Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Громко пищит опора ВЛ-10кВ

Барсучара
сообщение 7.4.2022, 13:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 31.12.2017
Пользователь №: 53417



Всем привет! Стал свидетелем необычного явления. Угловая ж/б опора ВЛ-10кВ начала издавать громкий высокочастотный писк. Звук монотонный без потрескивания. На опоре имеются три ОПН-10кВ, фарфоровые изоляторы и металлическая арматура. Ночью никакого свечения на опоре замечено не было. "Земля" в сети 10кВ отсутствует - фазное напряжение в сети 10кВ соответствует норме по всем трём фазам. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким феноменом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.4.2022, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



звук постоянный?
провода не натянуты "в струну"?
тепловизор есть?
попробуйте ОПНы отключить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.4.2022, 16:02
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10884
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что Вы называете "высокочастотным писком"?
Лет 40 с лишним тому назад я называл 20 кГц; сейчас - примерно 8.

Мобила запишет? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2022, 13:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Барсучара @ 7.4.2022, 13:51) *
"Земля" в сети 10кВ отсутствует

Нейтраль изолированная, но заземление м/к опоры должно быть, иначе как эксплуатируется ВЛ.
При однофазном замыкании на землю, в сетях с изолированной нейтралью, напряжения по всем фазам будут в норме.
Попробуйте указателем напряжения проверить спуск к заземлителю.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2022, 15:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 8.4.2022, 13:21) *
напряжения по всем фазам будут в норме.
как минимум будет видна "земля" на фидере


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2022, 18:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для бытовых нагрузок выполняют именно "видна "земля" на фидере" на сигнал, считая, что с ОЗЗ ВЛ может работать как угодно долго. Еще зависит от принадлежности фидера. Конечно, работа со смещенной нейтралью не гуд, пока найдут ОЗЗ будут эксплуатировать линию.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.4.2022, 17:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Я думаю, что это аэродинамические эффекты при определенном направлении ветра, какая-то конструкция на опоре стала "свистком"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.4.2022, 10:06
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10884
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ОЗЗ громко пищит? Не разу.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены