Добрый день!
Я делаю ремонт в доме 1927 года постройки. Перекрытия и межкомнатные стены деревянные (оштукатурены) и я решил с точки зрения пожарной безопасности, да и эстетики - сделать наружную проводку. Я немного повернут на этих вопросах, может и глупое решение, но вот решил так сделать. Дошли до финального этапа - прокладки наружной проводки, и тут я читаю, что трубы надо заземлять, причем, поскольку они прерываются коробками распаечными - то в куче мест. А это, мягко говоря, выглядит фигово, да и работы немало. Может я что-то не понимаю? Может я перестраховщик глобальный? Внутри труб идут ВВНГ 2,5 и 4 мм сечением согласно потреблению - с большим запасом)) Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то заземлять или нет? |
|
|
|
26.1.2022, 21:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ну, если вы "повёрнут" на пожарной безопасности, то и электробезопасность вам должна быть не безразлична. Так шта, "надо, Федя, надо".
Сообщение отредактировал чукча - 26.1.2022, 21:41 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
26.1.2022, 22:04
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2022 Пользователь №: 59342 |
ну, я на самом деле просто хочу понять разумные какие-то моменты. скрытую проводку я не стал делать по трем причинам - в деревянных перекрытиях не очень это дело, раз, хочется ретро стиль - два, удобно размещать точки - три, не надо заранее понимать что и где будет (меняется то по сто раз).
и вот я пытаюсь понять, если внутри стальной трубы с двойной изоляции кабель - и это не завод там или корабль, а квартира. нужно ли заземление труб? |
|
|
26.1.2022, 22:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
26.1.2022, 22:41
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2022 Пользователь №: 59342 |
|
|
|
26.1.2022, 23:40
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
хочется ретро ... это не завод там или корабль, а квартира. нужно ли заземление труб? Есть ретро-фотка с прокладкой в таких трубах в квартире ? Что-то мне не попадались такие квартирушки.. ))В чем собственно разница - в квартире или на заводе ? Именно у обывателя дозволено не заземлять стальные трубы электропроводки при протяжке проводников в двойной изоляции ? |
|
|
27.1.2022, 0:25
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Добрый день! Я делаю ремонт в доме 1927 года постройки. Перекрытия и межкомнатные стены деревянные (оштукатурены) и я решил с точки зрения пожарной безопасности, да и эстетики - сделать наружную проводку. Я немного повернут на этих вопросах, может и глупое решение, но вот решил так сделать. Дошли до финального этапа - прокладки наружной проводки, и тут я читаю, что трубы надо заземлять, причем, поскольку они прерываются коробками распаечными - то в куче мест. А это, мягко говоря, выглядит фигово, да и работы немало. Может я что-то не понимаю? Может я перестраховщик глобальный? Внутри труб идут ВВНГ 2,5 и 4 мм сечением согласно потреблению - с большим запасом)) Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то заземлять или нет? Знаете, если ещё не поздно, то проводите все кабеля по потолку (ну они должны быть насесные, конечно). |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.1.2022, 5:52
Сообщение
#8
|
Гости |
... сделать наружную проводку. ... Для повышения Ваших знаний: наружная проводка - проводка наружу здания, т. е. на улице. У Вас должна быть ОТКРЫТАЯ проводка. Трубы Вам не нужны, делается проводка в таких случаях на изоляторах (роликах). Сделайте в стиле РЕТРО, будет красиво и безопасно. |
|
|
27.1.2022, 6:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Дошли до финального этапа - прокладки наружной проводки, и тут я читаю, что трубы надо заземлять, причем, поскольку они прерываются коробками распаечными - то в куче мест. А это, мягко говоря, выглядит фигово, да и работы немало. Распаечные коробки привариваются к трубам, создаётся единая заземлённая конструкция от ВРУ. Вроде проблем нет, внешний вид не испортится, только нужно подкрасить места сварки. При пластиковых вставках в этой конструкции, конечно, нужно обеспечить эл. связь заземления, обычно через тросик. Сообщение отредактировал -Mike- - 27.1.2022, 6:18 |
|
|
27.1.2022, 6:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если ваши родственики в энергонадзоре не работают то можете трубы не заземлять. ))
А заземление для электробезопасности будет? Кабеля двух или трёхжильные? |
|
|
|
27.1.2022, 9:42
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Распаечные коробки привариваются к трубам, создаётся единая заземлённая конструкция от ВРУ. Вроде проблем нет, внешний вид не испортится, только нужно подкрасить места сварки. Представленные в #5 трубки - тонкостенные, вставляются в раструбы.. Вы и "трубки Бергмана" (из жести) варить станете ?Для соединения с коробкой на картинке есть муфта с гайкой. |
|
|
27.1.2022, 11:36
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2022 Пользователь №: 59342 |
|
|
|
27.1.2022, 12:03
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Проложите внутри труб ПУГВ и заземлите внутри распаячных коробок. И коробку и раструб трубы.
