с2н5он
сообщение 1.3.2022, 15:02
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



На стене МКД ставится учёт. Можно рядом/с пересечением газовых труб и будок с баллонами? п.2.1.56, 2.1.57 ПУЭ для внутри помещений, п.7.1.50 не для ЩУ и кабеля или не прав? Кабель будет в гофре.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.3.2022, 15:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



п.7.3.44 ПУЭ

+ Таблица 7.3.11 для В-Iг

Либо уйти из зоны, либо обеспечить оболочку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.3.2022, 15:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Однажды сталкивался, но все тонкости уже не помню.
Могу только сказать, что с пересечение там доволно жёстко (по расстоянию - равносильному запрету), а параллельное расположение трубы газа и эл.проводки то же на определённом расстоянии - для воздушной среды значительно меньше, чем в земле.
Вряд ли сейчас смогу найти, чем тогда руководствовался.....

Сообщение отредактировал Rezo - 1.3.2022, 15:50


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2022, 22:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.3.2022, 15:42) *
п.7.3.44 ПУЭ
не увидел, где там про спрошенное
хорошо, в стене в 20 см. проводка 380 В. - тоже нельзя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.3.2022, 23:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(с2н5он @ 1.3.2022, 22:04) *
не увидел, где там про спрошенное
хорошо, в стене в 20 см. проводка 380 В. - тоже нельзя?

Вы нашли в ПУЭ только для помещений, я показал пункт и таблицу для наружных установок.
п. б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы и ЛВЖ. Это минимальное расстояние от шкафов с баллонами до щитка учёта.
В таблице исполнение щитка, если расстояние не выдержать.
Цельная технологическая труба с горючими газами и ЛВЖ не является взрывоопасной зоной. Стоит в неё врезать кран, задвижку, клапан, тут же появляется новая сфера радиусом = (3 м + 1/2 габарита аппарата), усечённая стенами, площадкой(землёй) внутри которой В-Iг.
Не могу сейчас назвать документа, но на память пересечение кабеля с газовой трубой низкого давления выполняется с зазором 50-100 мм в свету, кабель должен быть в стальной бесшовной трубе 200-500 мм в стороны от газовой трубы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2022, 7:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обратно не понял - с каких пор баллон стал аппаратом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.3.2022, 9:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Баллон - сосуд под давлением, пусть и не требующий регистрации, но к нему прикручен редукционный клапан и всё это в корпусе(шкафу). Всё вместе, почему не аппарат?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2022, 10:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



аппарат и сосуд думаю понимаете что разные понятия
вместе аппарат? аппарат полагаю что то делает, преобразует одно в другое или что то подобное


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.3.2022, 11:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



с2н5он, я работаю на нефтеперабатывающем заводе и "дую" на всё взрыво- пожаро- со своей колокольни.
Даже с ваших понятий об аппарате, как что-то преобразующее, мной выше названный шкаф с газовым балоном и редукционным клапаном как аппарат, преобразует жидкость в газ, а газ высокого давления в газ низкого давления.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2022, 22:04


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2022, 13:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



понял, спасибо
ещё вопрос - гл 7.3 э/у во взрывоопасных зонах, т.е. дом находится во взрывоопасной зоне и соответственно э/у д.б. взрывозащищёнными?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.3.2022, 13:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нет конечно. Смотрите табличку из ПУЭ, номер выше. Просто щиток IP54(44).

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2022, 13:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2022, 15:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



понемногу доходит, т.е. щиток IP54, гофра при пересечении не катит? расстояния эти из п.2.1.56, 2.1.57 ПУЭ для внутри помещений


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.3.2022, 0:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Щиток IP54 + кабель с сальниковым уплотнением в стальных трубах с заполнением кварцевым песком для места пересечения с газтрубой.
В конце да концов ЩУ можно устанавливать слева за углом дома.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2022, 7:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



за углом расстояние увеличится?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2022, 13:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Тут важно учитывать и доминирующие направления ветра (правильно строить розу ветров)..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2022, 14:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поставить флюгер и понаблюдать годик?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены