Громко пищит опора ВЛ-10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Громко пищит опора ВЛ-10кВ |
7.4.2022, 13:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Всем привет! Стал свидетелем необычного явления. Угловая ж/б опора ВЛ-10кВ начала издавать громкий высокочастотный писк. Звук монотонный без потрескивания. На опоре имеются три ОПН-10кВ, фарфоровые изоляторы и металлическая арматура. Ночью никакого свечения на опоре замечено не было. "Земля" в сети 10кВ отсутствует - фазное напряжение в сети 10кВ соответствует норме по всем трём фазам. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким феноменом?
|
|
|
|
7.4.2022, 15:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
звук постоянный?
провода не натянуты "в струну"? тепловизор есть? попробуйте ОПНы отключить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.4.2022, 16:02
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что Вы называете "высокочастотным писком"?
Лет 40 с лишним тому назад я называл 20 кГц; сейчас - примерно 8. Мобила запишет? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.4.2022, 13:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"Земля" в сети 10кВ отсутствует Нейтраль изолированная, но заземление м/к опоры должно быть, иначе как эксплуатируется ВЛ. При однофазном замыкании на землю, в сетях с изолированной нейтралью, напряжения по всем фазам будут в норме. Попробуйте указателем напряжения проверить спуск к заземлителю. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
8.4.2022, 15:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напряжения по всем фазам будут в норме. как минимум будет видна "земля" на фидере-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2022, 18:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для бытовых нагрузок выполняют именно "видна "земля" на фидере" на сигнал, считая, что с ОЗЗ ВЛ может работать как угодно долго. Еще зависит от принадлежности фидера. Конечно, работа со смещенной нейтралью не гуд, пока найдут ОЗЗ будут эксплуатировать линию.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.4.2022, 17:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Я думаю, что это аэродинамические эффекты при определенном направлении ветра, какая-то конструкция на опоре стала "свистком"
|
|
|
|
10.4.2022, 10:06
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ОЗЗ громко пищит? Не разу.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|