Для коробки, в вашем случае, достаточно зачистить площаку и вркутить саморез по металлу с проводом. Для раструба трубы - зачистить и сантеххомут или крокодил или аналог. |
|
|
27.1.2022, 16:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.1.2022, 20:58
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Это будет соответствовать 2 классу соединений для защитного проводника ? Нет, человек для себя делает. Это будет не видно и правильно в его случае. Если падать в нормы - давайте выпустим узел, внесём в ЖАН, регламент обслуживания узла и проведём испытания ЭТЛ (которые и так обязаны проветсти). Дабы узаконить. Ежели надзор сиё (вполне законное, хочу заметить) действо не устроит, то: Вместо сантех-хомутов использовать фальшпольный сжим, будет соответствовать. А вместо самореза - болт+гайку с шайбой насквозь коробки (или болт+2 гайки). Ну и оконечить ПуГВ НКИ при этом. |
|
|
27.1.2022, 22:38
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет, человек для себя делает. Так и зачем ему хрень для себя ? Это будет не видно и правильно в его случае. Не видно - значит правильно ? и епать ту люсю.. ?Если падать в нормы - давайте выпустим узел, внесём в ЖАН, регламент обслуживания узла и проведём испытания ЭТЛ (которые и так обязаны проветсти). Дабы узаконить. Законные узлы отображены в ГОСТ на классы соединений.сиё (вполне законное, хочу заметить) действо .. Если настаиваете, назовите обоснование для законности. Каким документом ?Проложите внутри труб ПУГВ .. Без "нг" и без "LS" ?
|
|
|
28.1.2022, 10:20
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Так и зачем ему хрень для себя ? В его случае хрень, это с открытым доступом приваренными ножками и другим кондовыми историями в соответствии с нашими любимыми типовыми узлами Цитата Не видно - значит правильно ? и епать ту люсю.. ? А видно значит тоже правильно? Не согласен. Чтобы соблюсти требование к доступности точек заземления, достаточно повесить наклейку и надпись, что там обслуживаемый контакт ДСУП и доступ к нему лёгок. Цитата Законные узлы отображены в ГОСТ на классы соединений. Верно, а ещё узлы может узаконить ГИП в рамках авторского надзора, если он есть в НРС. И подтвердит законность такого узла испытаниями. Цитата Если настаиваете, назовите обоснование для законности. Каким документом ? Проектом, можно его до кучи и у Вас, как инспектора, согласовать. Помимо ЖАНов и ГИПов. Но по опыту РТН интересны РД на новое тех.присоединение, лютую реконструкцию или новое строительство. И кроме однолинейки ТП/ВРУ/ГРЩ и плана наружной прокладки КЛ вы почти никогда ничего не смотрите. В редкие моменты можете отправить заявителий во всякие "Мосгосэнергонадзоры", "бюро сертификаций" и т.п., там уже за бабки проект по косточкам разбирают, после этого можно нести к вам и резко всё становится прекрасно. Цитата Без "нг" и без "LS" ? Давай ещё и halogenfree сюда докинем. Реально. Для ПуГВа на ДСУП. В квартиру. Топикстартер хотя-бы минимально заморочился, другие бы наняли бригаду патриотов, те бы там наворотили чудес. Но, справедливости ради, в последнее время всё лучше становиться ситуация с выбором изоляции одиночных проводников систем уравнивания потенциалов. Ещё 5 лет назад, чтобы одиночный ПуГВнг-LS купить, надо было его до разработки проекта заказывать и попедалировать заводы, т.к. небыло почти нигде. Сейчас попроще, почти всегда в наличии. Есть ещё опция кинуть голый провод для ДСУП, без изоляции. Но для маленьких сечений я не сторонник. Медь воздух тоже не любит. Какая цель твоих вопросов, лишний раз мне мозги повзрывать или помочь человеку с выбором оптимального решения в его ситуации? =) |
