![]() Отыскание места повреждения КЛ 6 кВ (глухое) , Повержение ГЛУХАЯ ЗЕМЛЯ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отыскание места повреждения КЛ 6 кВ (глухое) , Повержение ГЛУХАЯ ЗЕМЛЯ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59430 ![]() |
Что посоветуете по опыты? После прожига больной жилы Кл 6кв, одна жила с оболочкой 60 Ом между собой. Две остальные уверенно держат. Акустикой стучит весь Кабель слегка и в некоторых местах есть усиления стука, даже возле предположительного места, которое четко показывает рефлектометр. Рамкой сигнал по всей трассе через генератор ГЗЧ 2500 схемой больная жила оболочка на откинутых поводках с обоих концов. (И многими другими от безысходности)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Найти однофазно замыкание на землю трудная задача, но делать что то надо, у нас примерно так.
Насколько понял кабель в земле. В таких случаях т.к. у Вас 60 Ом (многовато), мы включаем дожиг и жгём эту жилу (иногда несколько часов) до тех пор пока не повредится какая либо из оставшихся. Если сопротивление не уменьшается, а ток прожига идёт то результат будет, всё равно другие жилы разогреются и пробьются, а далее дело техники. Хуже, бывает если жила сварилась с оболочкой и сопротивление равно нулю тогда уже разогреть место повреждения не получится, тогда рефлектометром определяем примерное место и приходится рыть шурфы и находить место гальванометром по направлению тока. Также. В последние годы, после появления в ЭТЛ тепловизора, и если кабель по эстакаде, то примерно определив место рефлектометром, включает дожиг и находим мест по тепловому излучению. А пробовали работать с другой стороны кабеля? Сообщение отредактировал НИР - 16.2.2022, 6:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59430 ![]() |
Работать с другой стороны до последнего не хотим до последнего, т.к. там РП не наша, думали быстро со своей стороны найдём, но не тут то было) Кабель в земле - верно, и мало того везде асфальт) И перекапывать всю округу нет никакого желания. Сегодня нашли сварочный однофазный трансформатор старый с выходным номинальным током 180 А, хотим попробовать его, так как дожига у нас заводского нет, к сожалению
Сообщение отредактировал Littlerew - 16.2.2022, 9:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Сварочный тр-р тоже пойдёт, но напряжения может не хватить для большого тока.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59430 ![]() |
Да, но как снизить переходное, стучать до посинения?
Сообщение отредактировал Littlerew - 16.2.2022, 15:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Да, но как снизить переходное, стучать до посинения? Помню СПЭ жгли сутки. Угробили наверно кабель. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |