Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
22.12.2021, 8:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 Пользователь №: 59226 |
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
|
|
|
|
22.12.2021, 9:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
преддушевая раздевалка-влажное помещение так что ИМХО не нужно этого делать.
|
|
|
22.12.2021, 9:58
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.12.2021, 11:26
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 Пользователь №: 59226 |
А на основании какого документа нельзя? сколько в интернете не искал найти запрета на это не смог
Сообщение отредактировал Очередной чайник - 22.12.2021, 11:34 |
|
|
|
22.12.2021, 12:01
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Сошлитесь на резко меньший срок работоспособности оборудования во влажном помещении. Не практично! Постоянные проверки на эл-безопасность и ремонты.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.12.2021, 12:18 |
|
|
22.12.2021, 12:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2021, 14:19
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А на основании какого документа нельзя? сколько в интернете не искал найти запрета на это не смог Может на косвенных ?СП76 (в добров. перечне к 384-ФЗ) 6.7 Распределительные устройства и подстанции 6.7.14 Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления, защиты и автоматики 6.7.14.9 Внутри панелей, щитов и шкафов, смонтированных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. Отсюда - во влажных так низя нужно разносить все в пространстве, а это канительно. То есть нужно заныть про сложности монтажа, а возможно и про необходимость сертификата на такой щит. Во как! ps Пардон, не спросил, вам чего обосновать надо - "можно" или "нельзя" ? Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 14:22 |
|
|
|
22.12.2021, 14:48
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике.
Вот у меня есть один объект, где на одном уровне (1-й этаж) 2 немалых бассейна (холодный и тёплый), русская и турецкая (паровая с нагнетанием) сауны, душевые, джакузи и прочее сопутствующее для отдыха деловых людей. Куде было девать щиты которых десятка два (не меньше), не считая щитов управления оборудованием, выключатели, розетки и прочего? А как же быть с щитами на улице, где дождь, снег, жара и холод и под ногами тоеопроводящая земля? У автора щит не в душевом помещении, а в преддушевом, поэтому щит в исполнении У4 или У5 подходит в данном случае. А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)? Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 14:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2021, 16:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике. А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ? А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)? В предбанной раздевалке точно так же есть отопление и вентиляция. Она относится к влажным помещениям ? Отопление и вентиляция есть и в моечной..ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: в служебно-бытовых помещениях - 60%; в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; в моечных и душевых - 95%, в "русской бане" - от 25% до 30%, в "турецкой бане" - от 90% до 100%, в "финской бане (сауне)" - от 8% до 20%, в бане со смешанным паром - от 25% до 30%, в "японской офуро" (водяной бане) - 100%. ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 70>60 |
|
|
22.12.2021, 16:29
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата 8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
22.12.2021, 16:35
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Куде было девать щиты в "служебно-бытовые помещения", где влажность до 60%, т.е. "сухие"Цитата Roman D 8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами. Это лишь вариант пространственного расположения. |
|
|
22.12.2021, 16:38
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий).70>60 Цитата(Олега) А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ? В зависимости от того, в кто как на тот момент успел оголиться...
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2021, 17:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.12.2021, 17:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6.7 Распределительные устройства и подстанции полагаете это об раздевалках? или в раздевалке - ТП или ОРУ или ЗРУ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2021, 17:19
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий). То есть вполне возможно щит У5 поставить в раздевалке бани ?полагаете это об раздевалках? или в раздевалке - ТП или ОРУ или ЗРУ? Я же отметил перед этим, что "на косвенных" Собственно.. распредустройства, щиты, шкафы - они только в ТП водятся ? |
|
|
22.12.2021, 17:35
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
некорректное сравнение, даже косвенное, даже справа налево
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2021, 18:06
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.12.2021, 19:57
Сообщение
#18
|
|||||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий). Дополнительно к вопросу (#15) о возможности размещения щита исп.У, категории 5 в раздевалке бани (или в санузле, в ванной комнате, в сауне..)А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории просто так ? В ЭТМ итальянский АВВ с IP65 - только УХЛ4. Выше не найти. Мало того, что оболочка щита будет 5 категории размещения. Нужно чтобы и все компоненты, устанавливаемые в щите соответствовали этой же категории. Посмотрел модульные автоматы EKF и IEK - только УХЛ4. Посмотрел ПМЛ - УХЛ4 .. В общем не все у нас бодро.. но это дополнительно к вопросу в #15 |
||||
|
|||||
22.12.2021, 20:30
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Что не так ? правила не те, эдак Вы на атомной станции чего найдёте, да и сами сказали...косвенно, хотя я бы назвал - криво-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2021, 21:57
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
правила не те, эдак Вы на атомной станции чего найдёте, да и сами сказали...косвенно, хотя я бы назвал - криво Я разве сказал, что СП76 - самое то ? Тогда это было бы "криво" и требовало бы отпардониться..А мной по-честному сказано, что именно "косвенно", то есть привел пример подхода к вопросу о влажности и какое решение используется. Кстати, жилищно-общественный СП256 ссылается на СП76 по части проводок, и ни чо.. |
|
|