|
|
28.1.2022, 12:55
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А видно значит тоже правильно? Хрень, предложенная рационализатором VITOSом (подключение защитных проводников саморезом) , она и в открытом, и в закрытом виде - всё та же хрень а ещё узлы может узаконить ГИП .. А кто у Николая Воронова ГИП ? ))подтвердит законность такого узла испытаниями. Г-н VITOS покуда ваще ничем не подтвердил законность узла на саморезе .. Проектом, можно его до кучи и у Вас, как инспектора, согласовать. Кроме глупостей.. что-то серьезнее будет ?Давай ещё и halogenfree сюда докинем. А есть такое требование для жилого дома, г-н VITOS ?другие бы наняли бригаду патриотов, те бы там наворотили чудес. У нас таких кудесников на форуме хватает, насоветуют мама не горюй.. ))Какая цель твоих вопросов, лишний раз мне мозги повзрывать или помочь человеку с выбором оптимального решения в его ситуации? =) Хрен там чего взорвешь, у тебя же всё на саморезах Цель - предостеречь человека от использования предложенных тобой "оптимальных решений". |
|
|
28.1.2022, 12:56
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Хрень, предложенная рационализатором VITOSом (подключение защитных проводников саморезом) , она и в открытом, и в закрытом виде - всё та же хрень А кто у Николая Воронова ГИП ? )) Г-н VITOS покуда ваще ничем не подтвердил законность узла на саморезе .. Кроме глупостей.. что-то серьезнее будет ? Кто сказал что я озадачился подтверждать законность узла с саморезом (Топики про болт+гайки, и хомут опустим. В контексте твоих вопросов, тебе ведь удобнее их пропустить). Это лишь быстрое решение для бытового использования, которое позволит совсем не выпадать из целесообразности уравнивания потенциалов и не производить лишних телодвижений, с красивым металлическим кабель-менеджментом, как на фото. Я полностью отдаю себе отчёт, в том что пишу. В том числе и когда пишу вещи, идущие вразрез с некоторыми постулатами из НТД. Способ узаконивания вещей которых нет в НТД - да описал. Хоть сам и понимаю что с саморезом не прокатит и не должно прокатывать. Но, в случае с задачей ТСа - никуда эта дрянь из стенки коробки не денется, а если и денется - возьмёт и туда-же вкрутит то, что не отвалится. А кто у г-на Николая Воронова инспектор технического надзора? )) Пока только ты пытаешься внести излишнюю серьёзность во вполне бытовой вопрос, чтобы доходило до глупостей и абсурда. Про что-то правильное и посерьёзнее - читай выше посты про сварку и мой-же про хомуты и болты. Всё уже было. Самому не смешно, что общаемся как два школьника, пытающихся друг-друга подловить? |
|
|
28.1.2022, 13:05
Сообщение
#20
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Конструктор из трубочек с использованием хомутов будет смотреться чутка лучше этого натюрморта. Но это на чердаке, не в комнате жилой..
Я полностью отдаю себе отчёт, в том что пишу. В том числе и когда пишу вещи, идущие вразрез с некоторыми постулатами из НТД. Ты ясно осознаешь, что пишешь свои советы обывателю ? Который на основании этого приступит к воплощению ? Ты опасный дядя ..В таких случаях предупреждать надо, что в нормах все не так и это только твой ИМХ, личный.. |
|
|
||