Свечение светодиодной люстры (пробовал разное) , Тусклый свет при выключенном выключателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Свечение светодиодной люстры (пробовал разное) , Тусклый свет при выключенном выключателей |
5.12.2021, 11:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
Добрый день. Проблема: Свечение светодиодной люстры, при выключенном свете.
Выключатель БЕЗ подсветки. В других комнатах подсветка выключателей есть и отключать ее вообще не вариант, так как выключателей таких аж 6 штук. На кухне есть лента светодиодная и она не светиться. В коридоре и в ванной есть лампы светодиодные и они не светятся. При выключении автомата идущего на люстру - свечение остается! Появляется свечение при подключении кабелей ноля и земли. (то есть фаза даже не подключена). Выключатель размыкает фазу. Проводка в квартире вся новая, замыканий и "пробитий" входе каких то работ точно нет. Есть узо и оно не срабатывает. Что делать?? Помогите решить проблему. Заранее спасибо! Сам не электрик, в сети подобной ситуации не нашел. |
|
|
|
5.12.2021, 12:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Земля на люстре не нужна. Без неё будет светится? Или ставьте конденсатор паралельно.
|
|
|
5.12.2021, 12:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
5.12.2021, 12:57
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
Без земли свечения нет. Она точно не нужно, ничего там не перегорит. Дом старый, перепады напряжения не редкость.
Может подсказать конденсатор как подключать? Параллельно один контакт в ноль, другой на землю? |
|
|
|
5.12.2021, 13:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если дом старый то скорее всего это и не земля у вас вовсе. Сейчас поищу по кондёру.
Вобщем откинте эту землю и всё. Только никому не говорите. |
|
|
5.12.2021, 13:58
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
Хорошо, спасибо =)
Земля только не знаю куда заземлена. Изначально ее не было. Она появилась когда полностью менял проводку в квартире во время ремонта. |
|
|
5.12.2021, 14:05
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
5.12.2021, 18:26
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
|
|
|
7.12.2021, 16:04
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
1-это ёмкостной ток в старых проводах
2- наводка от других запитаных проводов |
|
|
19.12.2021, 0:16
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
Блин , работаю как раб. Даже нет времени до люстры добраться =(((
Во вторник обещали дать выходной, все замерю. Проводка во всей квартире полностью новая! Начиная от счетчика. Я снес все что было в квартире, все стены, полы и конечно провода, и все заново мне проводили. Хороший кабель то се - в этом плане без экономии обошлось. |
|
|
|
20.12.2021, 8:26
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
По поводу земли можете посмотреть тут ://www.youtube.com/watch?v=KxXkjVtSK_E
|
|
|
21.12.2021, 10:18
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59219 |
|
|
|
13.1.2022, 15:49
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
Измерил напряжение между нулем и землей, показывает 60 вольт.
Чего делать то? Только сегодня удалось снять люстру. Видео посмотрел www.youtube.com/watch?v=KxXkjVtSK_E Проводка у меня новая, УЗО на квартиру стоит. У меня есть блок розжига для каких то лам, вроде для обычных. Может его воткнуть между люстрой и землей? В нем есть какое сопротивление дополнительное =))) - или это полный бред. 60 вольт это вообще откуда они там? Сообщение отредактировал Oleg83 - 13.1.2022, 15:54 |
|
|
14.1.2022, 14:17
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59134 |
Так ну понятно, 60 вольт это потому что в старом доме нет земли - и провод не заземлен по факту.
Но как убрать свечение то, как убрать это напряжение на участке от провода в потолке до люстры? |
|
|
14.1.2022, 14:41
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
как убрать это напряжение на участке от провода в потолке до люстры? Зачем его убирать? Это наведённое, неопасное напряжение. Откиньте этот провод с 2 сторон (если невозможно, то только от люстры) и радуйтесь темноте. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 13:46 |
|