Доброго дня, уважаемые форумчане!
Нужен совет от специалистов.
Есть новый трансформатор, от него по ВЛ висит СИП 4 провода 230 метров к домам, сечение 16мм.
Хочу провести электричество до своего участка ещё 400 метров, естественно денег лишних нет.
В целях экономии хочу подключится к L1,L2,L3 на опоре, спуститься вниз и кабелем в траншее дотянуть до своего участка.
Провод планирую взять 3 жильный, например АВВГ 3х16 в ПНД трубе.
На участке уже сделать нулевой провод и заземление.
Можно ли обойтись без четвёртой жилы на участке между трансформатором и моей точкой подключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2022, 11:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Опасный для жизни бред

АВВГ 4х16 ненамного дороже чем 3х16. Кроилово ведёт к попадалову


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gleader
сообщение 13.4.2022, 12:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 59612



АВВГ 4х16 дороже на 60-70%(не утверждаю). Но дело даже не в этом. Если я буду подключать электроприборы 220 вольт к L1 и нулевому проводу идущему от КТП, то и потери напряжения будут считаться на всю дистанцию 630м и такого сечения уже не хватит.

Сообщение отредактировал Gleader - 13.4.2022, 12:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2022, 12:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Чушь. А если ноль будет не доли Ома, А единицы или даже десятки по земле, то падение напряжения по-вашему будет меньше?

Изучите аварию Обрыв нуля и что при нём происходит. Вы этот обрыв организуете намеренно. Делайте. Я вам разрешаю. Заодно я вам разрешаю переходить улицу на красный свет, смотреть в дуло заряженного пистолета, пить паленую водку и есть всё грибы, которые вы найдете в лесу не разбирая, как они называются


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 13.4.2022, 13:17
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 13:45) *
На участке уже сделать нулевой провод и заземление.
Можно ли обойтись без четвёртой жилы на участке между трансформатором и моей точкой подключения?


Интересно как Вы хотите сделать нулевой провод.
В общем как Вы хотите делать нельзя, нулевой провод должен идти непрерывно от источника питания до электроустановки, а уж что использовать в качестве нулевого провода сами решайте.

Сообщение отредактировал НИР - 13.4.2022, 13:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.4.2022, 13:24
Сообщение #6





Гости






Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 11:45) *
Можно ли обойтись без четвёртой жилы на участке между трансформатором и моей точкой подключения?


Нельзя.. от слова "совсем".. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 13.4.2022, 13:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1345
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можно поставить у себя трансформатор и тд... Но его цена покроет экономию на кабеле как бык овцу.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gleader
сообщение 13.4.2022, 14:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 59612



Цитата(чукча @ 13.4.2022, 13:56) *
Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можно поставить у себя трансформатор и тд... Но его цена покроет экономию на кабеле как бык овцу.

Да так и думаю. Стоимость трансформатора 380/220 на 5кВа примерно 20-30тр. А вот стоимость кабеля очень серьёзная если учесть, что тянуть придётся от КТП. Сечением примерно 50мм - Например АВВГ 4х50 длинна 630м. А так 230 метров СИП 16мм уже висит, остаётся 400 метров 3х16.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2022, 14:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вы в показаниях пытаетесь. То у вас 16 квадратов, то 50. Вы троллячий хвост по-надежней маскируйте


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gleader
сообщение 13.4.2022, 14:44
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 59612



Цитата(Костян челябинский @ 13.4.2022, 14:31) *
Вы в показаниях пытаетесь. То у вас 16 квадратов, то 50. Вы троллячий хвост по-надежней маскируйте

230 метров от КТП СИП уже висит 16мм2. 50 квадратов - это нужно будет тянуть, если посчитать потери. Может и 35мм - хватит, если не превышать 3.5кВт на один электроприбор.
Если администратор посчитает, что я действительно троль, т.е. питаюсь энергией уважаемых форумчан, а не человек, который ищет ответы на вопросы. То тему можно закрыть. В любом случае, я всем благодарен. Прошу прощения если кого-то обидел или оскорбил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.4.2022, 15:31
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 10:45) *
На участке уже сделать нулевой провод и заземление.

Как это произойдёт?
Наподобие монаха в постный день, возложите руки на курицу любой провод и произнесёте: "Во имя Ома и Ампера! Нарекаю тебя рыбой нулём... Ну, и заземлением!"
Всё равно он нулём от этого не станет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 13.4.2022, 16:46
Сообщение #12





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 13.4.2022, 14:31) *
Вы ... троллячий хвост по-надежней маскируйте


плюсану - ТС разжигает холивар
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.4.2022, 9:07
Сообщение #13





Гости






Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 11:45) *
...
Хочу провести электричество до своего участка ещё 400 метров, естественно денег лишних нет.
В целях экономии хочу подключится к L1,L2,L3 на опоре, спуститься вниз и кабелем в траншее дотянуть до своего участка.
...

Не запрягайте телегу впереди лошади! Сначала получите тех. условия на подключение у владельца линии (электросетевой организации).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.4.2022, 14:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Возможно сечение существующей линии выбрана без учета дальнейшего расширения распределительной сети, поэтому обратитесь к владельцу сети.
Касательно количества жил: для однофазной системы достаточны 2 жилы, для 3-х фазной-4. Меньше нельзя.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама