Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение двигателя 220В на 3 фазы

Shonni
сообщение 18.1.2022, 11:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2022
Пользователь №: 59307



Добрый день! По невнимательности привезли с Китая оборудование с двигателями на 220В, но на 3 фазы, такие используются в США и еще в некоторых странах. Вопрос, есть ли способы приспособить его к сетям 220в 1ф или 380 3фазы с помощью замены компонентов или покупки дополнительного оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2022, 13:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Схема соединения обмоток двигателя какая?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shonni
сообщение 18.1.2022, 13:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2022
Пользователь №: 59307



Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2022, 13:06) *
Схема соединения обмоток двигателя какая?

Треугольник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.1.2022, 14:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1345
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Если речь только о двигателях, то частотник можно настроить так, чтобы он выдавал 3*220 при входном 3*380.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 18.1.2022, 14:10
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535




Нет 1*220, выход 3*220В.




Цитата(чукча @ 18.1.2022, 15:03) *
Если речь только о двигателях, то частотник можно настроить так, чтобы он выдавал 3*220 при входном 3*380.


Сообщение отредактировал arakl - 18.1.2022, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.1.2022, 14:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1345
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Поясните, не понял.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 18.1.2022, 14:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Цитата(Shonni @ 18.1.2022, 11:36) *
Добрый день! По невнимательности привезли с Китая оборудование с двигателями на 220В, но на 3 фазы, такие используются в США и еще в некоторых странах. Вопрос, есть ли способы приспособить его к сетям 220в 1ф или 380 3фазы с помощью замены компонентов или покупки дополнительного оборудования?

Мощность двигателей какая? Сколько тех двигателей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shonni
сообщение 18.1.2022, 16:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2022
Пользователь №: 59307



Цитата(квершлаг @ 18.1.2022, 14:53) *
Мощность двигателей какая? Сколько тех двигателей?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2022, 17:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shonni @ 18.1.2022, 15:17) *
Треугольник

Переключайте в звезду и подключайте на 380


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shonni
сообщение 21.1.2022, 9:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2022
Пользователь №: 59307



Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2022, 17:45) *
Переключайте в звезду и подключайте на 380

Получилось! Спасибо большое. Из нюансов - нагревается двигатель довольно быстро, но у него цикл работы пару минут в день, так что все отлично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 21.1.2022, 13:36
Сообщение #11





Гости






Переключайте в звезду и подключайте на 380