Токовая погрешность ИТТ , конструктивные особенности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Токовая погрешность ИТТ , конструктивные особенности |
4.2.2022, 15:46
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Здравствуйте друзья ! Подскажите пожалуйста ,вопросы вот по учёбе задали ...
От каких конструктивных параметров зависит токовая погрешность Измерительных Трансформаторов Тока ? Вопросы построены так что в Интернете трудно или невозможно найти на них ответы ,преподаватели же тоже не дураки ,усложняют задачу !) Помогите пожалуйста ,очень жду ответ ! |
|
|
|
6.2.2022, 20:54
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Вопросы построены так что в Интернете трудно или невозможно найти на них ответы ,преподаватели же тоже не дураки ,усложняют задачу !) Да ладно вам... Погрешность трансформатора тока зависит от его конструктивных особенностей: сечения магнитопровода (s), магнитной проницаемости материала магнитопровода (μ), средней длины магнитного пути (l). В зависимости от предъявляемых требований выпускаются трансформаторы тока с классами точности 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Указанные цифры представляют собой токовую погрешность в процентах номинального тока при нагрузке первичной обмотки током 100—120% для первых трех классов и 50 —120 % для двух последних. Для трансформаторов тока классов точности 0,2; 0,5 и 1 нормируется также угловая погрешность δ. |
|
|
6.2.2022, 21:06
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10883 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А, ну да.
Ответьте за погрешность ТТ при нагрузке 2%. к примеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.2.2022, 9:57
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
спасибо !!!
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 11:29 |
|