Помогите разобраться в поводке , Сип4 220в |
29.11.2021, 0:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2021 Пользователь №: 59103 |
Вообщем
Имеем электро щитовую В ней рубильник 3х фазный На каждую фазу предохранители по 70а Мы протянул кабель сип4 4х16мм² в гараж от Эл. Щитовой (в гараже часто используется сварка сразу на 2х аппаратах Параллельно может работать перфоратор, дрель, болгарка, компьютер и прочий разнообразные инструмент) Такой момент Всё оборудование 220в Поэтому хочу распределить нагрузку на все 3 фазы Вопрос сколько ампер/Киловат могу нагрузить 1 фазу? И ещё момент так как "0" у меня 16мм² Если я проведу ещё 1 дополнительный "0" 16мм² Могу ли я увеличить нагрузку на "0" в два раза? Заранее всех благодарю |
|
|
|
29.11.2021, 10:13
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Вообщем Имеем электро щитовую В ней рубильник 3х фазный На каждую фазу предохранители по 70а Мы протянул кабель сип4 4х16мм² в гараж от Эл. Щитовой (в гараже часто используется сварка сразу на 2х аппаратах Параллельно может работать перфоратор, дрель, болгарка, компьютер и прочий разнообразные инструмент) Такой момент Всё оборудование 220в Поэтому хочу распределить нагрузку на все 3 фазы Вопрос сколько ампер/Киловат могу нагрузить 1 фазу? И ещё момент так как "0" у меня 16мм² Если я проведу ещё 1 дополнительный "0" 16мм² Могу ли я увеличить нагрузку на "0" в два раза? Заранее всех благодарю Не более 70А на фазу исходя из предохранителей это ваше "слабое место". Что косается нуля то 2 провод не нужен. в нулевом проводнике ток складывается векторно, а не скалярно как Вы можете подумать в результате чего в нуле никогда не будет ток выше чем в фазе. В идеальных условиях, когда все 3 фазы одновременно будут одинаково нагружены векторная сумма токов в нулевом проводнике будет равна 0. ( но это при условии что одновременная нагрузка на всех фазах одинакова) |
|
|
29.11.2021, 10:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Интересный затронут вопрос. При активной нагрузке, насколько я понимаю, ток в нейтрали не может превышать наибольшего тока в одной из фаз.
А при реактивной, какой максимальный теоретический ток может течь по нейтральному проводу? Интересует средний ток (а не ток зарядки емкостей потребителей, например), который греет провод и по которому выбирается сечение. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
29.11.2021, 10:56
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Интересный затронут вопрос. При активной нагрузке, насколько я понимаю, ток в нейтрали не может превышать наибольшего тока в одной из фаз. А при реактивной, какой максимальный теоретический ток может течь по нейтральному проводу? Интересует средний ток (а не ток зарядки емкостей потребителей, например), который греет провод и по которому выбирается сечение. Без понятия, могу пофантазировать на тему если на 1 фазе чисто активная нагрузка, на второй индуктивная, на 3 ёмкость, то векторная сумма в нуле должна быть примерно в 2 раза больше фазного (или нет). |
|
|
|
29.11.2021, 11:35
Сообщение
#5
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Без фантазий. Нагрузка кабеля 14 однофазных инверторных кондиционера и 4 однофазных канальных вентилятора.
-------------------- |
||
|
|||
29.11.2021, 11:59
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
|
|
|
29.11.2021, 12:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я не подписал, но надеюсь поняли, что светится в ИК рабочая нейтраль.
Чем больше на фидере инверторных однофазных нагрузок тем больше. В другом здании установлены кондиционеры класса Сити, по 2 на этаж, тоже инверторные, но 3ф, и в нейрали токи близкие к нулю. Нет опыта в жил. секторе, но, думаю, там не лучше, все кухни и климат - инверторы. Столько тем про отгоревшие нули в жилых домах. -------------------- |
|
|
|
29.11.2021, 12:43
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Значит 2 варианта:
1 - вешаете потребители поровну на разные фазы. 2 - Чётко описываете все потребители (мощность, время работы(время одновременного включения), характер нагрузки, где расположены), тогда можно прикинуть как лучше рассадить оборудование по фазам чтобы равномерно нагрузило и проводов было поменьше. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.11.2021, 14:19
Сообщение
#9
|
Гости |
Вообщем Имеем электро щитовую ... Точно электрощитовую? ПУЭ, "7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение. доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства." Или просто электрощиток стоит? Чем точнее будет информация от Вас, тем точнее будете получать ответы. |
|
|
29.11.2021, 17:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
|
29.11.2021, 23:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Нашёл ответ на свой вопрос. При наихудшем раскладе ток в нейтральном проводе будет √3=1,73 от фазного.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
30.11.2021, 5:52
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Нашёл ответ на свой вопрос. При наихудшем раскладе ток в нейтральном проводе будет √3=1,73 от фазного. Ссылку можно? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
30.11.2021, 9:13
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Искра, в личке написал
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
30.11.2021, 13:38
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Официальный выбор сечения нейтрального проводника определен в п. 524.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
"перфоратор, дрель, болгарка, .. и прочий разнообразные инструмент" - мелочовка, тем более периодическая. Один компьютер тоже не в счёт. Можно было бы углу́биться в предложенную тематику о повышенном токе в нейтрали из-за наличия 2-х сварочников, возможно инверторных, но.. есть подозрение, что вопрос автора "могу ли я увеличить нагрузку на "0" в два раза?" вовсе не об этом. )) |
|
|
Гость_Гость_* |
5.12.2021, 20:55
Сообщение
#15
|
Гости |
Если в гараже возможно, когда из 3-х две фазы будут нагружены по максимуму - по 70А однофазными потребителями 220В, а третья фаза не задействована, то естественно в нулевом проводе будет 140А. Короче, при отключенной одной фазе, ток в нулевом проводе будет равен арифметической, а не геометрической сумме токов двух подключенных фаз.
|
|
|
6.12.2021, 9:42
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Если в гараже возможно, когда из 3-х две фазы будут нагружены по максимуму - по 70А однофазными потребителями 220В, а третья фаза не задействована, то естественно в нулевом проводе будет 140А. Короче, при отключенной одной фазе, ток в нулевом проводе будет равен арифметической, а не геометрической сумме токов двух подключенных фаз. Не верю |
|
|
6.12.2021, 11:16
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если в гараже возможно, когда из 3-х две фазы будут нагружены по максимуму - по 70А однофазными потребителями 220В, а третья фаза не задействована, то естественно в нулевом проводе будет 140А. Короче, при отключенной одной фазе, ток в нулевом проводе будет равен арифметической, а не геометрической сумме токов двух подключенных фаз. Бред -------------------- |
|
|