Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автоматический выключатель Э06ВУ3 1000А чем заменить ?

Сергей380в
сообщение 8.4.2022, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 59594



На отходящей линии ТП еще советского производства 1983 года выпуска у выключателя Э06ВУЗ 1000А отвалилась фаза А . Вытащили , сняли дугагасительную камеру и выяснили , что контакт практически полностью оплавился. Как выяснилось в дальнейшем такое оборудование уже сняли с производства, но на рынке присутствуют современные аналоги, честно говоря цены на которые улетают в космос , а так же выключатели складского хранения прошедшие восстановительную процедуру. Приведу несколько примеров , начну с самых дорогих и продолжу по мере убывания цены.

ЭЛЕКТРОН Э06В ПРО,1000А Цена: 341 628р и еще необходимо купить двигатель и еще что то на 70000р (Контактор)
Электрон М Э06В-55-41-1000А 296 000р (Контактор)
Электрон Э06КА ВЫДВИЖНОЙ ЭП/РП НА БАЗЕ METASOL 281000р (РетрофитНВА)
Электрон Э06КА 1000А ВЫДВИЖНОЙ ЭП/РП НА БАЗЕ ВА5541 Цена: 184000р (РетрофитНВА)
ЭЛЕКТРОН Э06В 1000А ВЫДВИЖНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (восстановленный) Цена: 60000р
Все цены указаны на 07.04.2022г по сайту Tesla220.ru
А так же предложили заменить на на нашем всего один полюс за половину цены от восстановленного 30000р с гарантией в 1 год.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой , кто какой делал выбор и по возможности с аргументацией своей позиции.

Ниже привожу ссылки на данное оборудование.
Электрон Э06В ПРО 1000А
Электрон Э06КА 1000А на базе Metasol
Электрон Э06КА 1000А на базе ВА5541
Электрон Э06В 1000А

Сообщение отредактировал Сергей380в - 8.4.2022, 15:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _06__1000____________.jpg ( 108.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2022, 15:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



рубильник не устроит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей380в
сообщение 8.4.2022, 16:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 59594



Если все было так просто! Рубильник туда установить будет не так легко потому , что сама ячейка специфическая и сильно углублена во внутрь и чтобы его там установить нужно произвести масштабные изменения, практически всю переделать. Да и рубильник на 1000А сейчас стоит не меньше 17000р. На этой линии висит маслобойное иностранное оборудование и хочется иметь какую то защиту , ток то не маленький 1000А. Так то по сути дела старый аппарат проработал с самого ввода в эксплуатацию ТП и это почти 39 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2022, 16:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так озвучьте бюджет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей380в
сообщение 8.4.2022, 17:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 59594



По мне то хоть все 400000р , чтобы на самый дорогой хватило , а вот директору и учредителям необходимо обоснование. Они как посмотрели на мою выборку их сразу жаба душить начала, у них кредиты и вообще обстановка ухудшилась. Вот до среды собираю информацию, а пока временный переставили из соседней ячейки и часть хоз. двора обесточили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.4.2022, 19:38
Сообщение #6





Гости






Цитата(Сергей380в @ 8.4.2022, 14:14) *
На отходящей линии ТП еще советского производства 1983 года выпуска у выключателя Э06ВУЗ 1000А отвалилась фаза А . Вытащили , сняли дугагасительную камеру и выяснили , что контакт практически полностью оплавился. ...

А на завод производитель (если он существует) не пытались обратиться? Может есть какие-то остатки, пусть не автомат целиком а нужные Вам детали7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.4.2022, 19:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Сергей380в @ 8.4.2022, 14:14) *
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой , кто какой делал выбор и по возможности с аргументацией своей позиции.

Меняли, использовали родную тележку, ставили ВА55(был в заначке) на 1000 А.
Цитата(Сергей380в @ 8.4.2022, 17:18) *
их сразу жаба душить начала

Мда.....
При таком раскладе : Ищите "рукастого мужика" и сами изготовляйте этот контакт.
Но лучше об этом "кормильцам" не говорить, а купить новый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей380в
сообщение 8.4.2022, 20:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 59594



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2022, 19:38) *
А на завод производитель (если он существует) не пытались обратиться? Может есть какие-то остатки, пусть не автомат целиком а нужные Вам детали7

Да пробовал, звонил и мне сказали , что их сняли с производства еще в 2016 году, все оснастки распилили и сдали на металлолом. Предложили Электрон Э06В Про 1000А с ценой более 400000р. Директор даже слышать не хочет этот вариант говорит очень дорого! Сказал , что мы мы восстановленных 7 штук купим за эти деньги по 60000р не ему же с ними потом возиться. А по мне хотя бы Э06КА ВЫДВИЖНОЙ ЭП/РП НА БАЗЕ ВА5541 за 184000р
У нас есть пара похожих ВА55-41 вроде нормально работают. Тем более сказали если что произойдет можно будет заменить только выдвижной блок ВА55-41 в будущем.


Цитата(eugevict @ 8.4.2022, 19:43) *
Меняли, использовали родную тележку, ставили ВА55(был в заначке) на 1000 А.

Вот похожее решение предлагают по сходной цене. Как себя ва55 зарекомендовал на месте Э06В ?
Вы схему привода дорабатывали ? сможете поделиться. Так то я посмотрел ВА55-41 344770 выдвижной такой же у них стоит но сколько уйдет денег на доработку при цене меди 1750р за кг ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.4.2022, 2:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Согласен с eugevict, изготовление будет проще и дешевле. Там работы сверлильно-фрезерные.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей380в
сообщение 11.4.2022, 17:42
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 59594



Все же мы решили не дожидаться среды и заказать выключатель с хранения (восстановленный) Э06В 1000А с блоком МРТ-5 и это самый бюджетный из всех предложенных вариантов. Мои доводы выбрать золотую середину не вразумили директора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей380в
сообщение 11.5.2022, 10:17
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 59594



Приехал к нам значит Э06В 1000А с виду как новый , заказали испытания и на наше удивление все работало как часы и токи перегрузки и короткое замыкание. Так же все подошло и в стандартную ячейку без каких либо доработок. Все оказались довольны. Так же заказали в этой фирме ремонт своего выключателя , чтобы стоял как резервный . Все наши страдания обошлись малой кровью. Ели будут проявляться какие либо подробности в процессе эксплуатации обязательно напишу.