Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Квалифицированное обоснование мощности реверсивного рубильника , выбор рубильника для подключения генератора

Mezgul
сообщение 17.4.2022, 20:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2022
Пользователь №: 59628



Доброго дня!

подключаем 1-фазный генератор к 3-х фазному дому.
выбрали схему на рисунке (прилагается)

реверсивный рубильник ABB OT40F3C или OT25F3C ставится ВМЕСТО входного автомата в щиток дома.

!!! Но дело в том, что у АВВ нет реверсивного рубильника на 32А, только или 25А или 40А.

Вопрос: какой нужно поставить: больше или меньше и почему?

Если на 40, то в случае суммарной перегрузки будет срабатывать автомат в щитке за забором, что неправильно, так как по ПУЭ (поправьте, если ошибаюсь) автоматы должзны стоять по нарастанию токов.
Если на 25, то в каком порядке могут срабатывать автоматы: на 25 на одной линии или в рубильнике? И велика вероятность набора суммарной мощности на 25 на нескольких потребителях.
(что С25АВВ - это 1,13-1,45 и что в реале это ~30A т.е. на 15 квт с запасом мы понимаем).

очень хочется квалифицированного ответа.

спасибо!
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.4.2022, 20:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



40.

Покупать где будете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.4.2022, 6:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(Mezgul @ 17.4.2022, 20:50) *
...
Если на 25, то в каком порядке могут срабатывать автоматы: на 25 на одной линии или в рубильнике?
...

В рубильнике автомата нет. Поэтому перед щитком в доме, между рубильником и щитком, я бы поставил ещё трёхполюсный автомат, на 25 А. Конструктивно это можно будет выполнить рядом с рубильником. Кстати, о рубильнике , указанной Вами марки, сильно я сомневаюсь, что это именно РУБИЛЬНИК, скорее всего, это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Название РУБИЛЬНИК произошло от конструкции контактов: рубящего (врубного) типа. А у Вас, скорее всего, переключатель, т. е. контакты прижимные. Я, к сожалению, в его "потроха" не заглядывал. Может коллеги подскажут какие там контакты. Вам, по большому счёту, это по-барабану.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.4.2022, 9:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Автомат необходим на каждый источник питания. А переключатели подобные АВВ есть и у ИЭК, например, выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 3P 63А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mezgul
сообщение 18.4.2022, 10:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2022
Пользователь №: 59628



Цитата(Из России @ 17.4.2022, 20:59) *
40.

Покупать где будете?


A-iPower

а что, есть сильно дешевле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 18.4.2022, 14:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Mezgul @ 17.4.2022, 20:50) *
подключаем 1-фазный генератор к 3-х фазному дому.

очень хочется квалифицированного ответа.


На 15 кВт от трехфазной сети надо 20 кВт генератор.
3-х фазный.

Другое решение - от бедности :!:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 18.4.2022, 15:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Он и не писал что алигарх. И зачем ему 3фазный? Вопрос то был не в этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 19.4.2022, 11:27
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Ставьте 40А перед автоматом на 32. Зачем его снимать, автомат на 32? Места мало, что-ли? Или нельзя его поставить в стороне? И все будет окей!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.4.2022, 11:29