Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Люди добрые подскажите пожалуйста. Какой пункт в ПУЭ требует выполнять дополнительное видимое заземление? Не могу найти. И нужно ли заземлять оборудование и корпуса электро щитов в том случае если выполнено подключение по системе tn-c-s?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Есть старое бюрократическое правило. Тот, кто что-либо требует, предоставляет пункты в доказательство законности своих требований. А не тот, от кого требуют ищет доказательства незаконности требований. Так что с этим вопросом к тому, кто что-то от вас требует
Даже гаишник, оформляя нарушение, пишет нарушенный пункт ПДД и статью КоАП, в которой указывается размер штрафа -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Повторное уравнивание потенциалов, а не дополнительное заземление, как Вы его называете, используется там, где возможно касание сразу двух токопроводящих поверхностей. Для цехов и мастерских обязательно!
Неправильный термин, поэтому не можете найти! Не то ищите! Напряжение прикосновения при кз, для помещений без повышенной опасности не должно превышать 50 вольт. Основная система уравнивания потенциала не всегда обеспечивает это условие. Но и даже когда обеспечивает, два всегда лучше. Они должны быть доступны для контроля, измерений и обслуживания. Если их не видно, то как Вы докажете, что они существуют? Типа: - Я вам его не покажу, но вы мне протоколы, что у меня все в порядке дайте! ГОСТ Р 50571.5.52-2011 пункт 526.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пункт 543.3.2 Места не требующие обслуживания, могут быть скрыты! Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.1.2022, 12:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Люди добрые подскажите пожалуйста. Какой пункт в ПУЭ требует выполнять дополнительное видимое заземление? Не могу найти. И нужно ли заземлять оборудование и корпуса электро щитов в том случае если выполнено подключение по системе tn-c-s? Заземлять надо, дополнительное заземление - такого понятия нет, заземление не обязательно должно быть видимым. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ну, да! Ошибся! - проводник дополнительного или местного уравнивания, а не повторного!
ГОСТ IEC 61140-2012 пункт 5.2.2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вопроса про уравнивание у автора не было вовсе. А уж про местное уравнивание и тем более ![]() ГОСТ IEC 61140-2012 - Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено Вопрос был про - дополнительное видимое заземление, Вы бы не наводили тень на плетень, а объяснили, что это такое на Ваш взгляд. А то только других ловите на неточностях. А по сути ответить слабо? Если это не дополнительное уравнивание, то что? А гост я привел как источник терминов, не более. Гост был когда-то принят, а значит и термины. Я надеюсь они-то не устарели? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А гост я привел как источник терминов, не более. Гост был когда-то принят, а значит и термины. Я надеюсь они-то не устарели? Вы привели - вам и проверять.Вы бы не наводили тень на плетень, а объяснили, что это такое.. Тень наводите вы сами, на себя.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
ГОСТ IEC 61140-2012 никогда не был национальным стандартом. Это межгосударственный документ утвержденный Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном.
Очередной вопоос к Олега. Очень любопытно, когда его успели отменить? И по каким- таким причинам? Да, на вопросы Олега отвечать не намерен. Проще зарабатывать авторитет критикуя других. Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.1.2022, 19:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ IEC 61140-2012 никогда не был национальным стандартом. Это межгосударственный документ утвержденный ... "4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 557-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61140-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2014 г."Вопоос к Олега. Очень любопытно, когда его успели отменить? И по каким- таким причинам? По причине принятия и ввода другого стандарта 26 ноября 2019 г.Да, на вопросы Олега отвечать не намерен. Дело хозяйское .. ))Проще зарабатывать авторитет критикуя других. Например меня ? Валяй ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ну вот, это уже нормальный диалог!
Та как-же на счет дополнительного видимого заземления? Это что? А за новый гост - спасибо! Будет время, посмотрю! Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.1.2022, 19:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Какой пункт в ПУЭ требует выполнять дополнительное видимое заземление? Думаю, Иван задал вопрос не корректно. С заземляющим устройством или просто заземлением, все понятно, есть подземная часть и надземная. Тут требовать нечего, такая технология выполнения заземления. Скорее всего речь идет об уравнивании потенциалов, о РЕ-шине дополнительного уравнивания потенциалов электрооборудования ЭУ и такой же шине по периметру в помещении ТП для заземления оборудования ВН штатно, уравнивания потенциалов м/к эл.оборудования НН и заземления токоведущих частей при ремонтах. И здесь так таковых требований нет, просто удобно и наглядно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Да возможно не правильно сформулировал вопрос. Ситуация такая имеется производственный цех со станками. Они подключены по системе tn-c-s. Получается что они заземлены пятым проводником в составе кабеля. Какой тогда смысл подключать их к контуру который идёт по цеху
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ, п. 1.7.83 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...
Без ДСУП, например, как вы уравняете потенциал трубопровода и улиток, подставки (рамы) насоса, воздуховода вентилятора. Не будете же вы извлекать РЕ из кабеля введенного в двигатель, не говоря об окружающих неэлектрических металлоконструкциях-сторонних проводящих частях, на которых при пробое изоляции проводника, проложенного по ним, может оказаться опасное напряжение. Для уравнивания потенциалов такого оборудования и конструкций удобнее иметь шину уравнивания потенциалов по периметру помещения, т.к. в основном в производственных цехах станки и технологическое оборудование расположены вдоль стен. Тащить провода от РЕ шины силового шкафа не всегда целесообразно. В больших цехах такую шину кладут даже по полу между колонами вдоль группы станков и оборудования, походу присоединяя сторонние проводящие части. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Получается что они заземлены пятым проводником в составе кабеля. Какой тогда смысл подключать их к контуру который идёт по цеху При пробое на корпус одного из оборудования на проводнике в составе кабеля появится падение напряжения (вероятно опасного уровня). Потенциал же на прочих корпусах и проводящих частях останется близким к нулевому.На рисунке даже TN-S, но для понимания подойдёт: Для небольшого помещения в котором щит для всего эл.оборудования находится внутри этого помещения (или в непосредственной близости), т.е. RРЕ мало, шиной уравнивания может служить РЕ-шина в таком щитке, при подключении к ней и СПЧ |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Правильно я понимаю, если щит станка подключен по система tn-c-s, то в этом случае достаточно только корпуса станков подключить в системе уравнивания потенциалов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет, не достаточно, см. пункт ПУЭ выше.
![]() Особо обратите выделенную область, очень актуально при производстве строительно-ремонтных работ со средств подмащивания, подъемных устройств и цехового транспорта. Поэтому, рекомендую охватить все проводящие (металлические и неметаллические) конструкции цеха системой уравнивания и выравнивания потенциалов. В условиях производства металлическая шина для этого наиболее наглядна и устойчива от механического воздействия, горячей стружки .... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правильно я понимаю, если щит станка подключен по система tn-c-s, то в этом случае достаточно только корпуса станков подключить в системе уравнивания потенциалов? Если в цехе существует полноценная система уравнивания (и выравнивания) потенциалов, объединяющая помимо ОПЧ (те же корпуса прочих станков) все СПЧ (сторонние проводящие части), то достаточно. Объединения лишь корпусов станков - маловато будет. Даже с TN-S.Возможно в цехе не все щиты получают питание по пятипроводному кабелю, в этом случае tn-c-s фикция. Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2022, 13:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |