Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
22.12.2021, 23:11
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории Автор такой вопрос и задачу не ставил.Его интересует только одно - можно или нет? Цитата(Олега) только УХЛ4. Выше не найти. С этим полностью согласен, но автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
23.12.2021, 0:29
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Автор такой вопрос и задачу не ставил. Но и от реалий отрываться ни к чему. Он будет рисовать проект, расчитывая, что все уже порешал, а как дойдет до сцецификации или сметы - облом приключится.автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости. В вопросах безопасности проектировщик может ориентироваться только на указанное в НД. Сомнительно, что кто-то будет снижать влажность ниже требований и следить за гигрометрами. Как бы скорее наоборот.Его интересует только одно - можно или нет? Нет.1. ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: .. в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; .. Это группа подобных помещений (по влажности). По ПУЭ7 п.1.1.7 - "влажные" 2. СП256, Таблица 5.3 - Классификация помещений и зон. Влажные: Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые, насосные Это тоже подобные по влажности помещения. 3. ПУЭ7 п.7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. (т.п. - тому подобных) автор может установить ... Автор может установить щит в коридоре и вопросов ни у кого никогда не возникнет (в т.ч. как быть с голыми бабами)Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 0:26 |
|
|
23.12.2021, 7:31
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3. ПУЭ7 п.7.1.52. речь о помещениях где плещется вода, так что не т.п....имх-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 12:35
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В "ванной комнате" из ПУЭ7 п.7.1.52. и в "помещении с ванной" из ГОСТ 32670-2014 п.5.32 по разному "плещется вода" ?
Может вода журчит по разному в "санитарных узлах" из СП256 и в "санузлах" из ПУЭ7 п.7.1.52 ? Если под "плещется" подразумевается попадание (разбрызгивание) воды на щит, то для этой беды есть расстояния и защитный параметр IP. Выбираешь IP55 или 66 (в ЭТМ продаются свободно) и ставишь щиты ваще где хотишь ? Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 13:07 |
|
|
|
23.12.2021, 14:00
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
читайте внимательней
1. я о помещениях, а не о IP 2. тогда по ПУЭ В саунах ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 14:21
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
читайте внимательней Таки я очень внимателен. Вы о помещениях, в которых "плещется вода". Я предположил, что неиспользуемое в ПУЭ "плещется" подразумевает наличие брызг или даже струй. Я думаю в неправильном направлении ? Тогда что вы имели ввиду ?1. я о помещениях, а не о IP |
|
|
23.12.2021, 14:24
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 Пользователь №: 59226 |
Дело в том что щит существующий и находится в проектируемом помещении, которое раньше было обычным коридором а в будущем станет преддушевой раздевалкой, и вот не могу разобраться переносить его или нет
|
|
|
|
23.12.2021, 14:47
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2. тогда по ПУЭ в саунах ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом Я не воспринимаю "сауну" как все здание. Здесь "сауна" - та же парилка, с более сухим паром, т.е. это только помещение в здании. Может быть и в составе бани..Мы же говорим о помещениях ? Так что никаких "на улице" ! Дело в том что щит существующий и находится в проектируемом помещении, которое раньше было обычным коридором а в будущем станет преддушевой раздевалкой, и вот не могу разобраться переносить его или нет Щит ставили в коридор, это нормально, я свое мнение высказал. Если вы проектировщик и вам лениво перетащить прямоугольник (в каде) в коридор, значит вам предстоят долгие бодалки при защите проекта. Шансы отбодаться около нуля. Но.. хозяин барин.. )) Удачи.
|
|
|
23.12.2021, 15:09
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Очередной чайник) вот не могу разобраться переносить его или нет На стадии проектирования?Да конечно же переносить! Я думал, что вопрос реального наличия щита в уже существующей предбанной раздевалке, а вам нужно теперь как-то "защитить" его месторасположение..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.12.2021, 15:18
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Я не воспринимаю воспринимать Вы можете как угодно, в ПУЭ написано - сауна, а не помещение в сауне-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
23.12.2021, 15:45
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
воспринимать Вы можете как угодно, в ПУЭ написано - сауна, а не помещение в сауне В сооружении "Бассейн" может быть помещение "Бассейн", в котором непосредственно располагается Так и в здании "Сауна" (а может и "Баня") располагается помещение "Сауна", в котором парятся человеки. Ваше восприятие поможет скорректировать только общение с экспертизой. Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 15:46 |
|
|
23.12.2021, 15:53
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
где там про "Бассейн"? Да и про т.п. не надо, мы про сауну для примера
только общение с экспертизой. если не можете аргументировать, не нужно на кого то сваливать, да и чего Вы решили, что экспертиза по сауне обязательно будет как таковая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 16:13
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.12.2021, 16:29
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
там Ваше имхо, аргументов не увидел, ну да ладно, соглашусь, но Вы увели тему в сторону
а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 16:41
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
мы про сауну для примера.. Где в ПУЭ уточнение, что это про здание, а не про помещение ?там Ваше имхо, аргументов не увидел Каких еще аргументов ? в ПУЭ7 п.7.1.52. перечисляются помещения. С чего взяли, что речь о здании ?а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно Почему не нужно ? Именно по подобию. Конкретнее по влажности. А ваш имх как выглядит ? Что означают эти букафки Т.П. ? Про "плещется" не нужно |
|
|
23.12.2021, 17:41
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не про помещение ? потому что не написано слово "помещение", в отличие от других пунктов, например - 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениямиКонкретнее по влажности. во влажных т.е. ставить нельзя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 18:18
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
потому что не написано слово "помещение" Я назначен ответственным за корявки или неточности в ПУЭ ? Считайте себе как хотите..во влажных т.е. ставить нельзя? Думаю, подобие ещё и в электробезопасности. Влажность воздуха - не определяющая. Бабы выскакивают в раздевалку босые, не вытираясь, пол постоянно мокрый. Бабы там не по одной.. |
|
|
23.12.2021, 19:45
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на корявки или неточности в ПУЭ ? не увиливаем от ответа, если не завели оппонента в дебри, есть что возразить по сказанному?Думаю таки на минутку перестаньте об них думать и ответьте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 23:08
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.12.2021, 23:43
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это, цепляясь к другому и не обосновывая что это не здание, Олега, смените тактику, она устарела
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|