![]() Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
Добрый день.
На станции около ста кабелей 6 кВ из ПВХ изоляции ВВГнг. Как испытывать этот кабель в эксплуатации, выпрямленным напряжением (согласно объемам и нормам) или 0,1 Гц (согласно ГОСТ). Ссылаться на СТО Россетей не могу, т.к. не принято предприятием. Как Вы испытываете кабели 6 кВ из ПВХ изоляции ВВГнг и как они в эксплуатации? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
согласно изготовителю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |