Внутренний контур заземления в металлическом здании? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Внутренний контур заземления в металлическом здании? |
21.12.2021, 10:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
Доброго дня, коллеги.
Несколько поздабыл нормы за давностью, потому решил спросить. Имеем "стычку" с РосТехНадзором: У нас имеется здание, состоящее из нескольких цельносварных модулей, скручиваемых друг с другом (блочная котельная). Чтобы сохранить непрерывность электрической PE-цепи, помимо скручивания между собой, между модулями были наварены элементы стальной полосы 4х40. Внутренний контур заземления из стальной полосы было решено не делать. При получении допуска электротехнической инспекции, был выдан отказ с формулировкой: "Не выполнен монтаж внутренней магистрали ЗЗУ блочно-модульной котельной". По словам инспектора: должна быть полоса. Мне кажется, инспектор не прав. Ваше мнение? |
|
|
|
21.12.2021, 11:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в проекте что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2021, 11:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.12.2021, 12:04
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
а в проекте что? В проекте (стадия П, проект наш) - полоса *facepalm*. По нашему же недосмотру, проектант нарисовал "по инерции". Но проект мы можем исправить. У инспектора так и спросили: давайте мы за 15 минут исправим лист проекта, и всего делов. Ответ: нет, должна быть полоса и точка. Вопрос топика всё же не в том, что в проекте. А в том, должна ли быть полоса в нашем случае, согласно действующих норм. |
|
|
|
21.12.2021, 12:30
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так проект и делается
согласно действующих норм. если лень искать тогда см.пост.3
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2021, 12:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.12.2021, 12:42
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
так проект и делается если лень искать тогда см.пост.3 Инспектор сослался на проект Но никакой уверенности, что при исправлении проекта он примет Так ведь вам, проектировщикам, именно за знание норм денежку платят Я не проектировщик. Мои проектировщики (и не только они) тоже не знают норм, которые обязывали бы нас вешать стальную полосу в нашем случае. Потому решил спросить зедсь. Или тут отвечают тоже за денежку? ) |
|
|
|
21.12.2021, 12:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.12.2021, 12:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
Видимо вы не знаете, что в отказе после формулировке должна быть ссылка на пункт норматива (обоснование). Знаем-знаем. Равно как знаем, что если есть желание отказать (а иногда у инспектора такое желание может появиться само по себе, по третьим причинам), то и ссылка на НТД найдётся. Какая-нибудь. Повод отказать всегда есть) |
|
|
21.12.2021, 12:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я не проектировщик. Мои проектировщики (и не только они) тоже не знают норм, которые обязывали бы нас вешать стальную полосу в нашем случае. Если не проектировщик, то кто ? Хозяин заведения ? Тогда действительно можно за денежку. Какая разница кому платить.. )) 130 р. (стоимость бабаевской шоколадки) на телефон и НД ваш Потому решил спросить зедсь. Или тут отвечают тоже за денежку? ) Знаем-знаем. Равно как знаем, что если есть желание отказать (а иногда у инспектора такое желание может появиться само по себе, по третьим причинам), то и ссылка на НТД найдётся. Какая-нибудь. Повод отказать всегда есть) Проектировщик обязан уметь не только рисовать, но и бодаться с экспертом.Либо эта функция на ГИПе и ГАПе Эти клоуны в штате вашей проектной конторки есть ? Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2021, 12:56 |
|
|
|
21.12.2021, 13:04
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
Если не проектировщик, то кто ? Хозяин заведения ? Тогда действительно можно за денежку. Какая разница кому платить.. )) 130 р. (стоимость бабаевской шоколадки) на телефон и НД ваш Пффф. Да ради бога. Куда кидать? Номер сбербанка к нику привязан? Хоть щас перекину. ) PS Если инспектора не устроит ваш НД, то вернёте Проектировщик обязан уметь не только рисовать, но и бодаться с экспертом. Либо эта функция на ГИПе и ГАПе Эти клоуны в штате вашей проектной конторки есть ? Мы боремся не с экспертом (с этими всё норм как раз), и электрика не в ведении ГАПа Да и конторка у нас не только проектная |
|
|
21.12.2021, 13:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
PS Если инспектора не устроит ваш НД, то вернёте Щас! "Дороже стоит граф..". За шоколадку сами бодайтесь.Мы боремся не с экспертом .. Это не важно, с любым проверяльщиком.и электрика не в ведении ГАПа Ежику понятно. Я высказался о проектировщиках в целом, без упора на электриков.Да и конторка у нас не только проектная Это влияет на штатное расписание проектного отдела ? |
|
|
21.12.2021, 13:28
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
Щас! "Дороже стоит граф..". За шоколадку сами бодайтесь. Ага! Не знаете? Так бы сразу и признались) И вообще, шоколадка - это была Ваша оферта, форум тому свидетель Это влияет на штатное расписание проектного отдела ? Штатное расписание проектного отдела влияет на ответ на поставленный вопрос? ) |
|
|
21.12.2021, 13:38
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
это была Ваша оферта, форум тому свидетель Оферты на "бодалки" не было. И "форум тому свидетель" Со своими привязками - ищите себе лоха. Штатное расписание проектного отдела влияет на ответ на поставленный вопрос? Нет, это был вопрос по лишней информации.
Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2021, 13:40 |
|
|
21.12.2021, 14:41
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59220 |
|
|
|
22.12.2021, 1:16
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Lexman) Повод отказать всегда есть) Вы не совсем правы, а с инспектором нужно грамотно спорить/доказывать, иначе всегда будете неправы "по-умолчанию".Цитата Инспектор сослался на проект Вот!Цитата Но никакой уверенности, что при исправлении проекта он примет icon_smile.gif Если проект будет согласован и утверждён, то инспектор и будет следовать проектной документации.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2021, 3:02
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Lexman не уверен, что вариант, подписанный экспертизой (с которой у них "нормуль"), будет соответствовать НД. И не получит ли он (они) вторую вздрючку ?
Тема-двойник - на Проектанте.орг. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 18:51 |
|