Трансформатор в сауну , Не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор в сауну , Не работает |
11.1.2022, 10:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
11.1.2022, 11:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а что за транс? выходное напряжение 12В? сколько ламп подключаете и какой мощности?
|
|
|
11.1.2022, 11:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
а что за транс? выходное напряжение 12В? сколько ламп подключаете и какой мощности? Транс TASHIBRA 250Вт/12В, лампы накаливания по 60Вт. Подключали одну, две, три результат одинаков Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.1.2022, 11:08 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 11:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата лампы накаливания по 60Вт лампы на 12 В? Длина линии от транса до ламп какая? |
|
|
|
11.1.2022, 11:19
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Да лампы на 12В, длинна линии 4-5 метров максимум
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 11:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
М-м-м вроде всё верно.
Выключатель проверяли? Он у вас получается стоит после транса? Токи там не хилые будут протекать и обычный выключатель их коммутировать не сможет. |
|
|
11.1.2022, 11:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
М-м-м вроде всё верно. Выключатель проверяли? Он у вас получается стоит после транса? Токи там не хилые будут протекать и обычный выключатель их коммутировать не сможет. Пробовали без выключателя, закорачивали кабель-не помогло. Напарник говорил что раньше делал все так-же и проблем не было. Может трансформатор глючный? -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
11.1.2022, 11:34
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а как на счёт целостности самого кабеля питания от транса к светильникам? Прозванивали?
|
|
|
11.1.2022, 11:37
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попробуйте накинуть лампу в распред.коробке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.1.2022, 11:46
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
а как на счёт целостности самого кабеля питания от транса к светильникам? Прозванивали? От 220В все исправно работает -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
11.1.2022, 11:49
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата От 220В все исправно работает в смысле? если заменить ваши лампы на лампы на 220 В и убрать транс? |
|
|
11.1.2022, 12:01
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
в смысле? если заменить ваши лампы на лампы на 220 В и убрать транс? Да. Завтра переделаем выключатель, наш косяк и попробуем другой трансформатор Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.1.2022, 12:02 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 14:41
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3083 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Надо увеличить мощность электронного трансформатора минимум раза в два или заменить на обычный (электромагнитный) той же мощности.
Можно попробовать поменять лампочки на лампы другой фирмы. Вы не учитываете, что сопротивление холодной нити накала лампочки может быть в три и более раз меньше горячей. Электронный трансформатор успеет уйти в защиту. Две лампы на одинаковое напряжение и одной мощности в холодном состоянии могут иметь сопротивление спирали отличающееся в разы. Когда занимался ремонтом автомобилей были случаи, когда в автомобиле, после замены хозяином ламп в фонарях, начинали перегорать соответствующие предохранители. Замена безъимённых ламп на лампы нормальных производителей снимало проблему. Сечение кабеля питания на пределе. При мощности нагрузки 180 Вт потери в кабеле больше 10%. Но с другой стороны кабель работает как добавочное сопротивление, что продлит ресурс ламп. Если не менять транформатор, может поставить в цепь 12В что-то типа бареттера, ограничивающего ток в первую секунду после включения. -------------------- |
|
|
11.1.2022, 15:32
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(220v-elektrik) Может трансформатор глючный? Нет - сами же говорите, что Цитата сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно? Цитата(220v-elektrik) Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.Там защита от режима ХХ, поэтому минимальную нагрузку рекомендуют не менее 30%. Ищите обрыв цепи..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.1.2022, 16:27
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Электронный трансформатор успеет уйти в защиту. Тоже было такое предположение А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно? Ищите обрыв цепи..... От 220В все исправно работает, если исключаем трансформатор и меняем лампы на 220В -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 16:32
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%. ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают |
|
|
11.1.2022, 16:34
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают точно так -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 16:56
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Shturman1) ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают А автор читает внимательно? Цитата(Rezo) А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно?...Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.Ищите обрыв цепи. Цитата(220v-elektrik) От 220В все исправно работает, если исключаем трансформатор и меняем лампы на 220В Вы ещё "наведёнкой" проверьте. Если проверяете этот участок цепи сетевым напряжением, тогда и нагрузка должна быть эквивалентна (более 2кВт). Нагрузите цепь нагрузкой в 2-3 кВт и замерьте напряжение на ней (а лучше подождать ещё минут 5-10). Если всё нормально будет, значит дело в емкостно-индуктивной соствляющей линии с лампами. Эти трансы работают на очень высокой частоте, поэтому и рекомендуется размещать их непосредственно возле нагрузки и сократить до минимума (часто указывают до какого) длину линии, а в качестве нагрузки указывают на галогенки, а не ЛН с гораздо большей индуктивностью нити для частоты преобразования в этом трансе. Это же давно известная проблема! Из-за этого может быть и так, что напряжение начинает "гулять" - транс после вхождения в режим, начинает "закрываться", а потом вновь открывается и так по кругу. Надеюсь общий смысл ясен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.1.2022, 17:32
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Я бы ещё ради эксперимента попробовал подать на вход транса питание при включенном выключателе. У вас выключатель стоит во вторичной цепи от транса до светильников, и при этом на входе транса всегда есть напряжение. По правильному выключателем подается питание на транс, а светильники к выходу транса подключаются наглухо
|
|
|
11.1.2022, 17:40
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17573 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 17:54 |
|