Можно ли заземлиться от подстанции? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли заземлиться от подстанции? |
13.12.2021, 23:48
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2021 Пользователь №: 59180 |
Подскажите, в старом многоквартирном доме хочу получить заземление. Позвал одних электриков, они сказали, что под домом можно вкопать контур и тросом доставить его в квартиру. А потом пришел работник ЖЭКа, и сказал, что рядом есть подстанция, там есть защитная нейтраль, и проще протянуть провод от нее. Читаю в интернете, и не могу ничего понять. Взять заземление с подстанции - это хорошо, или плохо?
|
|
|
|
14.12.2021, 0:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хорошо, но вряд ли
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2021, 0:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.12.2021, 0:49
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2021 Пользователь №: 59180 |
|
|
|
|
Гость_транзитный_* |
14.12.2021, 3:34
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
14.12.2021, 5:37
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
|
|
|
14.12.2021, 11:04
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2021 Пользователь №: 59180 |
Правильно переживаете, вынос потенциала никто не отменял. Так делать нельзя. Спасибо, это первый адекватный ответ, который я получил. Это реконструкция сети многоквартирного дома.. проект, согласования и все сопутствующие дела, иначе незаконная перепланировка.. блииииин, очень страшно. А как это связано с законами физики? Еще раз, я обратился в организацию, обслуживающую дом и сети. Они мне сказали, что сделают, и дали 2 варианта: или вкапывают контур возле дома и по тросу, закрепленному по внешней стенке дома поднимают мне заземление на этаж, или берут заземление из подстанции, которая стоит напротив дома, и кабелем ведут в мою квартиру по общей шахте. Мне абсолютно все равно, что думают об этом другие жильцы или какие-то органы, данная операция будет производиться управленческой компанией, и если возникнут у кого-то какие-то вопросы, то будут их задавать тем, кто все это делал, а не мне. Я сам ничего делать не буду. У меня вопрос к вам с точки зрения физики и безопасности, а не с точки зрения кому и что можно, и как это делает кто-то другой. |
|
|
|
14.12.2021, 12:20
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что ж, TN-S в одной отдельно взятой квартире вероятно, тоже имеет право на жизнь.
Но КАК? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.12.2021, 12:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Оптимисты в управляшке. Надо брать пока дают. Пока не расчухали.
|
|
|
14.12.2021, 13:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так делать нельзя. любопытно узнать почему? или дума TN-S с утра сегодня отменила?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
15.12.2021, 5:49
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
любопытно узнать почему? или дума TN-S с утра сегодня отменила? Вроде я писал. Правда ТС не указал какого уровня напряжения подстанция, но это актуально не только для п/ст с эфф. заземлением нейтрали. Для того чтобы исключить вынос (занос) потенциала за пределы подстанций. Насколько я понял, ведь повторное заземление нулевого провода во втором варианте ТС делать не хочет. Сообщение отредактировал НИР - 15.12.2021, 7:14 |
|
|
15.12.2021, 7:27
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е. потенциал выбирает исключительно землю?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.12.2021, 13:29
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Потенциал, при КЗ с ВВ части на объединенное (чаще всего) ЗУ ТП, выбирает защитные проводники и ОПЧ. Без повторного (нынче дополнительного) ЗУ в ЭУ здания он велик относительно чистой земли.
ТП расположена недалеко от здания и распред.сеть вряд ли имеет дополнительные ЗУ. Значит повторное ЗУ в здании жизненно необходимо. дали 2 варианта: или вкапывают контур возле дома .., или берут заземление из подстанции,.. Самый безопасный вариант - это одновременное выполнение обоих вариантов (и РЕ от ТП, и повторный заземлитель у дома). К этому следует добавить уравнивание потенциалов в здании.У меня вопрос к вам с точки зрения физики и безопасности Они мне сказали, что сделают Вы из богатеев или мафиози ? Если ни то, ни другое, то шансы не велики. Таких "проживающих" - миллионы и многие из них тоже "обеспокоены". Редкие, особоэнергичные, добиваются успеха.
Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2021, 13:35 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 4:40 |
|