Алгоритм действий. Канализация под напряжением. , Бьет током в ванной. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Алгоритм действий. Канализация под напряжением. , Бьет током в ванной. |
5.12.2021, 16:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59135 |
Доброго дня!
Видел подобные темы, но решил свою создать. Ситуация такая-заземления в квартире нет. Раньше сильно било током на кухне, а так как дом 9ти этажный и не все адекватные по стояку живут, даже не пытался искать причины. Все металлические поверхности "занулил", то есть собрал в кучу и подключил к "0" розетки-проблема ушла. Теперь появилась в ванной. Попробовал проделать тот же фокус, занулить то бишь-не получилось, все равно бьет. Тут до меня доходит что бьет не от водяного стояка, а от канализационного. Проверяю-есть напряжение на нем. Теперь вопрос: есть подозрение что кто-то мимо счетчика пускает и землит на канализацию, есть смысл подавать заявку в УК? Будут они этим заниматься и насколько успешны будут поиски виновника, если будет противодействие жильцов в этом плане? Теоритически, если злодей землит на каналью, к нему приходит электрик, он посылает его через дверь и снимает провод. Все-ничего не докажешь! |
|
|
|
5.12.2021, 16:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Вдвоём быть на связи, отключать автоматы жильцов без предупреждения и сопоставлять. Контора вряд ли даст добро, пока не будет пострадавших.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
5.12.2021, 17:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
то есть собрал в кучу и подключил к "0" розетки-проблема ушла. На рабочем нуле всегда есть какой-то потенциал. И чем больше нагрузки в ваши розетки включено, тем выше этот потенциал. Нельзя так делать. Проведите провод от корпуса вашего этажного щита в квартиру и заземлите все на него. Кран, трубу, канализацию. Вот это будет работать. Цитата Теоритически, если злодей землит на каналью, Идиоты так делают. Счетчик этим не обманешь, а всему этажу геморрой -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
5.12.2021, 17:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Идиоты так делают. Счетчик этим не обманешь, а всему этажу геморрой Был у бабки на аварийном - оба вводных провода до счётчика идут через ЗВИ, с комфортным доступом. А с канальей и одного хватит -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
Гость_транзитный_* |
5.12.2021, 18:31
Сообщение
#5
|
Гости |
Теперь вопрос: есть подозрение что кто-то мимо счетчика пускает и землит на канализацию, есть смысл подавать заявку в УК? Будут они этим заниматься и насколько успешны будут поиски виновника, если будет противодействие жильцов в этом плане? Теоритически, если злодей землит на каналью, к нему приходит электрик, он посылает его через дверь и снимает провод. Все-ничего не докажешь! Если подать письменное заявление в УК, а копию направить в жилинспекцию и прокуратуру, заниматься будут. Если будет содействовать полиция - открываются все двери всех квартир! |
|
|
7.12.2021, 1:18
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59135 |
Спасибо за ответы.
Еще маленький вопрос. Заземление в квартиру не заходит, однако в ЭЩ на этаже оно присутствует. Могу ли я самовольно подключиться к нему и завести в квартиру? И еще один маленький вопрос) Как лучше всего выполнить подключение к стояку канализации? Стояк чугунный, ржавый. |
|
|
7.12.2021, 3:19
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Спасибо за ответы. Еще маленький вопрос. Заземление в квартиру не заходит, однако в ЭЩ на этаже оно присутствует. Могу ли я самовольно подключиться к нему и завести в квартиру? И еще один маленький вопрос) Как лучше всего выполнить подключение к стояку канализации? Стояк чугунный, ржавый. Если в щите есть шина заземления, подключайтесь. Только на свободное место. Два провода под один болт не допускается. Я еще не видел что бы кому-то высказывали претензии за подключение к заземлению. А если шины в щите нет, можно подсоединить провод под любой удобный крепежный болт щита. Только зачистить место подключения от краски К стояку канализации тоже подходить творчески. Я бы нашел самое удобное место, зачистил его по кругу наждачкой и затянул бы там металический бандаж нужного диаметра https://www.kirelis.ru/catalog/homyty/cherv...216139418200001 Провод заземления я бы обернул несколько витков вокруг хомута и прижал бы хомут к трубе. Не знаю правильно это или нет, думаю это надежно -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.12.2021, 11:24
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
7.12.2021, 13:55
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59135 |
Раскрашен в желто-зеленый, идет в подводящем кабеле, напряжение между фазой и этим проводом 220В-надо полагать земля!
|
|
|
7.12.2021, 14:01
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
|
|
|
|