прокладка рядом с газом , можно так? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка рядом с газом , можно так? |
1.3.2022, 15:02
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На стене МКД ставится учёт. Можно рядом/с пересечением газовых труб и будок с баллонами? п.2.1.56, 2.1.57 ПУЭ для внутри помещений, п.7.1.50 не для ЩУ и кабеля или не прав? Кабель будет в гофре.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.3.2022, 15:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
п.7.3.44 ПУЭ
+ Таблица 7.3.11 для В-Iг Либо уйти из зоны, либо обеспечить оболочку. -------------------- |
|
|
1.3.2022, 15:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Однажды сталкивался, но все тонкости уже не помню.
Могу только сказать, что с пересечение там доволно жёстко (по расстоянию - равносильному запрету), а параллельное расположение трубы газа и эл.проводки то же на определённом расстоянии - для воздушной среды значительно меньше, чем в земле. Вряд ли сейчас смогу найти, чем тогда руководствовался..... Сообщение отредактировал Rezo - 1.3.2022, 15:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.3.2022, 22:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
п.7.3.44 ПУЭ не увидел, где там про спрошенноехорошо, в стене в 20 см. проводка 380 В. - тоже нельзя? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.3.2022, 23:19
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
не увидел, где там про спрошенное хорошо, в стене в 20 см. проводка 380 В. - тоже нельзя? Вы нашли в ПУЭ только для помещений, я показал пункт и таблицу для наружных установок. п. б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы и ЛВЖ. Это минимальное расстояние от шкафов с баллонами до щитка учёта. В таблице исполнение щитка, если расстояние не выдержать. Цельная технологическая труба с горючими газами и ЛВЖ не является взрывоопасной зоной. Стоит в неё врезать кран, задвижку, клапан, тут же появляется новая сфера радиусом = (3 м + 1/2 габарита аппарата), усечённая стенами, площадкой(землёй) внутри которой В-Iг. Не могу сейчас назвать документа, но на память пересечение кабеля с газовой трубой низкого давления выполняется с зазором 50-100 мм в свету, кабель должен быть в стальной бесшовной трубе 200-500 мм в стороны от газовой трубы. -------------------- |
|
|
2.3.2022, 7:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
обратно не понял - с каких пор баллон стал аппаратом?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2022, 9:27
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Баллон - сосуд под давлением, пусть и не требующий регистрации, но к нему прикручен редукционный клапан и всё это в корпусе(шкафу). Всё вместе, почему не аппарат?
-------------------- |
|
|
|
2.3.2022, 10:47
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
аппарат и сосуд думаю понимаете что разные понятия
вместе аппарат? аппарат полагаю что то делает, преобразует одно в другое или что то подобное -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2022, 11:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
с2н5он, я работаю на нефтеперабатывающем заводе и "дую" на всё взрыво- пожаро- со своей колокольни.
Даже с ваших понятий об аппарате, как что-то преобразующее, мной выше названный шкаф с газовым балоном и редукционным клапаном как аппарат, преобразует жидкость в газ, а газ высокого давления в газ низкого давления. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2022, 22:04 -------------------- |
|
|
2.3.2022, 13:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
понял, спасибо
ещё вопрос - гл 7.3 э/у во взрывоопасных зонах, т.е. дом находится во взрывоопасной зоне и соответственно э/у д.б. взрывозащищёнными? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
2.3.2022, 13:48
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет конечно. Смотрите табличку из ПУЭ, номер выше. Просто щиток IP54(44).
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2022, 13:49 -------------------- |
|
|
2.3.2022, 15:39
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
понемногу доходит, т.е. щиток IP54, гофра при пересечении не катит? расстояния эти из п.2.1.56, 2.1.57 ПУЭ для внутри помещений
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2022, 0:09
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Щиток IP54 + кабель с сальниковым уплотнением в стальных трубах с заполнением кварцевым песком для места пересечения с газтрубой.
В конце да концов ЩУ можно устанавливать слева за углом дома. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.3.2022, 7:31
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
за углом расстояние увеличится?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2022, 13:59
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тут важно учитывать и доминирующие направления ветра (правильно строить розу ветров)..
|
|
|
3.3.2022, 14:44
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поставить флюгер и понаблюдать годик?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:25 |
|