проекта как? Считали? Или лишь бы чем пенсионеров занять на досуге?
|
|
|
18.11.2021, 23:20
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
А по окупаемости проекта как? Считали? Или лишь бы чем пенсионеров занять на досуге? Вааще не вникаю в прибыльность . Тем более это еще и немного хобби . Все заняты , уже хорошо . Что то капает с цветов , какая то рассада . Кушают не плохо ... не отвлекают ... уже отлично )) Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 18.11.2021, 23:22 |
|
|
19.11.2021, 0:54
Сообщение
#10
|
|||||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
шунтирующий автомат (выключатель нагрузки) надо ставить параллельно контактам силового контактора, чтобы тесть/тёща могли управлять схемой полностью в ручном режиме (при исправности вводного автомата, естественно ). Это на случай выхода из строя и реле, и контактора. Спасибо . Совет понял ..в теории . Можете на моей схеме ( даже в грубой форме ) , нарисовать куда ... .............................. Это вот так ? или шунтирующий автомат сразу на две лини ? Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 19.11.2021, 1:09 |
||||
|
|||||
|
Гость_ZavGar_* |
19.11.2021, 11:00
Сообщение
#11
|
Гости |
Прошу прощения, рисовать мне затруднительно, Ваш третий рисунок, на месте кружка. Взять провода нуля и фазы с выхода вводного автомата 63А и подключить через такой же автомат к выходу контактора, не перепутав ноль и фазу. Дальше неисправность отдельных линий не так критична, сработает одно УЗО или один автомат - система в целом останется работоспособной.
|
|
|
21.11.2021, 1:41
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
Спасибо !
Все по сути вопроса . Всем удачи ! |
|
|
23.11.2021, 23:04
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
Все подключил . Запустил . Работает отлично .
Только теперь реле показывает только напряжение . Все остальные функции не работают , реле превратилось в не дешевую игрушку с одинокой функцией отображения вольтажа ( мы ведь сняли контактором нагрузку на него . Есть какие то варианты подключения , что бы и не грелось реле и выполняло все функции , т.е. показывало мощность , амперы и все такое ??? |
|
|
23.11.2021, 23:15
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Есть какие то варианты подключения , что бы и не грелось реле и выполняло все функции , т.е. показывало мощность , амперы и все такое ??? не получится уже. Только напряжение будет показывать. А оно вам нужно знать амперы и киловатты? |
|
|
23.11.2021, 23:45
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
24.11.2021, 12:25
Сообщение
#16
|
Гости |
Могу предложить только возвратить определённую часть нагрузки (например, 1/5) с контактора на реле пересчитывать показания в уме. Эхх, поздновато Вы на форум обратились, надо было -ДО совершения дорогостоящих и неоправданных покупок. А теперь вот ещё проблема - пристроить к делу красивую игрушку...
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.11.2021, 14:39
Сообщение
#17
|
Гости |
Есть какие то варианты подключения , что бы и не грелось реле и выполняло все функции , т.е. показывало мощность , амперы и все такое ??? Есть, конечно. Но с потерей гарантии на прибор. Придется вскрывать и чуток доработать. Дополнительных деталей не нужно, кроме куска провода.Знания на уровне советского строительного техникума оконченного в 80х годах . Здесь нужны знания и навыки ремонта несложной электронной техники, питающейся напрямую от сети (знания ТБ) или квалифицированный радиолюбитель с такими навыками. Обратитесь к соответствующим знакомым или оставьте эту затею.
|
|
|
24.11.2021, 14:41
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Придется вскрывать и чуток доработать. Дополнительных деталей не нужно, кроме куска провода. подробнее рассказать можете? Аж интересно |
|
|
Гость_Гость_* |
24.11.2021, 16:24
Сообщение
#19
|
Гости |
подробнее рассказать можете? Аж интересно Пошаговой инструкции не будет, т.к. не известна квалификация того, кто будет дорабатывать электронную схему, питающуюся непосредственно от сети, а брать грех на душу и сопровождать опасное занятие я не хочу. Идея проста. На токоизмерительный элемент, шунт (в данном реле это просто кусок медного провода у клеммы 1 ... жуть, какая может быть точность и термостабильность?) нужно подать весь потребляемый нагрузкой ток, т.е. после контактора, а не только ток, потребляемый катушкой контактора. Для этого завести в корпус, подключить к шунту и вывести назад фазный провод последовательно после контактов контактора. Тогда схема "увидит" реальный потребляемый нагрузкой ток, а не только управляющий катушкой контактора. Схема всего реле есть в сети, поясняющий фрагмент здесь: //b.radikal.ru/b27/2111/70/7444a4a68bc4.gif |
|
|
24.11.2021, 16:32
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
и к чему приведёт такой выкрутас? Мы же через реле будем пропускать тот же ток нагрузки. Оно опять будет перегреваться и уходить в защиту. Вернемся туда откуда пришли
|
|
|